homko Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 Я бы не армировал пол, толщину пола сделал бы 5-7 см, т.к. усилия будут равномерными, стенки по 10см с армированием как по мне - достаточно. Крыша не менее 20см с хорошим армированием и переливная стенка тоже не менее 20см. А вообще лучше обратиться к специалистам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LeoT Опубліковано: 10 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2012 Три года работает,ни разу не качал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 11 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2012 Я бы не армировал пол, толщину пола сделал бы 5-7 см, т.к. усилия будут равномерными, стенки по 10см с армированием как по мне - достаточно. Крыша не менее 20см с хорошим армированием и переливная стенка тоже не менее 20см. А вообще лучше обратиться к специалистам. 1. Пол армировать обязательно. Толщина - 15 см мин. Предусмотреть вертикальные выпуски арматуры 400 мм. для связи с армокаркасом стен. 2. Стенка 10 см, с двухсторонним армированием, очень вероятно, не прольется, будут раковины в кулак. Я бы дал минимум 15 см. И то, бетон должен быть П4. 3. В холодных швах примыкания стен и донной плиты предусмотреть гидрошпонку. 4. Верхняя плита рассчитывается по будущей нагрузке (автомобиль, пешеходная зона, ...). Я бы делал не менее 20 см. 5. Из-за высокого содержания метана в парах, открытые (непогруженные в стоки) внутренние бетонные поверхности сооружения корродируют в несколько раз быстрее, чем погруженные. В связи с этим должны предъявляться высокие требования к плотности заливки и качеству бетона. Рекомендуется использовать бетон заводского изготовления с классом водонепроницаемости не ниже W6 - W8. В идеальном случае: - облицевать методом сварки изнутри листовым ПЭ или ПП. 6. Уделить внимание достаточному утеплению верхней плиты и боковых стен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
homko Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 1. Пол армировать обязательно. Толщина - 15 см мин. Предусмотреть вертикальные выпуски арматуры 400 мм. для связи с армокаркасом стен. Зачем 15 см? грунт там стабильный, температура постоянная, нагрузка постоянная.. Можете подробнее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Донбасс Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Восемь лет назад я построил такой септик: яма: 2 (шир) х 2 (дл) х 2 (выс) по всему периметру дна ямы выкопал углубление 200 мм на 200 мм, и залил армированный фундамент. выложил из простеночного кирпича стены ямы, кладкой в "шахматном" порядке, то-есть: кирпич-пустота полкирпича-кирпич-пустота полкирпича-кирпич-пустота полкирпича, и так далее "по кругу". Пару-тройку верхних рядов выложил сплошным кольцом, и залил армировочный пояс. Крышу ямы забетонировал, оставив место для люка. Живём вдвоём с женой. В течении восьми лет пользуюсь ванной каждый день (принимаю ванну, а не душ), стираем, моем полы, посуду, воду не экономим. За всё время выкачивали воду три раза. Больше для профилактики, чем по необходимости. Никаких проблем и неудобств не испытываем. Пустоты между кирпичами выполняют роль дренажа, и яма почти всегда наполовину пустая. Недалеко от ямы растут несколько акаций, корни которых также тянут воду, особенно летом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LeoT Опубліковано: 13 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Восемь лет назад я построил такой септик: яма: 2 (шир) х 2 (дл) х 2 (выс) по всему периметру дна ямы выкопал углубление 200 мм на 200 мм, и залил армированный фундамент. выложил из простеночного кирпича стены ямы, кладкой в "шахматном" порядке, то-есть: кирпич-пустота полкирпича-кирпич-пустота полкирпича-кирпич-пустота полкирпича, и так далее "по кругу". Пару-тройку верхних рядов выложил сплошным кольцом, и залил армировочный пояс. Крышу ямы забетонировал, оставив место для люка. Живём вдвоём с женой. В течении восьми лет пользуюсь ванной каждый день (принимаю ванну, а не душ), стираем, моем полы, посуду, воду не экономим. За всё время выкачивали воду три раза. Больше для профилактики, чем по необходимости. Никаких проблем и неудобств не испытываем. Пустоты между кирпичами выполняют роль дренажа, и яма почти всегда наполовину пустая. Недалеко от ямы растут несколько акаций, корни которых также тянут воду, особенно летом. И вся фекальная жидкость идёт в землю,а затем и в колодцы.А как же ,чистота экологии? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Донбасс Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 И вся фекальная жидкость идёт в землю,а затем и в колодцы.А как же ,чистота экологии? Я в центре Донецка живу. У нас здесь колодцев нет. Под нами - шахтные выработки. Можно гадить, и спать спокойно. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Зачем 15 см? грунт там стабильный, температура постоянная, нагрузка постоянная.. Можете подробнее? Постараюсь. Прочность на изгиб (шоб не треснуло) у армрованного бетона намного выше, чем у неармированного. Вы это знаете. И чем толще плита, тем прочнее. Какая прочность, на Ваш взгляд, у бетонного коржа толщиной 5-7 см. Учитывая, что заливаете Вы по грунту, и в каком-то месте, там где окажется горбик грунта высотой в 2 см. (от Вашего ботинка), толщина будет 3-5 см. Возможно, на объекте под названием там, действительно, все стабильно, нет переменных нагрузок, грунт уже является подготовкой с идеальной поверхностью, и даже не впитывает воду из уложенного бетона, существенно понижая прочность коржика. Однако, тему читает много и других форумчан, и у каждого различные гидрогеологические уловия. Подавляющее большинство не станет заказывать гидрогеологические изыскания для сооружения септика. А у половины из них (по теории вероятности), эти самые условия могут оказаться совсем не такие. Поэтому, занося свои лапки над клавиатурой, я стараюсь думать о других, давая советы: 1. Максимально безопасные для начинающих. 2. Возможно, полезные. Придерживаясь рекомендаций (кроме этого, нужен еще и расчет) в моем посте, очень тяжело построить плохо функционирующую, ненадежную и недолговечную конструкцию. Да, будет несколько дороже, но септик ведь строится не на несколько лет лет. Удачи! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bio7 Опубліковано: 22 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2012 Я в центре Донецка живу. У нас здесь колодцев нет. Под нами - шахтные выработки. Можно гадить, и спать спокойно. :D Донбасс - это особый регион. Там экология только в Славяногорске. Я был в Горловке, так там Стирол производит выбросы химии, дышать нечем, а Азовсталь вообще выбросы делает в Азовское море и ездить туда никто не хочет. О какой экологии там вообще речь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...