B.S.V. Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 p.s. курю схемы De Dietrich и Buderus Сигареты закончились? На махру перешел ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Видете ли, в п-образнике, о котором мы говорим, воздухоотводчик должен быть слева, а не справа. В правом вертикальном участке воздух подымется вверх и сам, горизонтальный участок - протолкнет насос, а вот слева, толкать вертикально вниз - будут проблемы. Тут и должен стоять воздухоотводчик. "Культ карго" - в чистом виде Перепаять за час . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 ох какая у вас тут занимательная беседа.....гидрострелки...ГВС...хм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Предлагаю Зигзагу точно расписать какую логику работы системы он хочет видеть , включая гостевой домик( я бы сказал в первую очередь)...мы это проанализируем и накидаем предложений 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 19 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2010 Вот такой вот котел Вам нужно Ваш calorMATIC 410 поменять на calorMATIC 430... P.S. Или на 630 - если хотите управлять всем вместе... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 19 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2010 Вам нужно Ваш calorMATIC 410 поменять на calorMATIC 430... P.S. Или на 630 - если хотите управлять всем вместе... Я за 630-ю. Можно корректно(относительно) привязать котловой контур с гидрострелкой, и контур гостевого дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 19 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2010 Предлагаю Зигзагу точно расписать какую логику работы системы он хочет видеть , включая гостевой домик( я бы сказал в первую очередь)...мы это проанализируем и накидаем предложений Логика проста: - контур теплого пола является вспомогательным и нерегулируемым (за исключением снижения собственно температуры теплоносителя при выходе с котла в гидрострелку выше 40 градусов) - основное регулирование - радиаторы без термоголовок гостиной первого этажа (там на стенке висит VRC-410) - вспомогательное регулирование в других помещениях основного дома с помощью термоголовок - по гостевому дому - пока что планировалось регулирование радиаторов с помощью термоголовок - теплый пол гостевого дома - врезается в магистраль подачи теплоносителя на гостевой дом по схеме в приложении P.S. Теплопотери в каждом помещении и соответственно размеры радиаторов просчитывались в REHAU RAUWIN Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 19 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2010 Вам нужно Ваш calorMATIC 410 поменять на calorMATIC 430... P.S. Или на 630 - если хотите управлять всем вместе... Сейчас почитаю схемы их подключения/работы.... покручу в голове... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 19 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2010 Логика проста: 1- контур теплого пола является вспомогательным и нерегулируемым (за исключением снижения собственно температуры теплоносителя при выходе с котла в гидрострелку выше 40 градусов) 2- основное регулирование - радиаторы без термоголовок гостиной первого этажа (там на стенке висит VRC-410) 3- вспомогательное регулирование в других помещениях основного дома с помощью термоголовок 4- по гостевому дому - пока что планировалось регулирование радиаторов с помощью термоголовок 5- теплый пол гостевого дома - врезается в магистраль подачи теплоносителя на гостевой дом по схеме в приложении P.S. Теплопотери в каждом помещении и соответственно размеры радиаторов просчитывались в REHAU RAUWIN 1 - с ТП всё ясно... 2- нормально, только нужно заменить на 430 или лучше 430+VR61 (но тогда лучше посмотреть в сторону 630-го) см. пункт 4. 3- тоже в принципе понятно... 4 - А вот здесь может быть лажа, если будет стоять просто 430-й... Потому что если в помещении где стоит программатор температура будет комфортной, то программатор занизит температуру на котле и может соответственно не догреваться гостевой дом... 5 - тоже в принципе понятно... P.S. И ещё если собрать 630-й на основе KROMSCHRODER - будет дешевле... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 19 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2010 P.S. И ещё если собрать 630-й на основе KROMSCHRODER - будет дешевле... И какой тогда смысл останется от конденсационного котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 19 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2010 1 - с ТП всё ясно... 2- нормально, только нужно заменить на 430 или лучше 430+VR61 (но тогда лучше посмотреть в сторону 630-го) см. пункт 4. 3- тоже в принципе понятно... 4 - А вот здесь может быть лажа, если будет стоять просто 430-й... Потому что если в помещении где стоит программатор температура будет комфортной, то программатор занизит температуру на котле и может соответственно не догреваться гостевой дом... 5 - тоже в принципе понятно... P.S. И ещё если собрать 630-й на основе KROMSCHRODER - будет дешевле... Замена на 430+VR61 не говоря уже о 630-м приведет к значительному удорожанию системы Поэтому будем запускаться с 410-м, но на всякий случай я для себя оставляю запасной вариант - в гостевой дом заведена своя газовая линия... и при обнаружении недогрева гостевого дома поставим небольшой местный котел... Кстати возник вопрос по ходу - в инструкции на 410-й написано: Гидравлический разделитель Эта функция может быть активизирована, только когда установлен дополнительный датчик. Таким образом настройка не имеет никакого значения, если датчика нет. Если же датчик установлен, тогда, настроенные параметры 0 и 1 имеют различные значения: "0 = выкл." означает регулирование по температуре обратной воды, "1 = вкл." означает "гидравлический разделитель". Для установок с большим объемом воды в системе отопления необходима гидравлисческая развязка контуров отопления от теплогенератора. Если для этого используется гидравлический разделитель, то необходио выбрать настройку "1" = "гидравлический разделитеь вкл.". При управлении контуром напольного отопления без гидравлического разделителя необходимо подключение датчика температуры обратной линии. При этом выбирается настройка "0" = "гидравлический разделитель выкл." • Регулирование по температуре обратной воды приводит к превышению температуры в подающей линии, примерно на 20°С, поэтому должна быть настроена более низкая отопительная кривая (см. главу 4.5). Вопрос - что это за датчик и куда он ставится? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 19 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2010 Замена на 430+VR61 не говоря уже о 630-м приведет к значительному удорожанию системы Поэтому будем запускаться с 410-м... Нужно менять на 430-й... Он в ту же цену что и 410-й... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 19 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2010 Нужно менять на 430-й... Он в ту же цену что и 410-й... /задумался/ Наберу на телефон... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 22 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2010 Поменял 410 на 430... (спасибо Александру-Теплотехнику за помощь и содействие! ) Вопрос по ходу: он действительно подключается к котлу только двумя проводами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 22 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2010 Котельная продолжает обрастать девайсами: появился дифклапан, насос циркуляции ГВС и разная арматура по мелочи... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 23 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 Никак понять не могу - почему нельзя контур ГВС после (или в ней) ГС организовать?! ... Никто не говорил, что в ней или после - низя ! Просто я утверждаю, что до ГС - будет лучше, поскольку температура носителя выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 23 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 .....будет лучше, поскольку температура носителя выше. И шо?! 30 сек выиграем? p.s. бойлер 200л с теплообменником 32кВт нагревается до требуемой температуры за n-минут Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 23 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 Нет, просто воду сможем сделать горячее. Горячее вода = при равнозначном отборе меньше бойлер. Меньше бойлер - меньше денег. Меньше денег взял - толще карма, больше маны и больше ЧСВ Ладно, это все тонкие материи .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 23 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2010 Вот таким вот Волговским радиатором печки за 300 грн будем греть воздух в вот этой - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=47424 приточной вентиляции Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leeps Опубліковано: 24 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2010 Вот таким вот Волговским радиатором печки за 300 грн будем греть воздух в вот этой - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=47424 приточной вентиляции Вы выбрали не тот тип регулирования температуры в нагревателе воздуха. Термоголовка уменьшает расход теплоносители, в данном случае это чревато угрозой разморозки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 24 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2010 Вы выбрали не тот тип регулирования температуры в нагревателе воздуха. Термоголовка уменьшает расход теплоносители, в данном случае это чревато угрозой разморозки... Мне кажется немного не так. Термоголовка с выносным датчиком - датчик стоит после радиатора, т.е отслеживает температуру воздуха который непосредственно попадает в помещение.... к примеру: - при температуре на улице 0, термоголовка зажимает поток так что бы воздух был температурой не выше 20 градусов.... - при температуре на улице -20, термоголовка будет полностью открыта и воздух будет той температуры которую сможет ему отдать радиатор с его протоком и температурой теплоносителя в 60 градусов... надеюсь что те же 20 градусов... А в общем конечно все на "выпуклый морской глаз" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leeps Опубліковано: 24 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2010 Мне кажется немного не так. Термоголовка с выносным датчиком - датчик стоит после радиатора, т.е отслеживает температуру воздуха который непосредственно попадает в помещение.... к примеру: - при температуре на улице 0, термоголовка зажимает поток так что бы воздух был температурой не выше 20 градусов.... - при температуре на улице -20, термоголовка будет полностью открыта и воздух будет той температуры которую сможет ему отдать радиатор с его протоком и температурой теплоносителя в 60 градусов... надеюсь что те же 20 градусов... А в общем конечно все на "выпуклый морской глаз" Такой способ может подойти только в том случае, если отсутствует принудительный обдув. А его, как мы уже знаем, не будет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 1 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 Быстрое сегодняшнее решение по отоплению Правда без использования газа, теплоносителя и радиаторов... Завтра-послезавтра даем электроэнергию в котельную и запускаемся... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 1 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2010 Поменял 410 на 430... (спасибо Александру-Теплотехнику за помощь и содействие! ) Вопрос по ходу: он действительно подключается к котлу только двумя проводами? Да. Он подключаеться через шину еBas... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasiki Опубліковано: 6 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2010 Достойная работа, но грязевики, насколько я знаю, на обратке надо ставить. Перед насосом - это очень правильно. Судя по фото (подход к работе грамотный), грязевик перед насосом первичного контура (на обратке) тоже стоит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...