olexarels Опубліковано: 29 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 ув. форумчане! прошу проконсультировать по поводу диаметра труб для системы с ЕЦ, а именно: имеем: котел твердотопливный,дом двухэтажный(потолки 3 м), радиаторы чугунные(тип М-140), от котла в верх - 57мм (2) стояки 48 мм (1.5) в радиаторы 2 и от батарей 2 этажа в первый -28 мм(3/4) обратка-57мм (2) вопрос- реально ли это? все таки склоняюсь к радиаторам и от них 48 мм как считаете? заранее благодарю с уважением яюг.docсевер.docзапад.docвосток.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 29 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 ув. форумчане! прошу проконсультировать по поводу диаметра труб для системы с ЕЦ, Работать будет, но лучше сделать однотрубную систему и спрятать "кольцо" под пол или высокий плинтус, а расширительный бачок, работающий на "подсос", поставить в помещении... На фотке системе 25 лет и "воде" столько же - не "испарятеся" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mspacer Опубліковано: 4 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2011 ... а расширительный бачок, работающий на "подсос", поставить в помещении... Вы бы не могли продемонстрировать как это выглядит в реальности? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз