liman Опубліковано: 26 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2019 Да. Читайте инструкцию к централи, запуск "со штырьков" называется. В двух словах: Отключаем 220, отключаем аккумулятор (именно в такой последовательности). Ставим перемычку "reset", включаем батарею, включаем 220 (обязательно в такой очерёдности). Замигает светодиод "dialer" (по-моему, не помню точно название). Когда погаснет - через пару секунд снимаем перемычку "reset". Произойдёт аварийный запуск. Если клавы нет - запустится настройка с dloadx (к этому времени программа должна быть запущена, а шнурок подключен). Согласен, с телефона очень удобно управлять. Но клаву ОЧЕНЬ рекомендую поставить. Если вдруг какие траблы - единственный и самый надёжный способ общения с централью. Добавлено через 1 час 7 минут Доброго времени Есть Satel Integra 128 , Ethm1, пару клав (INT-KLCD, INT-TSI), несколько расширителей и куча датчиков. Почти всё это было собрано до меня, прибл. 3 года назад. Я туда "влез со штырьков" в начале января этого года, настройки полностью не удалял, что-то поменял, добавил, обновил. Всё нормально работало. 12.04 - начали появляться сообщения (это я уже позже посмотрел журнал событий) Длительное нарушение зоны Ошибка памяти RAM Восст. установок ПКП из памяти FLASH Перезапуск ПКП 17,18.04 - те же сообщения повторились по 1 разу 19.04 - 2 раза 20.04 - Сброс установок в памяти флеш Выход из сервисного режима Ошибка памяти RAM (3 раза подряд) Новый пользователь Список событий заполнен на 90% Ошибка памяти RAM (3 раза подряд) 21.04 - Ошибка памяти RAM Вечером того же дня - Трехкратный ввод неправильного пароля Временная блокировка клавиатуры 21.04 - пароли с клавиатуры никакие не подходят (сервисный, инженерный + несколько пользователей). С приложения Integra Control клава тоже пароли не принимает, но всё остальное в программе работает (постановка, снятие, сброс, исключение, приходят события). 23.04 - Приехал на объект. "Со штырьков" в сервис зайти можно. Меняю сервисный пароль, сохраняю. После выхода из сервиса пароль не подходит. Отключил клавы, подключил DloadX, залил бекап - всё заработало как надо. На следующий день повторилось то же самое Пока работает, но надо шо-то делать ;) Вопрос напрашивается сам собой: что это было и как этого избежать? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 26 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2019 liman Яка версія мікропрограми? ПЗ не обновляли??? Напишіть в сапорт з логом, вказанням версії і фото гарантійного стікера. 3 - 5 років тому була бракована партія плат, з підняттям версії ставала неадекватною з ребутами і помилками памяті. Міняли навіть не гарантійні. В крайньому випадку при пониженні на старішу версію працюють стабільно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
liman Опубліковано: 30 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2019 Версия 1.18 2018-06-20 PL Обновлял, конечно. Была, по-моему, 1.16. Поставил клаву INT-TSI, так она ругалась на старую централь ;) Гарантии нет, т.к. была приобретена вместе с домом там не то, что документы - даже пароли никто не знал (или не хотел говорить). С техподдержкой по телефону общался. Говорят - везите в сервис (как раз переписываюсь, позже расскажу о результатах). Спасибо за помощь! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_AS Опубліковано: 31 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2019 всем добрый день,есть вопрос по satelintegra 24, Нужно вывести на улицу светодид, который должен светится когда сигналка стоит на охране, не светится когда снята с охраны. как и куда подключить светодиод? какие настройки выбрать в DLOADX? пол дня мануал читаю и пробую результат ноль Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
flatron 1 Опубліковано: 2 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2019 всем добрый день,есть вопрос по satelintegra 24, Нужно вывести на улицу светодид, который должен светится когда сигналка стоит на охране, не светится когда снята с охраны. как и куда подключить светодиод? какие настройки выбрать в DLOADX? пол дня мануал читаю и пробую результат ноль Как вариант,пример www.sirius.kiev.ua/images/documents/instrukcii/signalizacii/ppk/Satel/integra%2024.%2032.%2064.128%20prog.pdf стр.69 _ п.7.4 Выходы www.sirius.kiev.ua/images/documents/instrukcii/signalizacii/ppk/Satel/integra%2024%20%201.pdf п.4.4 Монтаж главной платы ПКП _ выходы OUTn Светодиод ("СТАТУС ГРУПП") _ пример подключения www.nexia-club.ru/attachments/26558-net-signala-na-otkrytie-forsunok-podklyuchenie-svetodioda.jpg Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nuc67 Опубліковано: 5 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2019 Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что брелок APT-100 требует шести свободных зон из ресурса Интегры? Т.е. если на моей Интегре24 заняты 22 зоны под датчики (16 проводных и 6 беспроводных), то брелку будут доступны только два ресурса только под две кнопки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 5 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2019 ли я понимаю, что брелок APT-100 требует шести свободных зон из ресурса Интегры? Т.е. если на моей Интегре24 заняты 22 зоны под датчики (16 проводных и 6 беспроводных), то брелку будут доступны только два ресурса только под две кнопки? Ні, не правильно. Брелок двостороннього звязку. Він інтегрований в систему, прямого звязку з зонами нема. Звязок з виходами чи подіями програмується. Яка повна модель вашої централі? Цей брелок працює в системі ABAX. По замовчуванню підтримка є лише у централях з індексом "wrl". Для усіх інших випадків потрібен адаптер acx-100 або подібний ABAX контролер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nuc67 Опубліковано: 6 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2019 Ні, не правильно. Брелок двостороннього звязку. Він інтегрований в систему, прямого звязку з зонами нема. Звязок з виходами чи подіями програмується. Яка повна модель вашої централі? Цей брелок працює в системі ABAX. По замовчуванню підтримка є лише у централях з індексом "wrl". Для усіх інших випадків потрібен адаптер acx-100 або подібний ABAX контролер. У мене таке обладнання: Integra24, ETHM1Plus, модуль розширення на 8 зон, модуль реле на 8 (2 шт), радіо-модуль ABAX ACU-100 (під ним працюють 6 шт APD-100), дві клавіатури KLCD. Є бажання купити APT-100 для зняття/постановки (чотири групи) та для керування каліткою і воротами. В інструкції користувача йдеться про призначення зон кожній кнопці, які будуть порушуватись при натисканні. Це мені цілком незрозуміло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 6 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2019 Зони брелка віртуальні. А от як з нумерацією я хз. Не стикався поки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nuc67 Опубліковано: 6 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2019 Зони брелка віртуальні. А от як з нумерацією я хз. Не стикався поки. Здається мені, що у Сатела навіть віртуальні зони обліковуються в ресурсі - в моєму випадку 24, доступних залишилось лише 2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rostikk Опубліковано: 15 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2019 Добрый день! Подскажите пожалуйста, возможно ли Satel Integra прикрутить к ДСО? Возможно есть вариант, когда они такой ППК возьмут себе на пульт? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Друже Бобер Опубліковано: 15 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2019 А зачем его прикручивать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
flatron 1 Опубліковано: 15 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2019 (змінено) Добрый день! Подскажите пожалуйста, возможно ли Satel Integra прикрутить к ДСО? Возможно есть вариант, когда они такой ППК возьмут себе на пульт? Спасибо! Из личного опыта 1)возможно,при наличии технической возможности у Пульта 2)возможно,при наличии желания Инспектора и Начальника ПЦО 3)сертификат был / есть ? не знаю 4)адекватно работает в связке,например,с p-sec.eu/assets/files/manuals_p/Lun-9/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%8C-9%D0%A1_%D0%A0%D0%AD_ru.pdf 4)универсальный тандем приборов - наблюдает,например, ООО "Рога и копыта"... Змінено 15 липня 2019 користувачем Друже Бобер Вопрос был про ДСО... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
flatron 1 Опубліковано: 15 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2019 Из личного опыта 1)возможно,при наличии технической возможности у Пульта 2)возможно,при наличии желания Инспектора и Начальника ПЦО 3)сертификат был / есть ? не знаю 4)адекватно работает в связке,например,с p-sec.eu/assets/files/manuals_p/Lun-9/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%8C-9%D0%A1_%D0%A0%D0%AD_ru.pdf 4)универсальный тандем приборов - наблюдает,например, ООО "Рога и копыта"... См. guard.npu.gov.ua/activity/perelik-texnichnix-zasobiv-rekomendovanix-dlya-organizacziji-oxoroni-objektiv.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nuc67 Опубліковано: 17 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2019 Моя охранная компания не смогла принять SATEL по IP по штатному протоколу SATEL. Пришлось ставить дополнительное устройство под названием "коммуникатор". Работает все это так: главная плата по телефонной линии отправляет события на коммуникатор тоном по протоколу Contact ID, коммуникатор преобразовывает протокол Contact ID в другой протокол (не знаю какой), который понятен софту пульта. Связь коммуникатора с пультом - по IP через мобильную сеть по GPRS. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 17 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2019 Скоріше, не хотіли бавитись з настройками... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sirtaci Опубліковано: 28 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2019 Хтось ставив модуль ETHM-1? В мене при підключенні видає помилку "нет сигнала dtr порт rs". Як з цим боротись? Все робив як описано тут: defence.ua/ukrayinska-defenceacademyold/nastrojka-svyazi-cherez-server-satel-mezhdu-ppk-integra-i-po-dloadx/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 28 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2019 ETHM-1 має два підключення. Очевидно у вас тільки оне. Звідси і помилка. відключіть опції віддаленого програмування або спаяйте кабель на порт RS232 сигналки. * Наступним вашим розчаруванням буде відсутність роботи через хмару (вмієе лише ETHM-1 +). Для віддаленого доступу тре білу IP і прокидування портів на роутері. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sirtaci Опубліковано: 29 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2019 Кабель rs232 - rj12 підключений з самого початку, а модуль ETHM-1 plus Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 29 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2019 Перевіряйте де не контачить. Ще така помилка може вилазити при перевантаженні системи. Час ініціалізації різний один модуль не бачить іншого. Помилка скидуеться чи постійна? Як скидується - скиньте і забудьте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sirtaci Опубліковано: 29 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2019 Сам кабель продзвонював, а помилка скидається тільки в режимі програмування з компютера, коли з нього вийти то з'являється і не скидається. Наразі дякую, буду шукати далі... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_mz Опубліковано: 2 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2019 Добрый день подскажите пожалуйста какой из ревунов от satel имеет вход на который подаешь 12 вольт и он пищит, а так же есть светодиод на который если подаешь питание он светиться У меня око-у исталлятор. Был подключен ревун Гном-1 Там все просто - 2 проводова на ревун, 2 провода на светиодод. Сгнил на улице. Хочу поставить сателовскую она вроде как пластиковая дольше проживет. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
flatron 1 Опубліковано: 2 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2019 Добрый день подскажите пожалуйста какой из ревунов от satel имеет вход на который подаешь 12 вольт и он пищит, а так же есть светодиод на который если подаешь питание он светиться У меня око-у исталлятор. Был подключен ревун Гном-1 Там все просто - 2 проводова на ревун, 2 провода на светиодод. Сгнил на улице. Хочу поставить сателовскую она вроде как пластиковая дольше проживет. Спасибо. Доброй ночи! На выбор! www.satel.pl/ru/cat/39 Самый раз! Таже проблема с "ГНОМ-1" (мет.корпус _ не грунтован,потому сильная коррозия и ржавчина) была _ заменили _ берег Азовского моря _ ~ 5 лет _ "полёт нормальный" tiras.ua/osz-dzhmil-2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_mz Опубліковано: 2 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2019 Доброй ночи! На выбор! www.satel.pl/ru/cat/39 Самый раз! Таже проблема с "ГНОМ-1" (мет.корпус _ не грунтован,потому сильная коррозия и ржавчина) была _ заменили _ берег Азовского моря _ ~ 5 лет _ "полёт нормальный" tiras.ua/osz-dzhmil-2 У сатела просто клеммы подключения к сирене и светодиоду как в гноме или там схема? Почему поставили не сател а бджилку? Спс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 2 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2019 У сатела просто клеммы подключения к сирене и светодиоду как в гноме или там схема? Там просто схема з колодкою підключень. Дивне у вас питання виникло... Відкрийте інструкцію потрібної сиени і все буде зрозуміло. Сама проста під ваші задачі spw-220 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!