gulchak Опубліковано: 23 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 Подскажите пожалуйста как подобрать кабель, розетки и автоматический выключатель. Есть небольшой дачный домик(не утепленный). Хотим с друзьями отпраздновать там новый год. В прошлом году купли 2 обогревателя по 2 кВт, и еще есть старый обогреватель на 3 кВт, при включении 2 обогревателей через 15 минут начала дыметь розетка и проводка, пришлось мерзнуть. От счетчика идет две линии через 2 советских автомата. Как вывести линию, чтоб включить 3 обогревателя 2+2+3=7кВт, думаю поставить 2-полюсный автомат на 32А, и с него вывести кабель и подсоединить розетки, каким сечением должен быть кабель, и какие розетки лучше выбрать? Хочется согреться, но не спалить дом, и не боятся оставить обогреватели включенными, когда все уснут. Заранее благодарю за ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 23 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 Подскажите пожалуйста как подобрать розетки розетки по идее обычные, они выдерживают ток до 16 ампер (евростандарт) это 3,5 кВт. Только подключайте каждый обогреватель к отдельной розетке, никаких удлинителей и в удлинитель несколько обогревателей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 23 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 Как вывести линию, чтоб включить 3 обогревателя 2+2+3=7кВтА ввод у вас какой одно или 3х фазный? Алюминий/медь, Сечения? На вводе какой АВ стоит (ограничение мощности)? А то сделаете, а у вас ввод отвалится, или АВ на вводе постоянно будет срабатывать(а он может быть на столбе вместе с счетчиком). Вот Новый год не под Ёлочкой встретите, а под столбом ВЛ. Соображайте запасной вариант, ну и от вас ответы на вопросы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 23 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 2 обогревателя по 2 кВт, и еще есть старый обогреватель на 3 кВт От счетчика идет две линии через 2 советских автомата. Как вывести линию, чтоб включить 3 обогревателя 2+2+3=7кВт, думаю поставить 2-полюсный автомат на 32А, и с него вывести кабель и подсоединить розетки, каким сечением должен быть кабель, и какие розетки лучше выбрать? Хочется согреться, но не спалить дом, и не боятся оставить обогреватели включенными, когда все уснут. Заранее благодарю за ответ. Двухполюсный автомат не нужен, достаточно одного на 32 А, но это "впритирку", лучше на 40 А, а еще лучше - вывести две отдельные линии с автоматами по 25 А. Если один автомат на 40А, кабель ВВГ НГ 3х4,0. Если две линии с автоматами 25А, то кабели ВВГ НГ 3х2,5 Розетки берите не турецкие, как минимум, Polo или ABB Tango - последние выдерживали у меня сварочный аппарат, контакты там надежные. Проверьте входную группу - чтобы хватило сечения входного кабеля (суммарный ток будет 32 А плюс свет, холодильник и др). Если проводка старая, самое слабое место, обычно, стык нулевого провода с воздушкой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uss Опубліковано: 23 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 , думаю поставить 2-полюсный автомат на 32А Сначала нужно выяснить, какие провода подходят от столба к изоляторам на домике, потом - какие провода от изоляторов к счётчику . Нужно знать - люминь или медь (но, скорее будет люминь ) , и каково сечение провода в "квадратах" . Только после этого можно будет говорить, какой вводной автомат можно ставить . А, и ещё какой счётчик (на сколько ампер ) тоже нужно знать. А то , если вводной автомат на 32А (а это 7 киловатт) ,а провод до счётчика "тонкий" , то провод отгорит нафиг в лучшем случае . Про худшее говорить не будем. И контакты везде должны быть хорошо зажаты . Обычно сельские-дачные электрики всё делают "на соплях" - накинут провода с домика на провода на изоляторах и как-нибудь намотают. Бывает люминь с медью скручивают (что категорически нельзя делать ! ) . Ну, и правила техники безопасности необходимо соблюдать . И было бы неплохо найти нормального электрика , который за небольшие деньги это бы всё сделал. Там вроде, не много то работы, как я понял . Прочитай, может что интересного найдёшь (там по ссылкам тоже глянь) . www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=37183 Ну и укажи, откуда ты, где дачка находится - может кто из электриков и согласится недорого помочь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 23 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 Да я сразу всем отвечу - проводка старая, "дохлая" из расчета - 2,5-5 кВт... и это максимум и то в молодости дачки.... Ну сказал же человек - автомата два, провода -два, счётчик один... ничего не напоминает? Да проводку у любой бабульки в старой хате - только вместо автоматов - "пробки", а может это их обозвали автоматом... Новый подвод делать ради одного дня??? Да ещё прокладка новой проводки по домику, т.к. старая уже пробовала гореть? Проще и дешевле будет купить газовые обогреватели или какой-нибудь "буллерьян" - есть кстати с прозрачной дверцей, сможете "насладиться игрой языков пламени" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 23 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 Да я сразу всем отвечу - проводка старая, "дохлая" из расчета - 2,5-5 кВт... и это максимум и то в молодости дачки.... Ну сказал же человек - автомата два, провода -два, счётчик один... ничего не напоминает? Да проводку у любой бабульки в старой хате - только вместо автоматов - "пробки", а может это их обозвали автоматом... Новый подвод делать ради одного дня??? Да ещё прокладка новой проводки по домику, т.к. старая уже пробовала гореть? Проще и дешевле будет купить газовые обогреватели или какой-нибудь "буллерьян" - есть кстати с прозрачной дверцей, сможете "насладиться игрой языков пламени" +1. Ради одного дня точно не стоит! Но если в планах пользоваться дачей в дальнейшем, можно сделать. Месяц назад переподключение дачи в Глевахе мне обошлось в 1200 грн - туда вошли СИП 16 мм (40 м), зажимные клипсы, карабин на дом, новый счетчик, щиток, вводной автомат на 25А и работа. Все, понятно, самое дешевое, но куда лучше старой проводки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uss Опубліковано: 23 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 А если взять МНОГО водки , да под хорошую закусь, нафига там вообще обогреватель ? :D:D:D Ну, накрайняк, девок в шубах пригласить, шубы отобрать, когда напьются:D Ну, или вместе накрыться шубами. Выбор есть . Ну, а если серьезно, то ради одного-двух дней , да в спешке ,холоде - оно того не стОит . Не будет времени к Новому году приготовиться - месяц то остался. А проводка - дело серьезное, если начинать, то полумерами не обойдёшься. Нужно сделать один раз и качественно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gulchak Опубліковано: 23 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 Всем большое спасибо за ответы!!! Кнопки "спасибо" почему-то не вижу, скажите где можно ее нажать. А по теме: будем думать что-нибудь другое, я так понял с этой старой проводкой лучше сейчас не заморачиватся, а летом поменять полностью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 23 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 1. Сколько у Вас фаз? 2. Какую мощность Вам дают на вводе? Другими словами, какого номинала вводной автомат? 3. Тянете от ввода 3 разных кабеля 3*2.5. 4. На каждый кабель ставите автомат 16А. Теперь в зависимости от того, какой у Вас ввод: 1 фазный или 3 фазный.. Вешаете эти провода на одну или разные фазы. Но в этом случае на одной фазе или суммарно у Вас должно быть не меньше 7 кВт (32А в случае одной фазы, и 16А в случае трех фаз) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uss Опубліковано: 23 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 1. Сколько у Вас фаз? В самом начале было написано "небольшой дачный домик" . . И дальше будет то, о чём писАл Шарманщик . Одна фаза, старинная проводка и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 23 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 В самом начале было написано "небольшой дачный домик" . . И дальше будет то, о чём писАл Шарманщик . Одна фаза, старинная проводка и т.д. Может, лучше хозяин ответит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
заир Опубліковано: 24 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2010 1. Сколько у Вас фаз? 2. Какую мощность Вам дают на вводе? Другими словами, какого номинала вводной автомат? 3. Тянете от ввода 3 разных кабеля 3*2.5. 4. На каждый кабель ставите автомат 16А. Теперь в зависимости от того, какой у Вас ввод: 1 фазный или 3 фазный.. Вешаете эти провода на одну или разные фазы. Но в этом случае на одной фазе или суммарно у Вас должно быть не меньше 7 кВт (32А в случае одной фазы, и 16А в случае трех фаз) А зачем 3*2.5 , зачем нужен третий провод . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 24 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2010 А зачем 3*2.5 , зачем нужен третий провод . На всякий случай...вдруг первые два порвутся... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 25 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2010 А зачем 3*2.5 , зачем нужен третий провод . фаза, ноль, заземление - 3 провода Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення