Видете ли, в п-образнике, о котором мы говорим, воздухоотводчик должен быть слева, а не справа.

В правом вертикальном участке воздух подымется вверх и сам, горизонтальный участок - протолкнет насос, а вот слева, толкать вертикально вниз - будут проблемы. Тут и должен стоять воздухоотводчик.

"Культ карго" - в чистом виде :)

Перепаять за час .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Предлагаю Зигзагу точно расписать какую логику работы системы он хочет видеть , включая гостевой домик( я бы сказал в первую очередь)...мы это проанализируем и накидаем предложений
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:beer:

Вот такой вот котел

 

Вам нужно Ваш calorMATIC 410 поменять на calorMATIC 430...:pardon:

 

P.S. Или на 630 - если хотите управлять всем вместе...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вам нужно Ваш calorMATIC 410 поменять на calorMATIC 430...:pardon:

 

P.S. Или на 630 - если хотите управлять всем вместе...

 

Я за 630-ю. Можно корректно(относительно) привязать котловой контур с гидрострелкой, и контур гостевого дома.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Предлагаю Зигзагу точно расписать какую логику работы системы он хочет видеть , включая гостевой домик( я бы сказал в первую очередь)...мы это проанализируем и накидаем предложений

Логика проста:

- контур теплого пола является вспомогательным и нерегулируемым (за исключением снижения собственно температуры теплоносителя при выходе с котла в гидрострелку выше 40 градусов)

- основное регулирование - радиаторы без термоголовок гостиной первого этажа (там на стенке висит VRC-410)

- вспомогательное регулирование в других помещениях основного дома с помощью термоголовок

- по гостевому дому - пока что планировалось регулирование радиаторов с помощью термоголовок

- теплый пол гостевого дома - врезается в магистраль подачи теплоносителя на гостевой дом по схеме в приложении

P.S. Теплопотери в каждом помещении и соответственно размеры радиаторов просчитывались в REHAU RAUWIN

R156_R557_copy_1.thumb.jpg.ff13ce4cf6ba03c11fdeb08ae8b5496c.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вам нужно Ваш calorMATIC 410 поменять на calorMATIC 430...:pardon:

 

P.S. Или на 630 - если хотите управлять всем вместе...

 

Сейчас почитаю схемы их подключения/работы.... покручу в голове...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Логика проста:

1- контур теплого пола является вспомогательным и нерегулируемым (за исключением снижения собственно температуры теплоносителя при выходе с котла в гидрострелку выше 40 градусов)

2- основное регулирование - радиаторы без термоголовок гостиной первого этажа (там на стенке висит VRC-410)

3- вспомогательное регулирование в других помещениях основного дома с помощью термоголовок

4- по гостевому дому - пока что планировалось регулирование радиаторов с помощью термоголовок

5- теплый пол гостевого дома - врезается в магистраль подачи теплоносителя на гостевой дом по схеме в приложении

P.S. Теплопотери в каждом помещении и соответственно размеры радиаторов просчитывались в REHAU RAUWIN

1 - с ТП всё ясно...

2- нормально, только нужно заменить на 430 или лучше 430+VR61 (но тогда лучше посмотреть в сторону 630-го) см. пункт 4.

3- тоже в принципе понятно...

4 - А вот здесь может быть лажа, если будет стоять просто 430-й... Потому что если в помещении где стоит программатор температура будет комфортной, то программатор занизит температуру на котле и может соответственно не догреваться гостевой дом...

5 - тоже в принципе понятно...

 

P.S. И ещё если собрать 630-й на основе KROMSCHRODER - будет дешевле...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

P.S. И ещё если собрать 630-й на основе KROMSCHRODER - будет дешевле...

И какой тогда смысл останется от конденсационного котла?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 - с ТП всё ясно...

2- нормально, только нужно заменить на 430 или лучше 430+VR61 (но тогда лучше посмотреть в сторону 630-го) см. пункт 4.

3- тоже в принципе понятно...

4 - А вот здесь может быть лажа, если будет стоять просто 430-й... Потому что если в помещении где стоит программатор температура будет комфортной, то программатор занизит температуру на котле и может соответственно не догреваться гостевой дом...

5 - тоже в принципе понятно...

 

P.S. И ещё если собрать 630-й на основе KROMSCHRODER - будет дешевле...

 

Замена на 430+VR61 не говоря уже о 630-м приведет к значительному удорожанию системы :(

 

Поэтому будем запускаться с 410-м, но на всякий случай я для себя оставляю запасной вариант - в гостевой дом заведена своя газовая линия... и при обнаружении недогрева гостевого дома поставим небольшой местный котел...

Кстати возник вопрос по ходу - в инструкции на 410-й написано:

 

Гидравлический разделитель

Эта функция может быть активизирована,

только когда установлен дополнительный датчик. Таким образом настройка не имеет никакого значения, если датчика нет.

Если же датчик установлен, тогда, настроенные параметры 0 и 1 имеют

различные значения:

"0 = выкл." означает регулирование по температуре обратной воды,

"1 = вкл." означает "гидравлический разделитель".

Для установок с большим объемом воды в системе отопления необходима

гидравлисческая развязка контуров отопления от теплогенератора. Если для этого используется гидравлический разделитель, то необходио выбрать настройку "1" = "гидравлический разделитеь вкл.". При управлении контуром напольного отопления без гидравлического разделителя необходимо подключение датчика температуры обратной линии. При этом выбирается настройка "0" = "гидравлический разделитель выкл."

• Регулирование по температуре

обратной воды приводит к превышению

температуры в подающей линии,

примерно на 20°С, поэтому должна быть

настроена более низкая отопительная

кривая (см. главу 4.5).

 

Вопрос - что это за датчик и куда он ставится?

1697106768_20101005_03_.thumb.jpg.495080967a5bdea58a704f01ee6e90df.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Замена на 430+VR61 не говоря уже о 630-м приведет к значительному удорожанию системы :(

 

Поэтому будем запускаться с 410-м...

Нужно менять на 430-й... Он в ту же цену что и 410-й...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужно менять на 430-й... Он в ту же цену что и 410-й...

 

/задумался/

Наберу на телефон...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поменял 410 на 430...

(спасибо Александру-Теплотехнику за помощь и содействие! :))

 

Вопрос по ходу: он действительно подключается к котлу только двумя проводами?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котельная продолжает обрастать девайсами:

появился дифклапан, насос циркуляции ГВС и разная арматура по мелочи...

1525957872_20101122_55_.thumb.JPG.061cb2ee1d7e72b4553db6149794eacf.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Никак понять не могу - почему нельзя контур ГВС после (или в ней) ГС организовать?!

...

 

Никто не говорил, что в ней или после - низя !

 

Просто я утверждаю, что до ГС - будет лучше, поскольку температура носителя выше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.....будет лучше, поскольку температура носителя выше.

И шо?!

30 сек выиграем?

 

p.s. бойлер 200л с теплообменником 32кВт нагревается до требуемой температуры за n-минут

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет, просто воду сможем сделать горячее. Горячее вода = при равнозначном отборе меньше бойлер. Меньше бойлер - меньше денег. Меньше денег взял - толще карма, больше маны и больше ЧСВ :)

 

Ладно, это все тонкие материи ....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот таким вот Волговским радиатором печки за 300 грн будем греть воздух в вот этой - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=47424 приточной вентиляции

1654335698_20101123_03_.JPG.8a488f86240d9fd560f3a80d43374435.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот таким вот Волговским радиатором печки за 300 грн будем греть воздух в вот этой - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=47424 приточной вентиляции

Вы выбрали не тот тип регулирования температуры в нагревателе воздуха. Термоголовка уменьшает расход теплоносители, в данном случае это чревато угрозой разморозки...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы выбрали не тот тип регулирования температуры в нагревателе воздуха. Термоголовка уменьшает расход теплоносители, в данном случае это чревато угрозой разморозки...

 

Мне кажется немного не так.

Термоголовка с выносным датчиком - датчик стоит после радиатора, т.е отслеживает температуру воздуха который непосредственно попадает в помещение....

к примеру:

- при температуре на улице 0, термоголовка зажимает поток так что бы воздух был температурой не выше 20 градусов....

- при температуре на улице -20, термоголовка будет полностью открыта и воздух будет той температуры которую сможет ему отдать радиатор с его протоком и температурой теплоносителя в 60 градусов... надеюсь что те же 20 градусов...

 

А в общем конечно все на "выпуклый морской глаз" :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне кажется немного не так.

Термоголовка с выносным датчиком - датчик стоит после радиатора, т.е отслеживает температуру воздуха который непосредственно попадает в помещение....

к примеру:

- при температуре на улице 0, термоголовка зажимает поток так что бы воздух был температурой не выше 20 градусов....

- при температуре на улице -20, термоголовка будет полностью открыта и воздух будет той температуры которую сможет ему отдать радиатор с его протоком и температурой теплоносителя в 60 градусов... надеюсь что те же 20 градусов...

 

А в общем конечно все на "выпуклый морской глаз" :)

Такой способ может подойти только в том случае, если отсутствует принудительный обдув. А его, как мы уже знаем, не будет :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Быстрое сегодняшнее решение по отоплению :)

Правда без использования газа, теплоносителя и радиаторов...

Завтра-послезавтра даем электроэнергию в котельную и запускаемся...

1336086207_20101201_13_.thumb.JPG.6a36b9f5e4c121d4cbd52a992baecfd8.JPG

1525465682_20101201_07_.thumb.JPG.b664c7f3b833a3fc7289fb8c8a7751ea.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поменял 410 на 430...

(спасибо Александру-Теплотехнику за помощь и содействие! :))

 

Вопрос по ходу: он действительно подключается к котлу только двумя проводами?

 

Да. Он подключаеться через шину еBas...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Достойная работа, но грязевики, насколько я знаю, на обратке надо ставить. Перед насосом - это очень правильно. Судя по фото (подход к работе грамотный), грязевик перед насосом первичного контура (на обратке) тоже стоит.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...