1dler Опубліковано: 28 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2010 Добрый день! проблема в следующем - при сильном ветре задувает в трубу коаксиального дымохода и котел тухнет. труба "торчит" перпендикулярно стене дома, причем выперает достаточно много. Котел фирмы RENS. есть ли смысл и можно ли добавить еще колено и повернуть трубу вдоль стены дома, чтобы избавиться от сильных задуваний порывами ветра? Может быть у кого то есть и другие варианты решения данной проблемы. Спасибо за советы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 28 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2010 Добрый день! проблема в следующем - при сильном ветре задувает в трубу коаксиального дымохода и котел тухнет. труба "торчит" перпендикулярно стене дома, причем выперает достаточно много. Котел фирмы RENS. есть ли смысл и можно ли добавить еще колено и повернуть трубу вдоль стены дома, чтобы избавиться от сильных задуваний порывами ветра? Может быть у кого то есть и другие варианты решения данной проблемы. Спасибо за советы!не видел ни одной турбины,задуваемой ветром. ошибка на котле какая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 28 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2010 Добрый день! проблема в следующем - при сильном ветре задувает в трубу коаксиального дымохода и котел тухнет. труба "торчит" перпендикулярно стене дома, причем выперает достаточно много. Котел фирмы RENS. есть ли смысл и можно ли добавить еще колено и повернуть трубу вдоль стены дома, чтобы избавиться от сильных задуваний порывами ветра? Может быть у кого то есть и другие варианты решения данной проблемы. Спасибо за советы! Какая общая длинна дымоходной трубы и сколько стоит колен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1dler Опубліковано: 28 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2010 Какая общая длинна дымоходной трубы и сколько стоит колен? колено только одно - на выходе из котла - общая длина трубы гдето 65-80см ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1dler Опубліковано: 28 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2010 не видел ни одной турбины,задуваемой ветром. ошибка на котле какая? задувает со слов старого хозяина - при мне такого не было(потому как котел не работал практически), но поток воздуха из трубы дымохода очень сильный бывает (котел сейчас отсоединен). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 28 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2010 Добрый день! проблема в следующем - при сильном ветре задувает в трубу коаксиального дымохода и котел тухнет. труба "торчит" перпендикулярно стене дома, причем выперает достаточно много. Котел фирмы RENS. есть ли смысл и можно ли добавить еще колено и повернуть трубу вдоль стены дома, чтобы избавиться от сильных задуваний порывами ветра? Может быть у кого то есть и другие варианты решения данной проблемы. Спасибо за советы! задувает со слов старого хозяина - при мне такого не было(потому как котел не работал практически), но поток воздуха из трубы дымохода очень сильный бывает (котел сейчас отсоединен). Посмотрите в паспорте там должно быть описание по регулировке выхлопа дымоходной трубы с помощью шайб или пластин, при такой длинне трубы регулировочная шайба или пластина должна быть максимальная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 28 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2010 в данных котлах дымоход в стандартном исполнеии длинной 0,8 м.Дроссельная шайба установлена в котле.при увеличенни длинны дымохода шайба выбрасывается. задувает со слов старого хозяинаповторюсь-котёл с закрытой камерой сгорания-задувание исключено!!!! При аварийных ситуациях есть индикация аварии.И если авария дымохода ,то это никак не есть задувание!!! зы:дело саФсем не в дымоходе и ветре. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1dler Опубліковано: 28 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2010 Посмотрите в паспорте там должно быть описание по регулировке выхлопа дымоходной трубы с помощью шайб или пластин, при такой длинне трубы регулировочная шайба или пластина должна быть максимальная. в паспорте к сожалению об этом ничего не написано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1dler Опубліковано: 28 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2010 в данных котлах дымоход в стандартном исполнеии длинной 0,8 м.Дроссельная шайба установлена в котле.при увеличенни длинны дымохода шайба выбрасывается. повторюсь-котёл с закрытой камерой сгорания-задувание исключено!!!! При аварийных ситуациях есть индикация аварии.И если авария дымохода ,то это никак не есть задувание!!! зы:дело саФсем не в дымоходе и ветре. в чем по вашему дело ? ветер действительно бывает очень сильный... - во всяком случае в трубу очень дует. и совсем непонятно зачем там так много дырок в трубе... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 28 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2010 в паспорте к сожалению об этом ничего не написано. Сам с такой проблемой не сталкивался, но слышал, что если дымоход выходит на подветренную стену - обязательно трубу вверх направлять.. У "турбо-дуйки" тоже ведь напор ограничен.. Может сила ветра иногда и передавливает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 28 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2010 сначала полное название котла (буквы и цифры оригинала), ошибка-потом разговор. У "турбо-дуйки" тоже ведь напор ограничен.. Может сила ветра иногда и передавливает?передавливает что? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 28 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2010 про дымоход: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1dler Опубліковано: 28 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2010 про дымоход: у меня точно такой же паспорт.. там кстати на схеме котла под №9 есть "клапан регулировки давления воздуха", расположенный в дымоходной трубе.... но ведь всетаки может же быть такое, что сила ветра сильнее вентилятора, который выдувает отработанные газы из камеры сгорания ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1dler Опубліковано: 28 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2010 про дымоход: и еще вопрос. на рисунке есть таблица. там согласно при добавлении колена нужно расчитывать общую длину в определенных пределах в зависимости он наличия/отсутствия ограничительного кольца. 1. учитывается ли при этом колено, которое стоит на самом выходе из котла. 2. ограничительно кольцо - это заглушка на краю трубы ? 3. если есть кольцо, то согласно таблице длина трубы не должна быть больше 1м. тоесть если вставить еще колено - получается что длина оставшейся части не должна быть более 0,15м. ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varfolomey Опубліковано: 28 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2010 но ведь всетаки может же быть такое, что сила ветра сильнее вентилятора, который выдувает отработанные газы из камеры сгорания ? на то и используются коаксиальные каналы, чтоб ветер одиноко давил и на выхлоп и на вход, в итоге вентилятору не надо передавливать ветер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 28 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2010 (змінено) у меня точно такой же паспорт.. там кстати на схеме котла под №9 есть "клапан регулировки давления воздуха", расположенный в дымоходной трубе.... но ведь всетаки может же быть такое, что сила ветра сильнее вентилятора, который выдувает отработанные газы из камеры сгорания ?От грёбаные китайцы!Зажали денег на нормального переводчика.:D Под номером №9 читать правильно Прессостат дымовых газов(Дифференциальный прессостат вентилятора или реле контроля давления воздуха)Выбирай ,что нравится больше...:D 1. учитывается ли при этом колено, которое стоит на самом выходе из котла. 2. ограничительно кольцо - это заглушка на краю трубы ? 3. если есть кольцо, то согласно таблице длина трубы не должна быть больше 1м. тоесть если вставить еще колено - получается что длина оставшейся части не должна быть более 0,15м. ? 1.штатное колено котла при расчёте не учитывать. 2.нет.см.вложение. 3.нет.максимальная линейная длинна не более 4.25метра. Змінено 28 листопада 2010 користувачем fagot68 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1dler Опубліковано: 29 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 Сам с такой проблемой не сталкивался, но слышал, что если дымоход выходит на подветренную стену - обязательно трубу вверх направлять.. У "турбо-дуйки" тоже ведь напор ограничен.. Может сила ветра иногда и передавливает? ну вверх то как раз таки направлять наверное и не стоит - дабы конденсат не сбегал в котел.. в сторону - да.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.A.N. Опубліковано: 29 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 У меня на конце трубы стоит зонтик. Как за него надо задуть чтоб котёл потушить даже не представляю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1dler Опубліковано: 2 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 а как бороться с конденсатом на трубе внутри помещения - участок небольшой, но конденсат есть..? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.A.N. Опубліковано: 2 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2010 Может нужен небольшой наклон на улицу, конденсат сам сливаться и будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1dler Опубліковано: 5 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2010 Может нужен небольшой наклон на улицу, конденсат сам сливаться и будет? я про конденсат, который на поверхности трубы образуется внутри помещения... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.A.N. Опубліковано: 5 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2010 Что так много что течёт? А это у всех коаксиалов так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1dler Опубліковано: 10 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 2011 проблема решилась заменой котла и правильной установкой последнего, вся проблема была в кривоте рук... как обычно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...