Прут-протяжка?

EugeneH

Рекомендовані повідомлення

Виникла необхідність протягнути ще один провід через кабель-канал довжиною в 3-4 м.

В каналі місця досить, однак доступ є тільки з кінців.

Також не можу пожертвувати жодним з прокладених проводів.

Думаю проштовхнути гнучкий прутик з протяжкою, і потім протяжкою протягнути дріт.

Питання - де взяти такий прут, чи що можна використати в якості такого прута?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

используйте леску от триммеров самого большого диаметра - 3мм. 4-5м - легко, я проталкивал 15м.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

К концу одного из проводов привяжите что, угодно (суровую нитку, проволоку...) Вытяните провод. Ниткой, проволокой, леской затяните старый и новый провод.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Протяжка есть в Эпицентре 25 метров-40 грн.

 

Питати у відділі електрики?

 

К концу одного из проводов привяжите что, угодно (суровую нитку, проволоку...) Вытяните провод. Ниткой, проволокой, леской затяните старый и новый провод.

 

існуючі проводи після каналу розходяться під плиткою, їх кінці вже підключені з обох боків

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приветствую

берёте проволоку оцинковку или любую сталюку 2-4 мм средней жёсткости ( ну или что найдётся ) , и протягиваете, не забудьте проводник под перспективу протащить ( толстую капроновую нитку, проволоку и.т.п ) ... голову проволоки загнуть красивой маленькой плоской петелькой и обмотать изолентой( а ещё лучше скотчем ) ,что бы не повредить существующую проводку и не зацепиться . Если провод достаточно жёсткий то 3-4 метра я толкал в каналах без проводника.

да.... на всякий случай обесточте проводку, что в каналах лежит, бережёного знаете-ли....

с Ув .удачи

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообще то кабельщики для протяжки в кабельной канализации обычно применяют стеклопрут. Им можно протянуть и стометровый канал.

Какой у вас диаметр канала? Стеклопрут вы врядли найдете, а покупать накладно - оно стОит около 5 тыс грн,

поэтому опять же - зачастую кабельщики протягивают водопроводной трубой (той самой с синей полосочкой) минимального диаметра.

А все стальки и прочие протяжки из эпицентров - это ерунда - они не имеют достаточной упругости и протянуть ими можно от силы метра два.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

для Телесистемы - глупости говорите... проволокой протаскивал пролёты кабельной канализации по 20 -30 метров и забитые плотно к тому же... да и кто предлагает проволоку покупать ? такого добра на каждом дворе хватает ..., а на 3- 4 метра покупать специальные материалы типа стекловолокно - это уже баловство...

предложите ещё купить разборной дюралевый прут .... баловство..

с Ув Удачи

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То shtorm

А Вы видели, как кондуктором-проволокой замыкаются N и L в этажных щитках? И как у монтажников , в лучшем случае "зайцы" двухдневные? И геморр с жильцами от "восстановить" и до "побелить"?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А Вы видели, как кондуктором-проволокой замыкаются N и L в этажных щитках? ...

 

не поверите видел.... и видел как монтажники перекусывают бокорезами двойной провод под напряжением... и как отвёртка ложиться на шину в РЩ на неотключённом автомате и зайцы... но не Вы ли ратуете за соблюдение ТБ и прочая ... ??? написано же выше - отключить сеть перед протяжкой , заизолировать голову проводника - воизбежание... да и открытых шин в кабель-канале быть не должно...

но , что-то мне кажеться, это не та тема где стоит разводить полемику... проблемы то нет по сути... протащит человек с минимальными затратами - всех проблем....

с Ув. удачи

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В данном, конкретном случае - действительно, хватит и обычной стальки. Но, разом з цим - категорически не рекомендую проходить стальками через каналы между этажами.

(Для будущих читателей).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возмите толстую капронувую нить (на рынках пруд-пруди) привяжите к нему пучек ваты прибл. диаметр канала, с другой стороны к каналу поднесите вкл. пылесос со шлангом и отпустите "коня" страхуя у истоков, через секунду протяжка готова цепляй что надо и вперед:D
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возмите толстую капронувую нить (на рынках пруд-пруди) привяжите к нему пучек ваты прибл. диаметр канала, с другой стороны к каналу поднесите вкл. пылесос со шлангом и отпустите "коня" страхуя у истоков, через секунду протяжка готова цепляй что надо и вперед:D

+1 Таким способом однажды протянул капроновую нить через 100 м (!!!) гофры. Убил, правда, полдня.

Что касается темы, для протяжки использовал старый двужильный алюминиевый кабель в черной изоляции. Он достаточно жесткий и в меру гибкий. На конце делал петлю и обжимал плоскогубцами.

 

Кстати, придумал оригинальный способ протяжки кабеля в г/к потолке. Может кому пригодится: закрепил в конце кабеля-протяжки светодиод, протягивал в темноте, ориентируясь на свет. Удавалось проходить расстояние ок. 3 м

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

to engeneer

с ватой и пылесосом имеет место быть удобно, но когда канал свободен ... впрочем сам не пробовал, комментировать не буду ( попробую на досуге ) . а с куском провода +1 ,самый простой и подручный способ на таких расстояниях .

а по поводу ГК потолка как то пришлось 4 м проходить с помощью металопластиковой трубки, налобника, и зеркальца от косметички :) светодиод нужно брать на вооружение спасибо :)

с Ув удачи

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вдалось протягнути 3-мм протяжкою з Епіцентру. Хоча і справді, пружності в неї ніякої, і з більш заповненим кабель-каналом протягнути вряд чи вдалося б.

Спосіб з пилососом я знаю, одна через частково заповнений канал ним не протягнути.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спосіб з пилососом я знаю, одна через частково заповнений канал ним не протягнути.

Легко! Он сам (пылесос) нитку без всяких шариков вытягивает. Важно - чтобы тянул только через трубу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не помню где читал,но заинтриговала новость -В фирме кот. занималась эл.фикацией и пож.системой была штатная единица (сотрудница) -собачка породы такса. Так вот эта зверюга была натаскана тролезать по фальшпотолку и вент каналам тащя за собой на ошейнике кабель-провод, ну все че подцепят.Скорость работ была сумашедшая ведь ненужно все розбирать и вскрывать, люди благодаря таксе косили нехилую капусту.:lol:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А, попшикавши на протягиваемый кабель ВД40, он протягивается шибче и быстрее.. и усилий куда как поменьше.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То Бывалый 1

 

В "колане". Причём, когда она доходила до конца подвесного потолка - бесстрашно прыгала (знала - есть страховка, висела пока не снимут))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах