massaf

Рекомендовані повідомлення

Добрый день.

Нужна Ваша помощь.

 

Имеется 3 комнатная картира ~ 60 кв.м. в которой обьеденены зал и кухня.

Планируеться ТП на кухне и коридоре под плитку площадью ТП ~ 12 кв.м.

Котел Витопенд 100 Д1 24 квт. Батареи:

зал + кухня 1000 + 600

детская 800

спальня 1400.

 

Мне для ТП в комплекте продали Термостатический смесительный клапан Caleffi 520 (ссылка на изображение устарела)

(ссылка устарела)

 

Монтажник говорит, что нафиг он нада - просто прикручивать краном - один выход на ТП и один на батареи.

 

Посоветуйте как лучше сделать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день.

Нужна Ваша помощь.

 

Имеется 3 комнатная картира ~ 60 кв.м. в которой обьеденены зал и кухня.

Планируеться ТП на кухне и коридоре под плитку площадью ТП ~ 12 кв.м.

Котел Витопенд 100 Д1 24 квт. Батареи:

зал + кухня 1000 + 600

детская 800

спальня 1400.

 

Мне для ТП в комплекте продали Термостатический смесительный клапан Caleffi 520 (ссылка на изображение устарела)

(ссылка устарела)

 

Монтажник говорит, что нафиг он нада - просто прикручивать краном - один выход на ТП и один на батареи.

 

Посоветуйте как лучше сделать.

 

Этот клапан использовать для ТП можно но вам к нему нужен насос.

А ваш монтажник вам посоветовал неправильно так как на ТП должна подаватся температура теплоносителя не выше 45*С.

ТП с Caleffi 520.doc

Змінено користувачем Interso
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Этот клапан использовать для ТП можно но вам к нему нужен насос.

А ваш монтажник вам посоветовал неправильно так как на ТП должна подаватся температура теплоносителя не выше 45*С.

Котловой насос должен продавить. 2х35 с клапанами PTL и 3 радиатора для любого котла не проблема.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Interso спасибо за схему.

 

Вот примерный план.

attachment.php?attachmentid=76479&stc=1&d=1289029087

Длинв ТП ~ 70 м.

 

Т.е. можно его ставить, и насос не надо?

И еще где-то видел на этом форуме схему, где стоит клапан обратного хода.

plan.GIF.b0f573b0f27fd5d1321515ccd770920b.GIF

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котловой насос должен продавить. 2х35 с клапанами PTL и 3 радиатора для любого котла не проблема.

 

С клапаном RTL он продавит,но зачем два клапана ,справится и один на две ветки.

Если топик сможет сдать обратно смесительный клапан то можно купить и RTL,тогда конструкция будет ещё проще.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Interso спасибо за схему.

 

Вот примерный план.

attachment.php?attachmentid=76479&stc=1&d=1289029087

Длинв ТП ~ 70 м.

 

Т.е. можно его ставить, и насос не надо?

И еще где-то видел на этом форуме схему, где стоит клапан обратного хода.

 

Нет, для этого клапана надо ставить насос,за 350 грн. можно найти.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С клапаном RTL он продавит,но зачем два клапана ,справится и один на две ветки.

Если топик сможет сдать обратно смесительный клапан то можно купить и RTL,тогда конструкция будет ещё проще.

Я говорил с расчета- на кухню свой, на санузел и другое- отдельный. А 70 метров трубы, конечно можно и с одним.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я говорил с расчета- на кухню свой, на санузел и другое- отдельный. А 70 метров трубы, конечно можно и с одним.

 

А ну тогда да, две RTLки будет лучше:beer:,я чёто подумал что одно помещение.%)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
врезаться можно после последней батареи там вода холоднее всего у меня вся квартира в тёплом полу и офис тоже температура на котле мкс 50 град схему в офисе составлял сам если интересно пришлю
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

врезаться можно после последней батареи там вода холоднее всего у меня вся квартира в тёплом полу и офис тоже температура на котле мкс 50 град схему в офисе составлял сам если интересно пришлю

Думаю что за 1,5 месяца человек уже сделал, то что задумал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...