Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Гидрострелка вверх ногами - можно ставить?

Зигзаг Удачи

Рекомендовані повідомлення

Я такую плотность гаек и резьбовых соединений никогда не видел... Напрыгаетесь с уплотнениями ...

При качественных материалах и квалифицированной работе,проблем не будет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вариант номер 1: главный насос работает всегда!!!....А насос системы отопления или загрузки бойлера работают по командам котла....

 

Вариант рномер 2: Главный насос включается и при включении насоса отопления и при включении насоса ГВС...реализуется простым реле с двумя контактами

 

О! Упрощенный вариант варианта №2 - все насосы включены паралельно главному насосу? :)

Насос ГВС работает не с гидрострелки, а нарямую с котла - поэтому есть ли смысл запускать все насосы при его включении?

945093288_20101104_17_.thumb.JPG.072f4f577c1f6dbd5ade6a2386b6db23.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я такую плотность гаек и резьбовых соединений никогда не видел... Напрыгаетесь с уплотнениями ...

 

Там все очень хорошо пакуется, думаю что будет жить если не вылезет какой-то брак именно производителя арматуры...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А я бы (да простят меня монтажники) поставил трубки никелированные, а не просто трубой в теплоизоляции из пола выходить к радиатору...8-)

 

Система станет образцом феншуйности прямо на дому. Хотя и сейчас очень аккуратно и щепетильно смонтирована

 

Радиаторы будут в 10 см над полом, ширина радиаторов 17 см, подводка будет подходить под самой стеной.... поэтому ее практически не будет видно, теплоизоляцию при выходе со стяжки конечно срежем и надеюсь что это не помешает повышенной феншуйности системы :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Конечно заказывали,

это был погодозависимый регулятор VRC-410, но он же управляет только котлом, который в свою очередь управляет двумя насосами - загрузки бойлера и циркуляции гидрострелки.... а остальные насосы остались беспризорными, что меня собственно и беспокоит :)

 

Он управляет не только котлом, но и прямым контуром, и контуром загрузки бойлера... Насос тёплого пола нужно включать в розетку...

Можно его поменять на 420 (с доплатой), тогда можно будет управлять и ТП. Но тогда придётся поставить трёхходовой с сервоприводом...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

О! Упрощенный вариант варианта №2 - все насосы включены паралельно главному насосу? :)

Насос ГВС работает не с гидрострелки, а нарямую с котла - поэтому есть ли смысл запускать все насосы при его включении?

 

Не надо насос ГВС с котла, пусть с гидрострелки будет... Тогда бойлер можно греть параллельно с СО, а если прямо с котла, то будет приоритет ГВС...

У Вас неуправляемый только насос ТП, все остальные управляются с программатора.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Назревает модный феншуйный тренд - ставить гидрострелки :)

 

А задумывались ли авторы этой затеи и том, что всякая гидрострелка - это не только ценный мех (гидравлическая развязка), но и два-три килограмма отборнейших костей ( паразитное смешение потоков), в результате чего подача носителя в систему будет температурой, почти средней (есть ньюансы, но это глубок рыть, да и незачем в данном контексте) между подачей от котла и обраткой самого "холодного" контура (как правило это теплый пол +30грд. ) .... :)

 

С трезвого взгяду на это приоритет бойлера от линии подачи котла - трезвейшая вещь...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Назревает модный феншуйный тренд - ставить гидрострелки :)

 

А задумывались ли авторы этой затеи и том, что всякая гидрострелка - это не только ценный мех (гидравлическая развязка), но и два-три килограмма отборнейших костей ( паразитное смешение потоков), в результате чего подача носителя в систему будет температурой, почти средней (есть ньюансы, но это глубок рыть, да и незачем в данном контексте) между подачей от котла и обраткой самого "холодного" контура (как правило это теплый пол +30грд. ) .... :)

 

С трезвого взгяду на это приоритет бойлера от линии подачи котла - трезвейшая вещь...

 

Позвольте с Вами не согласиться коллега... :oops:

При работе котла средняя температура в гидрострелке будет примерно соответствовать температуре котла, тем более в данном случае, когда гидрострелка, сравнительно , не большого объёма...

А в нормальном режиме работы системы, процент подмеса обратки с ТП не так велик, и соответственно не так критичен... А тем более по сравнению с обраткой загрузки бойлера... :unknown:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Назревает модный феншуйный тренд - ставить гидрострелки :)

 

А задумывались ли авторы этой затеи и том, что всякая гидрострелка - это не только ценный мех (гидравлическая развязка), но и два-три килограмма отборнейших костей ( паразитное смешение потоков), в результате чего подача носителя в систему будет температурой, почти средней (есть ньюансы, но это глубок рыть, да и незачем в данном контексте) между подачей от котла и обраткой самого "холодного" контура (как правило это теплый пол +30грд. ) .... :)

 

С трезвого взгяду на это приоритет бойлера от линии подачи котла - трезвейшая вещь...

 

а у меня другое явление на стрелке.

если разбор ТП не велик - котел не может нагреть подачу до максимальной Т. причина видимо в том, что подача быстренько возвращается в грелку и автоматика не дает котлу перегреться. разницы в 20 градусов в подаче и обратке котла добиться весь сложно.

 

также мне имхуется, что бойлер можно врезать в подачу от котла до стрелки. остальным контурам все равно, зато один насос можно исключить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а у меня другое явление на стрелке. .....

Позвольте с Вами не согласиться коллега... :oops:

При работе котла средняя температура в гидрострелке будет примерно соответствовать температуре котла, ......

Всё, что я знаю про гидромуфты, заставляет и меня поставить жирный +1 к "несогласию".

:rolleyes:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Назревает модный феншуйный тренд - ставить гидрострелки :)

... где она нафиг не нужна. Но влепив котловой насос, мы легко оправдываем ее наличие. Но зато сэкономили на автоматике, так, что отличную идею превратили в ... , даже слов нет.

И еще интересно, как будут развоздушиваться указанные участки, за обратным клапаном, или у кого то есть сомнения, что там будет скапливаться воздух?

Оно все красиво, но почему то вспомнилось такое понятие, как Культ карго.

 

P.S.Чую приближение знатного холивара... :)

20101104_17.JPG.0d22b878df9f0bbd1e654f874443bc91.JPG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ладно, можете меня не слушать и всяко хаять.. Но если уж задумали приоритет гвс и ГС при одном котле - не полениетсь приоритет организовать до гидрострелки - сэкономите много нефти на дальнейшем "вдосконаливании".

 

Это я так, типа рекомендую...

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ладно, можете меня не слушать и всяко хаять.. Но если уж задумали приоритет гвс и ГС при одном котле - не полениетсь приоритет организовать до гидрострелки - сэкономите много нефти на дальнейшем "вдосконаливании".

 

Это я так, типа рекомендую...

 

А в чём там проблема? Что "вдосконаливать"?

Вообще по большому счёту надо продумать логику системы, как она будет работать и чем управляться, и собрать единственный правильный вариант...:angel:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И еще интересно, как будут развоздушиваться указанные участки, за обратным клапаном, или у кого то есть сомнения, что там будет скапливаться воздух?

 

Думаете, что воздухоотводчика вверху гидрострелки будет недостаточно? :(

1222752256_20101105_13_.JPG.aa49471811af0f2522989edab37d48d8.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ладно, можете меня не слушать и всяко хаять.. Но если уж задумали приоритет гвс и ГС при одном котле - не полениетсь приоритет организовать до гидрострелки - сэкономите много нефти на дальнейшем "вдосконаливании".

 

Это я так, типа рекомендую...

 

Насколько я понял логику работы котла EcoVIT то он ГВС отдает прямо с котла, т.е приоритет ГВС заложен изначально?

28900791_-IA_ecoVIT_GUS_0020029274_00__copy_12.thumb.jpg.133dbab8db94b5d02be7a9121848978a.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...Вообще по большому счёту надо продумать логику системы, как она будет работать и чем управляться, и собрать единственный правильный вариант...:angel:

 

"Все уже украдено до нас..." © :) - см.рис.

Обращаю внимание, что ecoVIT без котлового насоса (у него нет ограничения на минимальный проток) и следовательно ему не нужна гидрострелка. Но уж если котловой контур сделали, то его хоть к автоматике привязать надо, а не "включить в розетку".

111.thumb.jpg.0a7c8f4d82f354eb66b8c0a1b6d3b4ea.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Думаете, что воздухоотводчика вверху гидрострелки будет недостаточно? :(

А что заставит воздух преодолеть вертикальный участок вниз, до стрелки?

П-образные участки - потенциальный геморр.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что заставит воздух преодолеть вертикальный участок вниз, до стрелки?

П-образные участки - потенциальный геморр.

 

Мне кажется воздух должно напором насоса унести в гидрострелку...

При полной производительности насоса в 2,5 куб м/ч, при диаметре трубы в 25 мм - скорость потока около 1,4 м/с....

при попадании в гидрострелку скорость упадет до 0,15 м/с - уже должен воздух уйти в воздухоотводчик...

Я неправ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насколько я понял логику работы котла EcoVIT то он ГВС отдает прямо с котла, т.е приоритет ГВС заложен изначально?

 

ОЙ ОЙ ОЙ :oops:

Очень сильно извиняюсь.... :sorry:

Я Вас запутал и сам запутался...

Всё что я писал про параллельный нагрев ГВС относится к регуляторам типа calorMATIC 630, 620 или подобные других производителей...

С программаторами calorMATIC 410,420, и 430 - управление насосом ГВС ведётся с котла...

Ещё раз извините... :beer:

 

P.S. Леонид, у Вас котёл ecoVIT VKK -2 или ecoVIT ... VKK-4?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ОЙ ОЙ ОЙ :oops:

Очень сильно извиняюсь.... :sorry:

Я Вас запутал и сам запутался...

P.S. Леонид, у Вас котёл ecoVIT VKK -2 или ecoVIT ... VKK-4?

 

:beer:

Вот такой вот котел

1458901031_IMG_3652_.jpg.d6b05d46781b0c90487736d6fc890879.jpg

1927048166_IMG_3653_.thumb.jpg.e9683b5d0885e01d3a4ac99148cef36e.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне кажется воздух должно напором насоса унести в гидрострелку...

Может унести, а может и нет... "Развоздушивание" системы может оказаться занимательным "спортом".

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может унести, а может и нет... "Развоздушивание" системы может оказаться занимательным "спортом".

Да ладно, не пугай. Все равно куда-то уйдет. Или в стрелку, или в последние радиаторы.Пару дней по 5 мин. и никаких проблем.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.....приоритет организовать до гидрострелки - сэкономите много нефти на дальнейшем "вдосконаливании".

...Это я так, типа рекомендую...

Никак понять не могу - почему нельзя контур ГВС после (или в ней) ГС организовать?!

 

p.s. курю схемы De Dietrich и Buderus

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да ладно, не пугай. Все равно куда-то уйдет. Или в стрелку, или в последние радиаторы.Пару дней по 5 мин. и никаких проблем.

Видете ли, в п-образнике, о котором мы говорим, воздухоотводчик должен быть слева, а не справа.

В правом вертикальном участке воздух подымется вверх и сам, горизонтальный участок - протолкнет насос, а вот слева, толкать вертикально вниз - будут проблемы. Тут и должен стоять воздухоотводчик.

"Культ карго" - в чистом виде :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

P.S.Чую приближение знатного холивара..

Да пускай учатся. Это нормальный путь развития для любого монтажника. Вешать радиаторы и мотать трубы научились, следующий шаг котельные.