B.S.V. Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Я такую плотность гаек и резьбовых соединений никогда не видел... Напрыгаетесь с уплотнениями ... При качественных материалах и квалифицированной работе,проблем не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 18 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Вариант номер 1: главный насос работает всегда!!!....А насос системы отопления или загрузки бойлера работают по командам котла.... Вариант рномер 2: Главный насос включается и при включении насоса отопления и при включении насоса ГВС...реализуется простым реле с двумя контактами О! Упрощенный вариант варианта №2 - все насосы включены паралельно главному насосу? Насос ГВС работает не с гидрострелки, а нарямую с котла - поэтому есть ли смысл запускать все насосы при его включении? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 18 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Я такую плотность гаек и резьбовых соединений никогда не видел... Напрыгаетесь с уплотнениями ... Там все очень хорошо пакуется, думаю что будет жить если не вылезет какой-то брак именно производителя арматуры... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 18 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 А я бы (да простят меня монтажники) поставил трубки никелированные, а не просто трубой в теплоизоляции из пола выходить к радиатору...8-) Система станет образцом феншуйности прямо на дому. Хотя и сейчас очень аккуратно и щепетильно смонтирована Радиаторы будут в 10 см над полом, ширина радиаторов 17 см, подводка будет подходить под самой стеной.... поэтому ее практически не будет видно, теплоизоляцию при выходе со стяжки конечно срежем и надеюсь что это не помешает повышенной феншуйности системы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Конечно заказывали, это был погодозависимый регулятор VRC-410, но он же управляет только котлом, который в свою очередь управляет двумя насосами - загрузки бойлера и циркуляции гидрострелки.... а остальные насосы остались беспризорными, что меня собственно и беспокоит Он управляет не только котлом, но и прямым контуром, и контуром загрузки бойлера... Насос тёплого пола нужно включать в розетку... Можно его поменять на 420 (с доплатой), тогда можно будет управлять и ТП. Но тогда придётся поставить трёхходовой с сервоприводом... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 О! Упрощенный вариант варианта №2 - все насосы включены паралельно главному насосу? Насос ГВС работает не с гидрострелки, а нарямую с котла - поэтому есть ли смысл запускать все насосы при его включении? Не надо насос ГВС с котла, пусть с гидрострелки будет... Тогда бойлер можно греть параллельно с СО, а если прямо с котла, то будет приоритет ГВС... У Вас неуправляемый только насос ТП, все остальные управляются с программатора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Назревает модный феншуйный тренд - ставить гидрострелки А задумывались ли авторы этой затеи и том, что всякая гидрострелка - это не только ценный мех (гидравлическая развязка), но и два-три килограмма отборнейших костей ( паразитное смешение потоков), в результате чего подача носителя в систему будет температурой, почти средней (есть ньюансы, но это глубок рыть, да и незачем в данном контексте) между подачей от котла и обраткой самого "холодного" контура (как правило это теплый пол +30грд. ) .... С трезвого взгяду на это приоритет бойлера от линии подачи котла - трезвейшая вещь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Назревает модный феншуйный тренд - ставить гидрострелки А задумывались ли авторы этой затеи и том, что всякая гидрострелка - это не только ценный мех (гидравлическая развязка), но и два-три килограмма отборнейших костей ( паразитное смешение потоков), в результате чего подача носителя в систему будет температурой, почти средней (есть ньюансы, но это глубок рыть, да и незачем в данном контексте) между подачей от котла и обраткой самого "холодного" контура (как правило это теплый пол +30грд. ) .... С трезвого взгяду на это приоритет бойлера от линии подачи котла - трезвейшая вещь... Позвольте с Вами не согласиться коллега... При работе котла средняя температура в гидрострелке будет примерно соответствовать температуре котла, тем более в данном случае, когда гидрострелка, сравнительно , не большого объёма... А в нормальном режиме работы системы, процент подмеса обратки с ТП не так велик, и соответственно не так критичен... А тем более по сравнению с обраткой загрузки бойлера... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Назревает модный феншуйный тренд - ставить гидрострелки А задумывались ли авторы этой затеи и том, что всякая гидрострелка - это не только ценный мех (гидравлическая развязка), но и два-три килограмма отборнейших костей ( паразитное смешение потоков), в результате чего подача носителя в систему будет температурой, почти средней (есть ньюансы, но это глубок рыть, да и незачем в данном контексте) между подачей от котла и обраткой самого "холодного" контура (как правило это теплый пол +30грд. ) .... С трезвого взгяду на это приоритет бойлера от линии подачи котла - трезвейшая вещь... а у меня другое явление на стрелке. если разбор ТП не велик - котел не может нагреть подачу до максимальной Т. причина видимо в том, что подача быстренько возвращается в грелку и автоматика не дает котлу перегреться. разницы в 20 градусов в подаче и обратке котла добиться весь сложно. также мне имхуется, что бойлер можно врезать в подачу от котла до стрелки. остальным контурам все равно, зато один насос можно исключить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 а у меня другое явление на стрелке. ..... Позвольте с Вами не согласиться коллега... При работе котла средняя температура в гидрострелке будет примерно соответствовать температуре котла, ...... Всё, что я знаю про гидромуфты, заставляет и меня поставить жирный +1 к "несогласию". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Назревает модный феншуйный тренд - ставить гидрострелки ... где она нафиг не нужна. Но влепив котловой насос, мы легко оправдываем ее наличие. Но зато сэкономили на автоматике, так, что отличную идею превратили в ... , даже слов нет. И еще интересно, как будут развоздушиваться указанные участки, за обратным клапаном, или у кого то есть сомнения, что там будет скапливаться воздух? Оно все красиво, но почему то вспомнилось такое понятие, как Культ карго. P.S.Чую приближение знатного холивара... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Ладно, можете меня не слушать и всяко хаять.. Но если уж задумали приоритет гвс и ГС при одном котле - не полениетсь приоритет организовать до гидрострелки - сэкономите много нефти на дальнейшем "вдосконаливании". Это я так, типа рекомендую... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Ладно, можете меня не слушать и всяко хаять.. Но если уж задумали приоритет гвс и ГС при одном котле - не полениетсь приоритет организовать до гидрострелки - сэкономите много нефти на дальнейшем "вдосконаливании". Это я так, типа рекомендую... А в чём там проблема? Что "вдосконаливать"? Вообще по большому счёту надо продумать логику системы, как она будет работать и чем управляться, и собрать единственный правильный вариант... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 18 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 И еще интересно, как будут развоздушиваться указанные участки, за обратным клапаном, или у кого то есть сомнения, что там будет скапливаться воздух? Думаете, что воздухоотводчика вверху гидрострелки будет недостаточно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 18 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Ладно, можете меня не слушать и всяко хаять.. Но если уж задумали приоритет гвс и ГС при одном котле - не полениетсь приоритет организовать до гидрострелки - сэкономите много нефти на дальнейшем "вдосконаливании". Это я так, типа рекомендую... Насколько я понял логику работы котла EcoVIT то он ГВС отдает прямо с котла, т.е приоритет ГВС заложен изначально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 ...Вообще по большому счёту надо продумать логику системы, как она будет работать и чем управляться, и собрать единственный правильный вариант... "Все уже украдено до нас..." © - см.рис. Обращаю внимание, что ecoVIT без котлового насоса (у него нет ограничения на минимальный проток) и следовательно ему не нужна гидрострелка. Но уж если котловой контур сделали, то его хоть к автоматике привязать надо, а не "включить в розетку". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Думаете, что воздухоотводчика вверху гидрострелки будет недостаточно? А что заставит воздух преодолеть вертикальный участок вниз, до стрелки? П-образные участки - потенциальный геморр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 18 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 А что заставит воздух преодолеть вертикальный участок вниз, до стрелки? П-образные участки - потенциальный геморр. Мне кажется воздух должно напором насоса унести в гидрострелку... При полной производительности насоса в 2,5 куб м/ч, при диаметре трубы в 25 мм - скорость потока около 1,4 м/с.... при попадании в гидрострелку скорость упадет до 0,15 м/с - уже должен воздух уйти в воздухоотводчик... Я неправ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Насколько я понял логику работы котла EcoVIT то он ГВС отдает прямо с котла, т.е приоритет ГВС заложен изначально? ОЙ ОЙ ОЙ Очень сильно извиняюсь.... Я Вас запутал и сам запутался... Всё что я писал про параллельный нагрев ГВС относится к регуляторам типа calorMATIC 630, 620 или подобные других производителей... С программаторами calorMATIC 410,420, и 430 - управление насосом ГВС ведётся с котла... Ещё раз извините... P.S. Леонид, у Вас котёл ecoVIT VKK -2 или ecoVIT ... VKK-4? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 18 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 ОЙ ОЙ ОЙ Очень сильно извиняюсь.... Я Вас запутал и сам запутался... P.S. Леонид, у Вас котёл ecoVIT VKK -2 или ecoVIT ... VKK-4? Вот такой вот котел Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Мне кажется воздух должно напором насоса унести в гидрострелку... Может унести, а может и нет... "Развоздушивание" системы может оказаться занимательным "спортом". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Может унести, а может и нет... "Развоздушивание" системы может оказаться занимательным "спортом". Да ладно, не пугай. Все равно куда-то уйдет. Или в стрелку, или в последние радиаторы.Пару дней по 5 мин. и никаких проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 .....приоритет организовать до гидрострелки - сэкономите много нефти на дальнейшем "вдосконаливании". ...Это я так, типа рекомендую... Никак понять не могу - почему нельзя контур ГВС после (или в ней) ГС организовать?! p.s. курю схемы De Dietrich и Buderus Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 Да ладно, не пугай. Все равно куда-то уйдет. Или в стрелку, или в последние радиаторы.Пару дней по 5 мин. и никаких проблем. Видете ли, в п-образнике, о котором мы говорим, воздухоотводчик должен быть слева, а не справа. В правом вертикальном участке воздух подымется вверх и сам, горизонтальный участок - протолкнет насос, а вот слева, толкать вертикально вниз - будут проблемы. Тут и должен стоять воздухоотводчик. "Культ карго" - в чистом виде Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2010 P.S.Чую приближение знатного холивара.. Да пускай учатся. Это нормальный путь развития для любого монтажника. Вешать радиаторы и мотать трубы научились, следующий шаг котельные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...