aleks77 Опубліковано: 10 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 А какой расход газа в последние мес. у меня похожая схема отполения правда дом не так утеплен,и s=110 и вопрос - длинные петли по 100 метров как себя ведут?,( величина расхода по расходомеру какая?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekoteplo Опубліковано: 10 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 Прошу помощи теоретиков и практиков. Хочу нормально подобрать насос внутрипольного отопления. Исходные данные: 1 Из топочной ф32х3,0 металопласт длиной 20 метров, подходит к колекторам Керми (два колектора по 8 контуров с сервоприводами) и на подключение коллекторов идет ф25х2,5. От коллекторов расходяться контура +/- по 100 м.п. каждый трубой ф16х2,0. Отопительная площать около 180 м.кв. Если можно разжуйте как подобрать насос для ТП, для РО поиском нашел, а ТП не могу. Заранее всем спс. При заданной мощности в 15 кВт и желаемой дельте в 5С расход до коллекторов должен составлять 0,36л/с. Потери давления на заданных трубах при заданной длине - 1,39м. Расход по каждой ветке ТП должен составлять 0,045л/с, что при ветке в 100м означает потерю давления 3,48м. Таким образом каждый и ЦН должен обеспечивать напор не менее 1,39+3,48+1(запас)=5,87м при расходе 0,36л/с (1,3м3/ч). При чем желательно на второй, а не третьей скорости (мы, как правило, так закладываем в проекты). Среди Виловских насосов - это TOP-S 25/7 (на второй скорости) либо Star-RS 25/7 (на третьей скорости). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 10 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2010 При заданной мощности в 15 кВт и желаемой дельте в 5С расход до коллекторов должен составлять 0,36л/с. Потери давления на заданных трубах при заданной длине - 1,39м. Расход по каждой ветке ТП должен составлять 0,045л/с, что при ветке в 100м означает потерю давления 3,48м. Таким образом каждый и ЦН должен обеспечивать напор не менее 1,39+3,48+1(запас)=5,87м при расходе 0,36л/с (1,3м3/ч). При чем желательно на второй, а не третьей скорости (мы, как правило, так закладываем в проекты). Среди Виловских насосов - это TOP-S 25/7 (на второй скорости) либо Star-RS 25/7 (на третьей скорости). Стоит стар с 25/7, думал поставить Топ, но сейчас дом прогрелся, всесь пол нормально греет, жду нормальных морозов, чтоб дать отчет ) пока полет нормальный ) все довольны. Особенно довольны гипсари, тепло в доме ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 13 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 (змінено) При заданной мощности в 15 кВт и желаемой дельте в 5С расход до коллекторов должен составлять 0,36л/с. ). прошу прощения, но что-то здесь не вяжется...может 0,72?? потери в магистралях около 35 кПа итогда общие потери около 80 кпа.... а еще ведь потери на смесительном узле в котельной....как я понял система смешивания не локальная а централизованая.. поэтому про цифру 5 градусов можно и не вспоминать, а принимать 10 и быть уверенным что и РС хвтаит с головой как и показала практика Змінено 13 грудня 2010 користувачем Сергей_84 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 13 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2010 По феншую - 4 градуса текс господа...феншуй феншуем, но почему-то у многих производителей труб в расчеты береться дельта 10....не подскажите почему???? что вы как с писаной торбой с этими 5 градусами?? вам что некуда девать электроэнергию от таких насосов как 7 ???? и это не мой выбор это выбор здравого смысла:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз