wwwalera Опубліковано: 13 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2010 В связи с эстетическим и затрудненным доступом ... группа безопасности бойлера перенесена Где 1-быстрый слив 2-на бойлер уход воды 3-обратный клапан 4-запорная арматура на бойлер для ориентировки Вопросы 1.Имеет место быть перенос? 2.Есть ли какие нарушения (кроме отсутствия крепежа) 3.Монометр перевернут.Насколько это критично? и еще собираюсь подключать сей девайс.. системой Джакоммини с двумя кольцами для обжима одного фитинга Есть ли негативные отывы о этой системе? И насколько критично если заменить один на другой Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 13 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2010 Фото не совсем понятно 1. Прехранительный клапан ставится на вводе в бойлер холодной воды и он не должен отсекаться кранами. Если это выполняется, то схема нормальная 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
витерок Опубліковано: 13 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2010 В общем перенос предохранительного клапана с бойлера на трубу стояка ,это нормально,практически всегда так делаю.При срабатывании предохранительного клапана,куда сбрасывается вода? на фото этого фрагмента не видно. Там под рукояткой красного цвета,есть сосок малого диаметра? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
витерок Опубліковано: 13 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2010 И насколько критично если заменить один на другой Все зависит от того где он применяется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 13 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2010 .... И насколько критично если заменить один на другой В Вашем случае- не критично и допустимо. Главное - чтобы был обратно-предохранительных клапан на входе в бойлер холодной воды. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 13 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2010 В Вашем случае- не критично и допустимо. Андрюха, ты сегодня один на хозяйстве? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 13 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2010 Андрюха, ты сегодня один на хозяйстве? Да уж. А так хотел приехать, но "нипалучилось".... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wwwalera Опубліковано: 13 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2010 При срабатывании предохранительного клапана,куда сбрасывается вода? на фото этого фрагмента не видно. Там под рукояткой красного цвета,есть сосок малого диаметра? в канализацию Главное - чтобы был обратно-предохранительных клапан на входе в бойлер холодной воды. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...