При КЗ на вводе лампочки ток КЗ может не достичь тока уставки расцепителя АВ. Ток зависит от сопротивления провода, которое, в свою очередь, зависит от сечения.

 

Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабелей с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с медной жилой - 0,17 кА

 

ГОСТ 16442-80 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

 

Кроме того - в проводнике с меньшим сечением (большим сопротивлением) при КЗ выделяется больше энергии.

 

 

Простыми словами - вероятность пожара значительно больше, чем при применении проводов установленных ПУЭ сечений.

 

913559240_.jpg.c9bccd6faf0cf31e919360662f164806.jpg

Он не любил ПУЭ

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

для того чтобы это понять по настоящему, нужно попасть в ситуацию, когда провод 0.5/0.75 (или сколько вы там хотите) для двух лампочек таки перегорел (перебит, etc) и чтобы ее исправить нужно делать капитальный ремонт помещения.

 

впрочем, умный это не тот который учится у других, а тот, кто считает других дураками (в том числе писателей ПУЭ).

 

причем тут ремонт к сечению кабеля которое регламентируется ПУЭ? речь ведь не о капремонтах, да и в моем отдельно взятом случае замена большинства проводов не есть проблема

 

sanykrimea - спасибо , выше доходчиво все объяснил :beer:

честно сказать мне как выпускнику ФЭТа 97 года - стыдно :rolleyes: