Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Обвязка котельной МП трубами..это аморально?

Crash m.d.

Рекомендовані повідомлення

Господа, хочется увидеть аргументированное мнение насчет обвязки котельной металлопластиковыми трубами. Мой опыт в котлах ограничивается работой учеником слесаря после 8 кл (на каникулах) на котельной подстанции (делали профилактику большим котлам, которые используют для отопления домов) :).

Знаю, что обвязывают. Главный аргумент сторонников меди и стали в том, что

1) при аварийном отключении электричества вырубается циркуляционный насос и при несработке автоматики теплоноситель начинает интенсивно нагреваться (свыше 100 градусов, а макс. температура для МП 95 градусов и то на 100 часов). Это может повлечь за собой тупо раславление металлопластиковых труб и т.п.

2) Встречал также мнение, что обвязка металлопластиком отнюдь не дешевле медной

У меня возник вопрос: если при котле установлен правильный бесперебойник , то мы имеем уже 2 уровня защиты : в котле+ резервное питание. Вероятность одновременного отказа их довольно мала.

Есть ли у кого-нибудь реальные жизненные примеры аварий из-за применения в обвязке металлопластика( при условии правильного монтажа)? А то знаете, это как слухи про то, что ранними арбузами можно отравиться. Лично я ни одного случая отравления арбузами в своей жизни не видел , а слухи упорно ходят :)

Спасибо еще раз за аргументированные мнения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

более чем аморально))

сталь решает вашу проблемму, если медь дорого

кстати один случай отравления арбузами знаю

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Напольный котел - минимум 1 метр от котла - жесткие трубы (сталь, медь). Иначе сервисанты не дадут добро на запуск, а о гарантии речь вообще не идет.

 

А про расплавившийся МП и ППР - таки правда:)

 

А жизненные аварии из-за обвязки не теми трубами - у нормальных монтажников их нет, т.к. сталь варят или медь паяют.

Далее - МП диаметром в 2" - есть в жизни или только в воображении? Или 1 1/2"?

По поводу "есть мнение мо МП и меди" - не ленись и сам просчитай бюджет, одним мифом меньше будет

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я просил аргументированных объяснений, а не тупых деклараций : МП отстой-медь (сталь) это правильно. Я эти лозунги знаю (тут много ума как раз не надо) и тему специально завел, чтобы разобраться.

Последний оратор: посчитай, не ленись бюджет операции по АКШ (аорто -коронарному шунтированию) или займись сравнительными характеристиками протезов митрального клапана (биопротезы, шариковые, лепестковые) и их ценами, не ленись!!!

Нахрена засирать тему такими постами? Это как раз тот случай, когда лучше промолчать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я просил аргументированных объяснений.....

Аргументов не будет.

Как и шары :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Речь не идет о шаре. Если необходимо-значит необходимо. Никуда не денешься. А вот то, что аргументов не будет не считаю признаком высокого профессионализма. Возможно аргументов не будет, потому что их просто нет? Или что-то умалчивается.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

для даного случая считаю, что в Вашей темке 1-го главного аргумента должно хватить и дальше зачем искать ещё
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

честно говоря совершенно не понятно : зачем заводить бадягу из-за оч попытки съекономить немного денег и при этом получить большую потенциальную проблемму. у вас основательно строится дом, зачем подвергать себя риску из-за 100 баксов
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фиг его знает. Я не сантехник, в квартире сам себе автономку переложил. Всё делал на МП, т.к. с ним проще работать. За 8 лет проблем не было.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....Или что-то умалчивается.

Умалчивается стоимость МП трубы и фитингов большого диаметра.

Сорри, но Гугл в помощь.

 

И ваши пп.1 и 2 абсолютно точно отражают ситуацию.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прайсовые цены на 32 диаметр в приложении.А на обвязку нужно 40,50 и 63, то есть цены будут расти в геометрической прогрессии. У меня даже в расчетной базе их нет, так.как это баснословно дорого.

Рехау 32 мм.xls

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

63-й до 500грн/метр))+ покупка 5-ти метровыми отрезками....а фитинги...такое вслух страшно называть
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Господа, хочется увидеть аргументированное мнение насчет обвязки котельной металлопластиковыми трубами.

....

 

Обвязка имеет право жить, если Вы согласны отплатить стоимость фиттинговки большого диаметра, котороя далеко не так проста в работе и дешева, как кажется на первый взгляд...

 

Из минусов: отсутсвует геометрия, (тоесть некрасиво); цена не порадует и вполне сопоставима со всеми другими системами.

 

Из плюсов: при правильной сборке работать будет. Вполне.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.А на обвязку нужно 40,50 и 63, то есть цены будут расти в геометрической прогрессии. У меня даже в расчетной базе их нет, так.как это баснословно дорого.

 

А с какого перепугу такие большие диаметры. У меня к примеру на котле выходные щтуцера на 3/4 так зачем мне 40-63 диаметр. Может я чего то не понимаю. По поводу экономии не экономии, я к примеру паял себе всё сам. А, что бы сделать одну обвязку котла металлом - сколько будет денег стоить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....Из плюсов: при правильной сборке работать будет. Вполне.

Это не "+". Это "0".

Так как присутствует и у других систем .

....У меня к примеру на котле выходные щтуцера на 3/4 так зачем мне 40-63 диаметр......

Так то не котёл :).... микроволновка

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это не "+". Это "0".

Так как присутствует и у других систем .

 

Ну хорошо, допишите плюсы сами :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Окончательный вывод :

1) при том, что обвязка МП имеет право на жизнь, она не отличается по стоимости от обвязки металлом.

2) существует гипотетическая возможность расплавления МП в случае совпадения : несработка автоматики котла при пропаже напряжения и несработка устройства бесперебойного питания.

Вопрос: если произойдет п 2, то в случае обвязки металлом не лопнет ли теплообменник котла?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все просто.

Какой трубой делать систему и котельную, диктует температурный режим, как котельной, так и системы.

И этот же теппературный режим, является основным условием при подборе радиаторов.

Уж очень это влияет на мощность радиатора.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Окончательный вывод :

1) при том, что обвязка МП имеет право на жизнь, она не отличается по стоимости от обвязки металлом.....

Неправильный вывод - МП дороже по материалам.

Что для навесных микроволновок, что для напольных котлов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

" не делайте из еды культа..." (с)

 

В Вашем случае мы имеем газовый котел. Напольный. КЛЗ или подобный.

Перегреть и закипятить его при пропадении электрики не получится.

 

А если начнем рассматривать гипотетический вопрос безопасности и способы ее обеспечения, то прийдем к выводу, что проще это все хозяйство вынести в отдельную пристройку и на 5 м под землю. Для пущей безопасности :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В моем случае, воспользовавшись Вашим высказыванием, уже зарезервирован Медведь 30 КЛОМ и бойлер В200S ( стационарный).:)

З.Ы. Последние посты в топике отличаются конструктивностью. Это приятно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Согласно украинского СНИПа - открытая прокладка полимерных труб не допускается, т.е. любой пластик для обвязки оборудования не подходит.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Согласно украинского СНИПа - открытая прокладка полимерных труб не допускается....

Гы

А так можно?:

 

%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA14.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...