OLEG-UA Опубліковано: 15 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2010 Какой должен быть размер ТА на 100 кв.м. жилой площади ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2010 Т.А. подбирается не под площадь, а под Ваше хочу. Хочу топить раз в сутки, получите бак в три тонны и котел 100-150 кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 16 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 Какой должен быть размер ТА на 100 кв.м. жилой площади ? На Вашу площадь, оптимальным (размеры/цена/эксплуатация) является 2м3 и 50 КВт ТТ котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 16 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 (змінено) На Вашу площадь, оптимальным (размеры/цена/эксплуатация) является 2м3 и 50 КВт ТТ котел. Уж позвольте Вам не позволить ! Жесть! -50 кВт на 100 кв.м.Газенваген получится. Котел будет постоянно работать в одну шестую нагрузки.. Смысла - -никакого. Чем меньше мощность и чем больше она приближена к истинным теплопотеря - тем больше КПД системы. Все таки расчеты обычно делаются по теплопотерям - для котла (теплопотери помещений +25% запаса в час), а ТА - аккумуляция и отдача за -4-5 часов. Все что выше по мощности - -это нерациональное расходование с энергоносителя на холостой разгон- торможение котла. Гарантирую перерасход топлива, законы физики никто не отменял - -больше мощность -- больше потребление и больше погрешностив управлении. Кроме этого - забив полностью дровами на 50 кВт котел с потреблением реальным дома в 7 кВт можно поиметь колосальный перегрев системы - когда теплые полы отсекут лишнююю температуру, батареи по гребенке тоже, а мощность будет расти на 50 кВт быстро - может быть большой ПФфффф! ТТ не регулируется моментально и регулируется только придушиванием пламени, но когда в пасти котла 10 килограмм тлеющих углей, тепло от которых никому не надо - будут проблемы. Я уверен. Смею предположить ,что теплопотери дома площадью 100 кв.м. со средним утеплением в общем составят 7-8 кВт в час - это МАКСИМУМ. Соответственно ЛЮБОЙ котел мощностью в 12 кВт (с запасом взято!!!) обеспечит стабильный нагрев с высоким КПД выработки и без лишнего перерасхода энергоносителя (ТТ,Электро,Газовый). Емкость предложил бы в 500 литров - при нагреве до 70-75 градусов дом будет спокойно сидеть на ней примерно 4-5 часов. Но в принципе- -чем больше емкость - тем лучше - -больше выбег при неработающем ТТ котле. Кроме этого котел необходимо обеспечить нормальной электроникой управления контроля (типа Кромшрёдера). И то - 12 кВт многовато... Откуда у меня такое мнение -у меня площадь жилая в 220 метров ( плановая температура 23С) + 80 метров гараж(15 С). Расчетные теплопотери 19,4 кВт. Котел ТТ мощность 25кВт, мощность пелетной горелки 20 кВт. Емкость ТА 1000 литров. За 2 дня дом с 140 метрами теплых полов и 24 батареями Колидоровскими поднимается до плановой температуры ( при 100 % нагрузке и затратах примерно 120 кг пеллет в сутки - ну примерно это и есть плановые 20кВт) , сначала запуск ТП и прогрев до 34 градусов, потом - батареи , работа в режиме выбега на ТА -примерно 4 часа с температуры 78С до 40 С. После прогрева дома котел переходит в режим восполнения теплопотерь и расход снижается до 70-80 кило в сутки ( что есть примерно 15-16кВт в сутки)... и это при площади в 3 раза больше чем у задавшего вопрос форумчанина. Ну какие тут 50 кВт ? Ну где то так... Змінено 16 листопада 2010 користувачем Kimura 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 Расчеты обычно делаются по теплопотерям - для котла. AndrejKiev на 90% прав. В 2м3 помещается 120 кВт. тепла, двумя протопками 50 кВт котлом можно нагреть. Вот только нужно ли и где поставить все это в доме 100 м2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 16 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 Уж позвольте Вам не позволить ! Ну где то так... Мы греем не дом, а ТА. И хотим нагреть его быстро (относительно). А в дом забираем тепло из ТА, столько, сколько надо, исходя из текущих теплопотерь. Ключевым моментом является одна 2-3 часовая протопка ТТ в сутки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OLEG-UA Опубліковано: 16 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 Пордон. Может я не правильно информировал. Но 100 кв. м это жилплщадь (предположительно). А сам дом 200 кв. м. (предположительно). Я вот и хочу прикинуть какую большую котельню нужно иметь, чтобы всё было красиво и по уму. А то потом ТА захочеш вставить да не куда. А ТА можно "закопать" под пол. Т.е. цоколя у дома нет. Но в котельне можно ли вырить приямок под ТА ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
buch_alter Опубліковано: 16 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 Пордон. Может я не правильно информировал. Но 100 кв. м это жилплщадь (предположительно). А сам дом 200 кв. м. (предположительно). Я вот и хочу прикинуть какую большую котельню нужно иметь, чтобы всё было красиво и по уму. А то потом ТА захочеш вставить да не куда. А ТА можно "закопать" под пол. Т.е. цоколя у дома нет. Но в котельне можно ли вырить приямок под ТА ? ТА лучше ставить выше уровня котла. Не жалейте места под это нужное помещение, а то будете кусать локти как я, сделав маленькую котельню. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 16 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 А отапливаемая площадь какая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
e.s. Опубліковано: 16 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 ТА лучше ставить выше уровня котла. Не жалейте места под это нужное помещение, а то будете кусать локти как я, сделав маленькую котельню. А почему именно выше ? Что оно дает ? И почему именно ТА вообще должен быть в доме ? Почему нельзя около дома выкопать яму , краном установить туда ТА хоть на 10 кубов, изолировать его толстым слоем утеплителя ? PS. Всю жизнь думал, что для ТТ котла (и естественной циркуляции) важен именно перепад уровней подачи/обратки, т.е. если обратка идет на глубине 2 м от того самого ТА в яме - то все будет нормально. Я не прав ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 16 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 AndrejKiev на 90% прав. В 2м3 помещается 120 кВт. тепла, двумя протопками 50 кВт котлом можно нагреть. Вот только нужно ли и где поставить все это в доме 100 м2. В первый раз встречаю решение в 50кВт на 100 квадратов и котел как придаток к ТА. Исходил для себя всегда из того что ТА как емкость для хранения избыточного тепла от котла, в процессе топки дома, и использования его потом и не просто выпуск тепла в атмосферу., а не наоборот. Ну всякое бывет.. Но дом-то первичней... Может тогда поставит титан на 2 тонны воды и топить его ? а котел собственно и не нужен.. Одумайтесь еретики ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 16 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 А почему именно выше ? Что оно дает ? И почему именно ТА вообще должен быть в доме ? Почему нельзя около дома выкопать яму , краном установить туда ТА хоть на 10 кубов, изолировать его толстым слоем утеплителя ? PS. Всю жизнь думал, что для ТТ котла (и естественной циркуляции) важен именно перепад уровней подачи/обратки, т.е. если обратка идет на глубине 2 м от того самого ТА в яме - то все будет нормально. Я не прав ? Раз уж на то пошло - то зачем 2000 воды ??? - -вкопайте емкость для пропана на 2 тонны - и не надо Вам ТТ котла вообще и ТА не надо... И стоить будет примерно столько же. И сварить можно из куска трубы теплотрассы. А почему выше Та должен быть -теплая вода просится течь вверх, почему - -не знаю. Так бог придумал.. В случае выключения электричества, поломки насоса - гравитационка (свободный ток воды из котла в верхнюю точку) должна быть хоть минимально представлена на связке ТТ-ТА для безопасности. Если нету - это плохо для всех.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 Исходил для себя всегда из того что ТА как емкость для хранения избыточного тепла от котла, в процессе топки дома, а не наоборот. . Давайте прикинем Ваш вариант. Берем этот дом, получаем Т.Т. котел 10 кВт. Условно Т.А. 1000 литров. Для нагрева Т.А. таким Т.Т. котлом нужно 6 часов. Удобней подбирать мощность котла под объем Т.А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 16 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 Исходить нужно из среднего потребления тепла помещения, а обьем емкости это в идеале 1000 литров = 75 кВт, 2000 литров = 150 кВт и так далее, а там уже что кому ближе к телу . И еще жилая площадь немного отличается от отапливаемой, и при частном доме в 200 метров, я сомневаюсь в том что отапливаемая будет всего 100 метров. В принципе на жилой дом до 200 метров будет достаточно правильного подбора котла и емкости в 1000 литров но опять же все зависит от священного "Хочу". Хотя цены при данной схеме установке уже приближаются к цене пеллетного котла, потому тоже стоит задуматься Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 это в идеале 1000 литров = 75 кВт, 75000 Вт / 50 (т1/т2-90/40) /1,163 = 1289 литров. В идеале, с 1000 лтров 58 кВт. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 16 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 75000 Вт / 50 (т1/т2-90/40) /1,163 = 1289 литров. В идеале, с 1000 лтров 58 кВт. Согласен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 16 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 . Давайте прикинем Ваш вариант. Берем этот дом, получаем Т.Т. котел 10 кВт. Условно Т.А. 1000 литров. Для нагрева Т.А. таким Т.Т. котлом нужно 6 часов. Удобней подбирать мощность котла под объем Т.А. Сергей -- ну правильно получается - - днем греем, ночью спим. Или даже так - греем утром и вечером, утром в 6 забросили, перед уездом на работу в 7 - забросили, никого дома нету, термостаты перевели на экономию. приехали в 19.00, дом еще тепленький, забросили, через 2 часа (в 21.00) еще разок и перед сном в 23-24.00 еще разок... Но в принципе - у меня - ТТ пелетный --он сам бросает когда надо, вопрос в том что мешок закинул - -и уехал на работу, если котел сожрет раньше времени пеллеты - -ТА поможет, потом можно дозой в податчик регулировать время горения котла кстати .... Из опыта можно вывести какой объем надо закинуть в бак что бы за сутки котел поработал и на ТА и на пеллетах.Либо таймер ставить на податчик. Если котел дровяной - ну пусть будет 25 кВт мощность.Дрова горят примерно 4 часа до тла. Зарядка ТА в 2 тонны - будет меньше 2,5 часов.. нормально... Я всетаки к том у что 50кВт - -это слишком много для 100 метров... В этом деле лучше недотопить, чем перетопить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 Будет 4 часа минимум, при идеальных дровах. И одной загрузки дров мало. 2000 литров это 120 кВт тепла, а котел 25кВт. и даст 25 кВт тепла в час. Или так: нужно сжечь 30 кг. сухих дубовых дров, или 24 кг пеллет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 16 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 ...... Может тогда поставит титан на 2 тонны воды и топить его ? а котел собственно и не нужен..... Вариант имеющий право на жизнь при 3зонной тарификации. (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 16 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 минимальный объём ТА(водного):Vта=42 х M ,(в литрах), где М-масса топлива;для дров- М=0.33 х Vтопки котла,(кг). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OLEG-UA Опубліковано: 16 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 Вариант имеющий право на жизнь при 3зонной тарификации. (ссылка устарела) Интересное дело - электрика. А такое реально или это теория. И что делать если пропало электричество ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 16 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 ... И что делать если пропало электричество ? Сделай бочку! А если честно - против лома нет приёма... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 16 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2010 .....И что делать если пропало электричество ? Есть решение... - подробней Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OLEG-UA Опубліковано: 17 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2010 Есть решение... - подробней Не пойняв ?! там (по ссілке) Кабачки, фаршированные сыром Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 17 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2010 Не пойняв ?! там (по ссілке) Кабачки, фаршированные сыром Ну почему, тоже решение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...