Hans Опубліковано: 23 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 Приветствую электрегоф! Решил собрать автоматическое подключение генератора к сети. Подходящие мне фирменные АВР стоят дороговато. Посему решил собрать схему на простых релейных элементах. Требуется критика. Исходные данные - трехфазный ввод, 1-фазный генератор, 3-фазные потребители в игре не учавствуют, критические потребители имеют свои ИБП и также не расматриваются. Цель: - при пропадании электричества специально обученный человек (жена) идет к генератору и ключем стартера запущает агрегат. АВР безопастно подключает гену к домеку. - при восстановлении сетевого электричества АВР глушит гену и подает сеть в дом. Участие человека не требуется. Намалевал схему. Обозначения на схеме: - UPS - источник бесперебойного питания - Test N - реле напряжения, контролирует наличие и качество сетевого напряжения. При пропадании переключает контакты с задержкой времени (10 секунд). - R N - (Relay Net) 3-фазный контактор сети, нормально-замкнутый. Показана только одна линия. - R G - (Relay Generator) 3-фазный контактор гены, нормально-разомкнутый. Показана только одна линия, все три линии закорочены на стороне гены. - Test G - реле напряжения, контролирует наличие напряжения генератора. При пропадании напряжения на гене переключает контакты с задержкой времени (10 секунд). - Bat1 - аккумулятор гены - Valve - газовый клапан, подает топливо на генератор - Ignition - реле зажигания, включает газовый клапан - Key - ключ зажигания гены Зеленым цветом показаны цепи 12 VDC. Остальные - 220VAC. Схема показана в состоянии "Сетевое напряжение ОК". Критика приветсуется. Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 23 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 Решил собрать автоматическое подключение генератора к сети. Подходящие мне фирменные АВР стоят дороговато. Посему решил собрать схему на простых релейных элементах. Требуется критика. Какие предусмотрены блокировки от обратного напряжения? Какие контакторы планируете ставить? Лучший вариант - реверсивный с механической блокировкой. Какой у Вас генератор? Предложенная система - это т.н. "полуавтоматика". Готовое устройство стоит $300 - там стоит контроллер, два контактора (3 НО + 1 НЗ) и реле, отключающее генератор. Контроллер отрабатывает разные ситуации, там какая-то хитрая прошивка, ноу-хау одесситов. Повторить пока никто не смог. Отключение происходит имитацией срабатывания датчика давления масла. На мой взгляд, это гуманнее для двигателя, чем "перекрывать кислород". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 23 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 спасибо за коменты. 1. что такое обратное напряжение? одновременная подача от гены и сети? 2. контакторы hager. сеть - нормально-замкнутые, гена - нормально-разомкнутые. 3. ссылку на готовое изделие от одесситов плиз. 4. генератор - GreenPower CC-5000 NG/LPG L2. 5. глушить двигатель можно и через датчик давления, конечно. клапан запланирован в целях безопастности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 23 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 спасибо за коменты. 1. что такое обратное напряжение? одновременная подача от гены и сети? 2. контакторы hager. сеть - нормально-замкнутые, гена - нормально-разомкнутые. 3. ссылку на готовое изделие от одесситов плиз. 4. генератор - GreenPower CC-5000 NG/LPG L2. 5. глушить двигатель можно и через датчик давления, конечно. клапан запланирован в целях безопастности. Ну да, обратное напряжение - имел в виду подачу от города на выход генератора. Альтернатор выгорает гарантированно. Потому, кроме электрической блокировки, желательно еще и механическую. Контакты могут и залипнуть. Ссылки нет, устройство беру на киевском "Элемаксе". Схему подключения могу сбросить, могу переслать фото в хорошем разрешении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 23 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 Ну да, обратное напряжение - имел в виду подачу от города на выход генератора. Альтернатор выгорает гарантированно. Потому, кроме электрической блокировки, желательно еще и механическую. Контакты могут и залипнуть. Ссылки нет, устройство беру на киевском "Элемаксе". Схему подключения могу сбросить, могу переслать фото в хорошем разрешении. вышли пожалуйста на hans сабака stroim dom com ua Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexa Опубліковано: 23 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 Я поставил пока один контактор HAGER с 2-я НО и 2-я НЗ контактами. Третья фаза у меня не задействована вообще, хватает и двух. КОнтактор этот заменяет оба по Вашей схеме. И таким образом исключается подача напряжения из сети к генератору и наборот, ибо контактор в моем случае и с моей схемой подключения работает как рубильник, т.е. напряжение на потребителя подается либо с сети, либо от генератора. Обмотку электромагнита контактора подключил к выходу генератора, при подаче напряжения с генератора, контактор автоматически переключает потребителей с сети на генератор. при отключении напряжения от генератора, контактор автоматически подключает городскую сеть. Таким образом просто избавил себя от беганий к рубильнику. Дальше не автоматизировал, ибо у нас довольно редки случаи запуска генератора и не вижу пока смысла играться с этим. ТЕм более что генератор то на гарантии еще год и влазить внутрь нет желания. а так мысли были еще поставить реле с задержкой выключения в цепь питания зажигания генератора. А обмотку его подключить к сети. При появлении сети, реле через выставленное время заглушит генератор. Обмотку же главного контактора переключить с генератора на сеть. Кстати, уже после покупки контактора увидел на просторах интернета Устройство защиты электроприборов с возможностью подключения резервного электрогенератора VP3500 (VP8500) (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 23 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 Я поставил пока один контактор HAGER с 2-я НО и 2-я НЗ контактами. Третья фаза у меня не задействована вообще, хватает и двух. КОнтактор этот заменяет оба по Вашей схеме. И таким образом исключается подача напряжения из сети к генератору и наборот, ибо контактор в моем случае и с моей схемой подключения работает как рубильник, т.е. напряжение на потребителя подается либо с сети, либо от генератора. Обмотку электромагнита контактора подключил к выходу генератора, при подаче напряжения с генератора, контактор автоматически переключает потребителей с сети на генератор. при отключении напряжения от генератора, контактор автоматически подключает городскую сеть. Таким образом просто избавил себя от беганий к рубильнику. Дальше не автоматизировал, ибо у нас довольно редки случаи запуска генератора и не вижу пока смысла играться с этим. ТЕм более что генератор то на гарантии еще год и влазить внутрь нет желания. а так мысли были еще поставить реле с задержкой выключения в цепь питания зажигания генератора. А обмотку его подключить к сети. При появлении сети, реле через выставленное время заглушит генератор. Обмотку же главного контактора переключить с генератора на сеть. Кстати, уже после покупки контактора увидел на просторах интернета Устройство защиты электроприборов с возможностью подключения резервного электрогенератора VP3500 (VP8500) (ссылка устарела) Спасибо за комент. У меня задействованы все три фазы. Поэтому нужны два контактора. Устройство VP3500, к сожалению, однофазное. На моей схеме оба датчика напряжений (Test N и Test G) с таймерами задержки выключения. Как я и писал, запуск генератора выполняется ключем зажигания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 23 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 Спасибо за комент. У меня задействованы все три фазы. Поэтому нужны два контактора. Устройство VP3500, к сожалению, однофазное. На моей схеме оба датчика напряжений (Test N и Test G) с таймерами задержки выключения. Как я и писал, запуск генератора выполняется ключем зажигания. Хорошая вещь - реверсивный контактор (ссылка устарела)для коммутации электродвигателей. Там два контактора (3 НО+1 НЗ) с механической блокировкой. В начале месяца брал для полуавтоматики на 55 А, цена комплекта ок. 350 грн. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2016 Цель: - при пропадании электричества специально обученный человек (жена) идет к генератору и ключем стартера запущает агрегат. АВР безопастно подключает гену к домеку. - при восстановлении сетевого электричества АВР глушит гену и подает сеть в дом. Участие человека не требуется. Интересно, готовый девайс сделали? Расматриваю на gsm похожее сделать, тогда "специальным человеком" будет и владелец, и где бы он не находился - сможет принять решение: нужно переключить или нет. Ну и алармы ему на телефон можно сбрасывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...