Заземление и электропитание газовых котлов

Истопник

Рекомендовані повідомлення

Часто приходится устранять на объектах заказчиков различные проблемы, которые вызваны именно неправильным подключением питания или заземлением газового оборудования.

Например, неправильная работа схем контроля пламени, слетевшие прошивки и сгоревшие платы управления.

Также это вопросы касающиеся безопасности клиента, защиты от поражения электрическим током.

Бывают даже случаи, когда весь коттедж просто обставлен различными стабилизаторами и бесперебойниками, а во время принятия душа человек жалуется, что его бьет током.

И проблема здесь вовсе не в производителе подобных устройств. Главная причина - человеческий фактор: незнание, неумение, нежелание.

Хочу посвятить эту тему обсуждению вопросов, так или иначе связанных с электропитанием и заземлением газового оборудования. Просьба к участникам обсуждения высказывать свои мысли и доводы, основанные на конкретных случаях из жизни, законах электротехники и ПУЭ, с указанием фактов, возможных причин и реальных методов их устранения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почитайте здесь 11 страниц:

 

monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=261309&sid=bce02c801e7e86a4412e43de0d78b7cf

Прочитал и даже проникся, много теории и мало конкретики, похоже на диалог студентов-политехников. Хотелось-бы вести разговор ближе к теплотехнике: Конкретная модель оборудования, что с ней происходит в определенных условиях, локализация причины, способы устранения. Только так можно будет потом подвести итоги и получить на выходе гарантированный результат.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прочитал и даже проникся, много теории и мало конкретики, похоже на диалог студентов-политехников. Хотелось-бы вести разговор ближе к теплотехнике: Конкретная модель оборудования, что с ней происходит в определенных условиях, локализация причины, способы устранения. Только так можно будет потом подвести итоги и получить на выходе гарантированный результат.

 

В этом случае разговор надо вести всёже ближе к элетротехнике,имхо.:)

 

неправильная работа схем контроля пламени, слетевшие прошивки и сгоревшие платы управления.
каких-то общих причин не существует,ибо любой слёт прошивы,некорректной работы узла ионизации и выгорания ЭБУ-это всё часные случаи.В одинаковых котлах могут встречаться характерные неисправности,но причины возникновения данных поломок могут быть совершенно разные.Пример:слёт прошивы в аристоне:в одном случае котёл заземлён,стоит стабилизатор,в другом этого всего нет ,котёл воткнут напрямую в розетку.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прочитал и даже проникся, много теории и мало конкретики, похоже на диалог студентов-политехников. Хотелось-бы вести разговор ближе к теплотехнике: Конкретная модель оборудования, что с ней происходит в определенных условиях, локализация причины, способы устранения. Только так можно будет потом подвести итоги и получить на выходе гарантированный результат.

 

А зачем все это? Схемы заземления описаны, опробованы, научно обоснованы и юридически предписаны тыщи раз. Нужно правильно строить принятую схему заземления и ВСЬО. Зачем что-то строить неправильно и потом думать - а почему неправильная схема работает именно так?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А зачем все это? Схемы заземления описаны, опробованы, научно обоснованы и юридически предписаны тыщи раз. Нужно правильно строить принятую схему заземления и ВСЬО. Зачем что-то строить неправильно и потом думать - а почему неправильная схема работает именно так?

Все думают, что строят правильно. А в итоге часто получается не совсем то, чего хотелось. Потому что все тонкости и подводные камни обычно в деталях. И у истории тому масса примеров. Знал бы прикуп, как говорится...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все думают, что строят правильно. А в итоге часто получается не совсем то, что хотелось. Потому что все тонкости и подводные камни обычно в деталях. И у истории тому масса примеров. Знал бы прикуп, как говорится...

 

это да. а почему? потому что строят любители, которым недосуг читать талмуды. доступный ликбез мог бы очень помочь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

это да. а почему? потому что строят любители, которым недосуг читать талмуды. доступный ликбез мог бы очень помочь.

Можно ещё упростить - да и пусть бы строили - главное, что б замеры делали...честно делали....вот тут и есть основная причина....

У подавляющей части аудитории сложилось впечатление, что контур заземления - это какая-то подходящая железяка, вбитая в землю...в идеале -две-три...всё..

Какие замеры? он и слова-то такое не слышал, применительно к контуру..

Вот и получает заказчик нечто, вместо контура, но всегда отвечает, что контур есть....а вот прошивка как слетала, так и слетает....и платы горят..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Бывают в жизни случаи, когда даже нержавейка - ржавеет...

 

Среди причин, по которым возникают блуждающие токи, которые вызывают коррозию трубопроводов, теплообменников и металлических конструкций обычно называют следующие:

 

- блуждающие токи возникают вследствие непрофессиональной эксплуатации действующей системы электроснабжения, например, преднамеренное использование трубопроводных систем в качестве нулевых рабочих проводников

- блуждающие токи возникают вследствие некорректного подключения электропотребителей (стиральные машины, гидромассажные ванны, душевые кабины, водонагревательные котлы, посудомоечные машины и т.д.), связывающих трубопроводные системы с системой электроснабжения зданий

- блуждающие токи возникают вследствие повреждения изоляции кабельных линий и/или электрооборудования, ослабление, отгорание и механические повреждения нулевых рабочих проводников.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А можно конкретный случай рассмотреть? В старом домезаменили систему отопления. Котел дымоходный Демрад 24 квт, насос на 200 Вт в нем. Купил стабилизатор Форте на 500 вт, на нем сзади винтик под заземление. В доме заземления нет (я не электрик и счетчик с пробками еще не осматривал специалист может там какой то древний контур и есть, но в резетке 2 провода). Пока проводка в доме не переделывается и не будет еще месяца два. Так вот, если заземление подключить к этому винту на корпусе стаба, этого хватит? пол частично снят в этом помещении и провод заземления закрепить на арматурине, которая в землю забьется.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не блуждающие токи - токи утечки.

 

Токи утечки в электроустановках зданий

Блуждающие токи (a. stray currents; н. Streustrome, Schleichstrome, Irrstrome, Blindstrome; ф. courants vagabonds; и. corrientes vagabundos) - токи утечки в землю с заземлённых электрич. устройств (рельсов электрифицир. транспорта, рабочих заземлений электропередач, силовых кабелей в местах нарушения изоляции и др.). Форма, амплитуда и направление Б. т. непостоянны. На горн. работах Б. т. могут вызывать поражение людей, пожары, преждеврем. взрывы электродетонаторов, помехи в каналах связи, усиление коррозионного разрушения находящихся в земле металлич. устройств и сооружений (трубопроводов, кабелей связи, обсадных колонн скважин и др.). В коррозионном отношении особенно опасны Б. т. от источников постоянного и выпрямленного токов. В анодных зонах, где ток стекает в землю с металлич. частей, разрушение металла происходит со скоростью до 10 мм в год. Защиту от коррозии, вызываемой Б. т., осуществляют усиленными и поляризов. дренажами, катодными станциями или поляризов. протекторами. Напр., для защиты стальных трубопроводов применяют катодную поляризацию (от Б. т. пром. частоты) с защитным потенциалом в пределах - 0,87-2,5 В по медно-сульфатному электроду сравнения. Для ограничения величины Б. т. от токо-ведущих рельсовых путей производят их секционирование, уменьшение электрич. сопротивления стыков, увеличивают переходное сопротивление рельс - земля, уменьшают расстояние между тяговыми подстанциями и отсасывающими пунктами. В сетях переменного тока величину Б. т. ограничивают применением защиты от замыканий на землю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Некорректное использование термина. Блуждающий ток — постоянный электрический ток, протекающий вне предназначенной для него цепи
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Некорректное использование термина. Блуждающий ток — постоянный электрический ток, протекающий вне предназначенной для него цепи

+1

например в земле вдоль трасс трубопроводов, электрических линий и т.д..

это блуждающие токи.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так вот, если заземление подключить к этому винту на корпусе стаба, этого хватит? пол частично снят в этом помещении и провод заземления закрепить на арматурине, которая в землю забьется.

заземление должно выполняться по правилам, и вне периметра дома.

иначе сами можете попасть под "шаговое напряжение". лучше сделайте все по уму сразу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так как насчет моего вопроса?

Давайте рассмотрим лучше конкретный случай - будет больше пользы, пока студенты не зафлудили тему своими терминами и понятиями.

Вопрос простой: будет ли турецкий котел разжигаться и работать через китайский стабилизатор в доме без заземления, и если да - то чем это грозит пользователю и самому котлу?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... пока студенты не зафлудили тему своими терминами и понятиями.

Вы бы матчасть по электротехнике изучили, прежде чем давать "советы" и использовать жаргон.

 

Нате - учите

 

(ссылка устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То DenisLitvinenko

В Вашем случае - поставьте ВДТ(УЗО). Никаких арматурин забивать не надо.

Сделаете полноценный контур заземления - подключите к винту стаба РЕ проводник.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я конечно не против сделать все хорошо, да и будет это чуть позже сделано, просто проводку надл начиная со столба менять, погода уже не та
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То DenisLitvinenko

В Вашем случае - поставьте ВДТ(УЗО). Никаких арматурин забивать не надо.

Сделаете полноценный контур заземления - подключите к винту стаба РЕ проводник.

УЗО на щиток ставится? или есть "резеточные" модели?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для защиты человека от поражения эл.током в случае пробоя на корпус стабилизатора допускается применение ВДТ(УЗО). В двухпроводных сетях до реконструкции. На работу собственно стабилизатора отсутствие заземления не влияет никак.

На насос автомат какого номинала? Место в щитке есть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нет щитка :( и автоматов нет :( пробки с кнопочками. поэтому и задаю глупые вопросы. кстати котел нормально работает и без заземления, но "стремно" мне
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах