Проводка из многожильного провода

-enjoy-

Рекомендовані повідомлення

Судя по активному обсуждению в ветке использования (правильного) гибкого провода при прокладке электросхем в доме возникает резонный вопрос - как же тогда быть с ответами тех же электриков, что применение гибких (многожильных) проводов недопустимо для внутренней проводки? Мол гибкие провода годятся только на удлинители и моединительные шнуры для различных электроприборов.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Судя по активному обсуждению в ветке использования (правильного) гибкого провода при прокладке электросхем в доме возникает резонный вопрос - как же тогда быть с ответами тех же электриков, что применение гибких (многожильных) проводов недопустимо для внутренней проводки? Мол гибкие провода годятся только на удлинители и моединительные шнуры для различных электроприборов.

 

Речь об экономической составляющей. Обратите внимание на старт темы:

 

 

А если разводка даных электриков уже под штукатуркой, как проверить все ли гуд?

То бишь, если соблюдать рекомендации - можно протянуть до следующего ремонта.

Змінено користувачем sanykrimea
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...... местный электрик имеет хорошие руки, но в мат. части слабоват...а так всем хорош.....

Правда....и наконечники у него были, но не того диаметра...

 

вот я думаю самому переделать, или же его позвать

 

Ну Вы уважаемый экстремал...любите на граблях попрыгать...:Bravo::Bravo::Bravo:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

та ті наконечники можна акуратно і кусачками обжати....там нічого особливого немає

Можно и RJ45 отверткой забить ...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на рахунок використання: пару знайомих купили нові квартири в новобудовах....вся проводка по квартирі - багатожилка в подвійній ізоляції...

 

п.с. в себе в будинку всю проводку робив багатожилкою в подвійній ізоляції....правда в мене розподільчі коробки тільки на світло, всі розетки на окремих автоматах в розподільчих щитах, що на кожному поверсі. Всі наконечники обжаті (і в розетках, і в вимикачах і в щитах від розподільчих контакторів до автоматів)...

 

не бачу жодних незручностей/проблем (при правильному монтажу) в використанні даного типу провода

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

snickers

 

ну якщо людині потрібно обжати 5-10 наконечників...то не буде ж купувати навіть самий дешевий обжимний інструмент...(в мене то на роботі професійні інструменти, можу собі користуватися)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Судя по активному обсуждению в ветке использования (правильного) гибкого провода при прокладке электросхем в доме возникает резонный вопрос - как же тогда быть с ответами тех же электриков, что применение гибких (многожильных) проводов недопустимо для внутренней проводки? Мол гибкие провода годятся только на удлинители и моединительные шнуры для различных электроприборов.

 

Так и есть, срок службы многожильного провода меньше. Чем тоньше жилы, тем хуже. Если не дай бог будет повышенная влага в помещении, многожилка через десяток лет может превратиться в труху (не раз наблюдал такую ситуацию со старыми сетевыми шнурами), а если и не весь проводник, то часть точно, а это уже изменение сечения и изменение режима работы проводки. Если не изменяет память, в стационарной проводке допускается использовать многожильный кабель с количеством жил в проводнике не более 7 штук (в продаже таковой имеется).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если не изменяет память, в стационарной проводке допускается использовать многожильный кабель с количеством жил в проводнике не более 7 штук (в продаже таковой имеется).

Изменяет. Не допускается.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Странно, значит Одескабель вводит в заблуждение:

 

(ссылка устарела)

Применение

Провод предназначен для электрических установок на номинальное напряжение до 380/660 В или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Для монтажа электрических цепей в стенах, на досках, в пустотных каналах строительных конструкций или заделки в штукатурку в сухих или сырых помещениях, для монтажа силовых и осветительных сетей.

Применяемость марок проводов по степени гибкости:

ВВП-1 - для фиксированного монтажа

ВВП-2 - для участков, где возможны изгибы;

ВВП-4 - для участков, где возможны частые изгибы.

 

(ссылка устарела)

Применение

Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,6 или 1 кВ частоты 50 Гц.

 

Соответствие требованиям

ТУ У 31.3-05758730-024-2002, ГОСТ 16442-80, МЭК 502

 

Структура кабеля

- токопроводящая жила – медная однопроволочная или многопроволочная сечением от 1,5 до 35,0 мм2.

- изоляция жил – поливинилхлоридный пластикат (ПВХ)

- оболочка – ПВХ пластикат

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С чего бы.

ВВП-2 - для участков, где возможны изгибы;

ВВП-4 - для участков, где возможны частые изгибы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насчет ВВП-2/4 имеется ввиду, что если от щита до потребителя есть участки с изгибами.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насчет ВВП-2/4 имеется ввиду, что если от щита до потребителя есть участки с знакопеременными деформациями изгиба
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Допустим... а как же ВВГ с многожильными проводниками?

 

Многопроволочными жилами. Сечение смотрели и область применения?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Многопроволочными жилами. Сечение смотрели и область применения?

А зачем???

Слишком много букавок....:lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если не будете пользоваться - лучше на рынке у продавцов обожмите перемычки и переставьте в щитке.

 

Можно ли использовать на перемычки АВВГ 10 ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет.

Например:

 

ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок

 

2.4.10. Электрические цепи в пределах ВУ, ВРУ, ГРЩ и групповых щитков следует выполнять проводами с медными жилами и шинами -медными или алюминиевыми.

 

И т.д.

 

Здесь подробнее

 

(ссылка устарела) (РФ!)

 

6.7 Внутренние цепи

6.7.1 Для внутренних цепей щитков должны применяться медные изолированные проводники.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 місяці потому...
6.7 Внутренние цепи

6.7.1 Для внутренних цепей щитков должны применяться медные изолированные проводники.

А из своей практики, подскажите, чем выполняете разводку внутри щитка, для т.н. среднего, скажем дома?

Название? Сечение?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А из своей практики, подскажите, чем выполняете разводку внутри щитка, для т.н. среднего, скажем дома?

Название? Сечение?

 

ПВ1 (моножила) сечением 4, ПВ3 (гибкий) с оконцеванием наконечниками- больших сечений,

2113151485_.jpg.805265d6bab2cd4967fa774b97831564.jpg

гребёнчатая шина.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ПВ1 (моножила) сечением 4, ПВ3 (гибкий) с оконцеванием наконечниками- больших сечений,

Значит, при применении ПВ1 (моножила) сечением 4 мм2, оконцевание наконечниками не требуется ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это одна жила (не многопроволочная), оконцевание наконечниками только ухудшает проводимость контакта (переходное сопротивление между проводником и наконечником + между наконечником и губками автомата).

Соответствующее току пятно контакта обеспечивается за счёт длины проводника в зажимном устройстве автомата и допустимой деформации проводника при затяжке (без фанатизма, лучше динамометрической отвёрткой, электроотвёрткой или шуруповёртом с регулировкой усилия 2-2,4 Нм).

Змінено користувачем sanykrimea
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это одна жила (не многопроволочная), оконцевание наконечниками только ухудшает проводимость контакта (переходное сопротивление между проводником и наконечником + между наконечником и губками автомата).

Соответствующее току пятно контакта обеспечивается за счёт длины проводника в зажимном устройстве автомата и допустимой деформации проводника при затяжке (без фанатизма, лучше динамометрической отвёрткой, электроотвёрткой или шуруповёртом с регулировкой усилия 2-2,4 Нм).

Понял, то есть - не требуется, и даже запрещено.

И еще хочу спросить, а длина проводника в зажимном устройстве автомата, (из практики) какой должна быть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Понял, то есть - не требуется, и даже запрещено.

Не запрещено, т.к бессмысленно.

И еще хочу спросить, а длина проводника в зажимном устройстве автомата, (из практики) какой должна быть?

 

Не менее длины губок автомата, то бишь - до упора.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И еще, если не в тягость, при применении например ПВ1 (моножила) сечением 4 мм2, как правильно подбирать термоусадку???

Просто по наружному диаметру провода , есть ли какие то свои нюансы????

Её тоже может подделывают или как???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Трубка после прогрева усаживается на 50%, для ПВ 4 мм. кв. (наружный диаметр 4,4 мм) подойдёт трубка ТУТ 8/4 (вторая цифра - диаметр после усадки. Можно ТУТ 6/3, но у неё толщина стенок 0,3 мм (у ТУТ 8/4 - 0,6 мм).

Цвет трубки - по назначению проводников: синий - нейтраль, жёлто-зелёный - РЕ, коричневый (чёрный,серый) - фазный

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах