Внешний аварийный термостат для котла. Нужен совет.

Diver

Рекомендовані повідомлення

Возник следующий вопрос, нужен совет гуру.

 

Есть электрокотел в подвале 5-этажного строения.

есть внешний термостат на 4 этаже этого дома.

У хозяина помещения есть опасения скажем, что ктото этот кабель может случайно перебить и т.д.

тогда получается котел не будет греть батареи?

мы проверяли, действительно если перемычку внешнего термостата с котла снять - то он не работает, не включается и штатный термостат на котле. то есть получается вполне реально может замерзнуть система..

на выходных или праздниках там никого нет.

 

Предполагается: сделать доп. автономное тепловое реле на котел.

Датчик теплового реле расположить непосредственно на "подаче" из котла.

Теперь какую логику работы выбрать?

Предполагается:

оборвался внешний термостат, котел не работает, температура начала падать.

-при падении в подаче до 20С включается датчик, включается реле и своими контактами блокирует "перемычку" на котле, котел начинает работать...

гистерезис температуры делается например в 10С. котел греет свою подачу до 30С и тогда тепловое реле отключается.. температура в подаче опять медленно падает до 20С и потом по новому циклу.

 

Какую логику выбрать и как вообще делается защита по замезанию при отказе внешнего термостата?

Змінено користувачем Diver
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А не проще и дешевле предпринять меры защиты кабеля от перебивания... ;)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну или радиоканал использовать. не украдут, не перебьют.

лично я считаю в том варианте - радиоканал еще менее надежным вариантом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...

Какую логику выбрать и как вообще делается защита по замезанию при отказе внешнего термостата?

 

тогда так (задача - защита от замерзания):

- замерзание возможно при минусовой т за бортом.

- параллельно термостату нужно поставить простое тепловое реле включающеся при т +5. реле выставить за окно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тогда так (задача - защита от замерзания):

 

- параллельно термостату нужно поставить простое тепловое реле включающеся при т +5. реле выставить за окно.

ну и...?:) как это будет работать ?

как только температуры на улице станет ниже +5С - котел не дожидаясь аварии, просто не выключаясь начнет молотить, заблокировав внешнее исправное реле :lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну и...?:) как это будет работать ?

как только температуры на улице станет ниже +5С - котел не дожидаясь аварии, просто не выключаясь начнет молотить, заблокировав внешнее исправное реле :lol:

 

ты не писал, что тебе нужна защита от перебития кабеля. ты писал про защиту от замерзания. котел будет молотить по своей программе. опиши четко задачу - получишь решение.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

еще раз.

кабель защищать не нужно.

есть внешний термостат, он стоит не за соседней стенкой, а на несколько этажей выше. с термостатом так же как и с кабелем может случится что угодно.

Сам котел днепропетровский, никаких защит от перемерзаня системы не имеет.

если цепь внешнего термостата по какой то причине разомкнута, то котел не включает даже свой штатный внутренний термостат, котел полностью выключен и может просто замерзнуть система. Именно для этого предполагается автономная защита:

если внешний термостат или цепь к нему оборвана, и температура носителя упала ниже определенной (может это 10С, а может и 20С - я честно говоря не в курсе) то эта установленная по месту защита принудительно включит (восстанавливает) внешнюю цепь термостата, точнее просто замыкает контакты к которому должен быть подключен внешний термостат. Такой себе "предохранитель" от замерзания системы.

Подозреваю, что чтото похожее реализуется в импортных газовых котлах.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну поставь на трубопровод накладной термостат.

а как импортный газовый котел эту задачу решает?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а как импортный газовый котел эту задачу решает?

 

также. на трубопроводе стоит датчик NTC. как только т снижается ниже заданной - включаем горелку. насос работает всегда.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

также. на трубопроводе стоит датчик NTC. как только т снижается ниже заданной - включаем горелку. насос работает всегда.

 

тоесть он насос не отключает никогда?

хорошо, включил он горелку (кстати при какой температуре?) и что потом делает? когда выключит? и с насосом как потом как поступает?

 

ЗЫ: а где в интернете встречается подробное описание вариантов работы котлов при тех ли иных случаях.

описание работы установленных там датчиков темпер, давления и т.д..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тоесть он насос не отключает никогда?

хорошо, включил он горелку (кстати при какой температуре?) и что потом делает? когда выключит? и с насосом как потом как поступает?

 

ЗЫ: а где в интернете встречается подробное описание вариантов работы котлов при тех ли иных случаях.

описание работы установленных там датчиков темпер, давления и т.д..

 

насос выключается только внешним термостатом.

 

monitor.net.ru

 

перед входом, надо выучить закон Ома.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

перед входом, надо выучить закон Ома.

я где то еще на ряд более изощренных вопросов отвечал, и на все с первой попытки дал верный ответ :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я где то еще на ряд более изощренных вопросов отвечал, и на все с первой попытки дал верный ответ :)

опыт не пропьешь

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Функция антизамерзания-вариант с использованием 2 датчиков НТС на подаче и обратке от MTS group.

 

Функция антизамерзания активируется, если выключатель

котла находится в положении ВКЛ и управляется сигналом

от датчика NTC (1) .

Если температура датчика NTC (1) падает ниже 8°C,

циркуляционный насос включается и продолжает работать в

течение 2 минут, а привод 3-хходового клапана переключает

режимы центрального отопления и горячей воды с

интервалом в 1 минуту.

По прошествии 2 минут с момента начала работы насоса, в

системе могут наступить следующие изменения:

1) Температура датчика NTC (1) поднимется выше 8°C

и насос остановится;

2) Температура датчика NTC (1) останется в пределах

между 5°C и 8°C и циркуляционный насос

продолжит работать еще 2 минуты; если такие

циклы повторятся 10 раз, котел перейдет в режим,

описанный в п. 3.

3) Температура датчика NTC (1) падает ниже 5°C,

горелка включается и работает в режиме

минимальной мощности, 3-входовой клапан

переключается в режим отопления; горелка

выключается при достижении датчиком NTC (1)

температуры 33°C, 3-входовой клапан

возвращается в режим приготовления горячей

воды и насос переходит в режим

постциркуляции.

Активация режима антизамерзания прекращается в случае, если открывается кран горячей воды или

включается режим отопления.

 

Функция антизамерзания (включение насоса при падении температуры в системе ниже TNTC(1) > 8°C) работает даже

в случае, если:

- котел выключился по причине неисправности зажигания;

- котел выключился по причине перегрева.

Данная функция защиты, однако не срабатывает, если котел отключился по причине недостаточной циркуляции или

отсутствия воды в системе.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Абревиатура "датчика NTC" - ?

где, на чем он установлен?

накладной датчик НТС на подаче в СО.установлен непосредственно на выходе из теплообменника котла.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Абревиатура "датчика NTC" - ?

где, на чем он установлен?

 

NTC - negative temperature coefficient (термистор по нашему)

PTC - positive temperature coefficient (позистор)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

NTC - negative temperature coefficient (термистор по нашему)

PTC - positive temperature coefficient (позистор)

я то думал - там чисто свое, теплотехническое значение :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Устанавливаете накладной датчик на обратку возле котла,подключаете его паралельно комнатному термостату и выставляете на датчике температуру +5..10*С,всё.

Таким образом у вас система будет защищена от замерзания и от обрыва цепи комнатного термостата.

Принцип работы: При понижении температуры ниже установленной на накладном датчике он включится и ктёл начнёт работать до тех пор пока температура на обратке достигнет выставленного значения и затем его отключит.

Нивкоем случае неустанавливайте накладной термостат на подаче!8-)

Змінено користувачем Interso
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел импортный? Почитать паспорт, обычно функция антизамерзания у буржуинов уже включена в комплектацию.