zhupanenko Опубліковано: 22 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2010 можно ли определить вольтаж ЛЭП по фото? если да, то какое расстояние нужно отступать от проекции до стены дома в моем случае? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 22 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2010 имхо похоже на 10кВ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 22 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2010 имхо похоже на 10кВ Да, похоже "десятка". Вот фрагмент (ссылка устарела): Точно определить напряжение в ЛЭП неспециалисту бывает трудно, но,как правило, это можно сделать простым способом – посчитать сколько изоляторов в гирлянде подвешено на траверсе (поперечной балке у вершины опоры). Самые слабые высоковольтные ЛЭП-35 кв имеют в каждой гирлянде по 3-5 изоляторов(если изоляторов меньше ,чем три, значит ,это уже не высоковольтная линия, а обычная -«телеграфная»). А вот уже 6-10 изоляторов в гирляндах ЛЭП 110кв и150кв,если изоляторов от10-ти до 15-ти ,значит это ЛЭП 220 кв.Если провода ЛЭП раздваиваются тогда-330 кв, если проводов три(в каждой цепи)- 500кв,если проводов четыре-750 кв. Эта ЛЭП, судя по всему, идет к трансформатору 10/0,04, то есть 10 кВ преобразуется в 400 (380) В. Если проследите где заканчивается линия и выложите фоку ТП, определим точно. По поводу расстояния, введите в поисковик "Расстояние от ЛЭП". Нашел ответы (ссылка устарела) , (ссылка устарела) и (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 22 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2010 Это 10000 В (10КВ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 22 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2010 ... какое расстояние нужно отступать от проекции до стены дома в моем случае? 10м ПРАВИЛА охорони електричних мереж 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 22 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2010 10м В каких случаях разрешают строить под высоковольтной? На Выдубичах в Киеве прямо над гаражами проходит, судя по всему, 220 кВ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 22 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2010 Зміна N 3 до глави 2.4 "Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ" і глави 2.5 "Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ" ПУЕ 2006 05 травня 2009 Пункт 2.5.174. Перший абзац викласти в новій редакції: Проходження ПЛ напругою до 330 кВ над виробничими, складськими будівлями та іншими спорудами у разі їх розміщення в ОЗ ПЛ з дозволу суб'єкта господарювання , у віданні якого перебуває ПЛ (див. 2.5.175), а також проходження ПЛ напругою до 500 кВ над виробничими будівлями і спорудами, на території електроустановок виконують при дотриманні таких умов: - будівлі та споруди повинні мати І або II ступінь вогнестійкості відповідно до будівельних норм і правил пожежної безпеки, а також покрівлю з негорючих матеріалів; - відстань по вертикалі від проводів ПЛ до вказаних будівель і споруд при найбільшій стрілі провисання повинна бути не меншою, ніж визначено в табл. 2.5.33; - кріплення проводів на ПЛ напругою до 220 кВ у прогонах перетину має бути подвійним. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 23 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 в моем случае получается, что крайняя стена гаража будет попадать в охранную зону ЛЭП. расстояние - 6-7м. как быть в этом случае? реально ли взять разрешение в РЭС? или строить и потом штраф? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyL Опубліковано: 23 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 В каких случаях разрешают строить под высоковольтной? На Выдубичах в Киеве прямо над гаражами проходит, судя по всему, 220 кВ. На Выдубичах 330 кВ (и двухцепная 110 кВ рядом). По расщеплению проводов и по количеству изоляторов можно определить напряжение любой линии А насчёт строительства под ВЛЭП - в ДБНах надо смотреть, там всё написано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyL Опубліковано: 23 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 в моем случае получается, что крайняя стена гаража будет попадать в охранную зону ЛЭП. расстояние - 6-7м. как быть в этом случае? реально ли взять разрешение в РЭС? или строить и потом штраф? Может случиться такое, что линию будут реконструировать или ещё что-то подобное, а в таких случаях если им что-то мешает - сносят без лишних разговоров. Так что лучше не рисковать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 23 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 Может случиться такое, что линию будут реконструировать или ещё что-то подобное, а в таких случаях если им что-то мешает - сносят без лишних разговоров. Так что лучше не рисковать. Вы фото линии видели? Кто, что сносить будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyL Опубліковано: 23 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 Вы фото линии видели? Кто, что сносить будет? Извините, был напуган (с) Я что-то про высоковольтную ЛЭП подумал, а не про ту, которая на фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 23 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 (змінено) Вообще-то здесь вопрос на стыке РЭС и Архитектуры. Если стена на своем участке и утвержден стройпаспорт, электрики вряд ли смогут что-то снести. При утверждении в архитектуре обязаны указать ограничения (например, "охранная зона газопровода высокого давления, строительство запрещено" и т.п.). На Выдубичах 330 кВ (и двухцепная 110 кВ рядом). По расщеплению проводов и по количеству изоляторов можно определить напряжение любой линии А насчёт строительства под ВЛЭП - в ДБНах надо смотреть, там всё написано. Вспоминаю, как монтировали перекрытие - прямо под провисающим проводом высоковольтной. Стоять рядом с краном было нельзя из-за наводок. Крановщик-ас был один на все гаражи, брал тройную цену, работал не поднимая стрелы - только на телескопе. Ловили сухие солнечные дни. Короче, экстрим был тот еще! Змінено 23 листопада 2010 користувачем engeneer Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз