Заверещал датчик CH4 CO в котельной

Kimura

Рекомендовані повідомлення

Сегодня днем запустил в тестовом режиме котел газовый вместо электрики.

Все типа работает. Но на всякий случай поставил в котельной датчик загазованности - -тот который просят купить газовщики на СО СН4.

У меня модель СГБ 1 gaz_sgb.jpg

Вечером проверяем - помещение котельной закрытое, в доме никто не живет еще - датчик стал сигнализировать о загазованности пищанием и морганием красного светодиода.

Через 10-15 секунд после того как в котельной открыли дверь - -датчик перестал орать и перешел в нормальный режим (типа выветрилось ?).

Размышляю о чем это говорит:

1. Подтекает газ из фитингов - проверим с газовой конторой

2. Утечка газа из узлов котла - -маловероятно - -проверим с сервисной службой

3. Утечка продуктов сгорания из котла в котельную... ???

4. Слабая система притока свежего воздуха ???

 

Котел с закрытой камерой сгорания и выброс и подсос воздуха для горения производится через коаксиал на улице - длинна трубы максимум 1 метр с изгибом.

В котельной сделано окно и сделана вытяжная вентиляция на крышу дома (шахта высотой 10 метров), но дверь в котельную достаточно герметичная -- китайская бронедверь с наклеенными от сквозняка резинками .

В помещении еще стоит емкость в которую капает конденсат от котла - может ли этот конденсат и испарения от него влиять на сигнализатор ?

 

Думаю может все дело из-за того что окно закрыто и нету свободного притока свежего воздуха ? Но по большому счету он и не нужен - -ведь все идет через коаксиал и тянется с улицы.

Единственное есть одно подозрение -для сбалансированной работы коаксиала было открыто специальное окошко внутреннего подсоса воздуха -на случай блокировки подсоса с улицы , хлопков воздуха и всего такого. Теоретически возможно , что через это окошко потихонечку подтягивался в камеру сгорания воздух из котельной пока концентрация кислорода не стала понижаться.. Но откуда СО и CH4 в воздухе... непонятно..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В паспорте датчика даны рекомендации по выбору высоты установки, в зависимости от того, что Вы хотите контролировать(уровень СО или утечку газа). Может это поможет выяснить, на что он сработал.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В паспорте датчика даны рекомендации по выбору высоты установки, в зависимости от того, что Вы хотите контролировать(уровень СО или утечку газа). Может это поможет выяснить, на что он сработал.

Имхо датчик не может быть одновременно на СО и на природный газ одновременно. Это не датчик, а "пробник".

Например в паспорте датчиков линейки SATEL таких глупых рекомендаций Вы не найдете.

Качественные датчики (SATEL или другой производитель) работают только с определенным типом газа (внутри стоит дорогая пластина-катализатор которая реагирует только на определенный тип газа!!!)

Если датчик для природного газа, то на СО он не реагирует.!!! И ставится датчик в верху.

Ложных сработок не дает, поставил более 20шт датчиков SATEL (они недешевые). Некоторые работают уже более 2 лет и никаких "ложняков" нет.

По желанию некоторых клиентов убедится что датчик действительно работает - демонстрировал с помощью литровой стекляной банки в которую "набрано" немного газа - реакцию датчика на этот газ. Там два уровня сработки датчика по различной концентрации газа (этого в простых датчиках-пробниках вообще не бывает!!!).

 

Не вижу смысла приобретать дешевые и ненадежные датчики газа, движения и т.д., а потом удивляться ложным сработкам.

Змінено користувачем Diver
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сегодня днем запустил в тестовом режиме котел газовый вместо электрики.

Все типа работает. Но на всякий случай поставил в котельной датчик загазованности - -тот который просят купить газовщики на СО СН4.

У меня модель СГБ 1 gaz_sgb.jpg

Вечером проверяем - помещение котельной закрытое, в доме никто не живет еще - датчик стал сигнализировать о загазованности пищанием и морганием красного светодиода.

Через 10-15 секунд после того как в котельной открыли дверь - -датчик перестал орать и перешел в нормальный режим (типа выветрилось ?).

Размышляю о чем это говорит:

1. Подтекает газ из фитингов - проверим с газовой конторой

2. Утечка газа из узлов котла - -маловероятно - -проверим с сервисной службой

3. Утечка продуктов сгорания из котла в котельную... ???

4. Слабая система притока свежего воздуха ???

 

Котел с закрытой камерой сгорания и выброс и подсос воздуха для горения производится через коаксиал на улице - длинна трубы максимум 1 метр с изгибом.

В котельной сделано окно и сделана вытяжная вентиляция на крышу дома (шахта высотой 10 метров), но дверь в котельную достаточно герметичная -- китайская бронедверь с наклеенными от сквозняка резинками .

В помещении еще стоит емкость в которую капает конденсат от котла - может ли этот конденсат и испарения от него влиять на сигнализатор ?

 

Думаю может все дело из-за того что окно закрыто и нету свободного притока свежего воздуха ? Но по большому счету он и не нужен - -ведь все идет через коаксиал и тянется с улицы.

Единственное есть одно подозрение -для сбалансированной работы коаксиала было открыто специальное окошко внутреннего подсоса воздуха -на случай блокировки подсоса с улицы , хлопков воздуха и всего такого. Теоретически возможно , что через это окошко потихонечку подтягивался в камеру сгорания воздух из котельной пока концентрация кислорода не стала понижаться.. Но откуда СО и CH4 в воздухе... непонятно..

 

В данной ситуации может быть что угодно,от некачественного датчика до пропускания газа.Но я бы на вашем месте в первую очередь проверил трубопровод на предмет утечки газа,если всё нормально то подумал бы как сделать приточку воздуха,к примеру можно врезать в дверь решотку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Имхо датчик не может быть одновременно на СО и на природный газ одновременно. Это не датчик, а "пробник".

Например в паспорте датчиков линейки SATEL таких глупых рекомендаций Вы не найдете.

Качественные датчики (SATEL или другой производитель) работают только с определенным типом газа (внутри стоит дорогая пластина-катализатор которая реагирует только на определенный тип газа!!!)

Если датчик для природного газа, то на СО он не реагирует.!!! И ставится датчик в верху.

Ложных сработок не дает, поставил более 20шт датчиков SATEL (они недешевые). Некоторые работают уже более 2 лет и никаких "ложняков" нет.

По желанию некоторых клиентов убедится что датчик действительно работает - демонстрировал с помощью литровой стекляной банки в которую "набрано" немного газа - реакцию датчика на этот газ. Там два уровня сработки датчика по различной концентрации газа (этого в простых датчиках-пробниках вообще не бывает!!!).

 

Не вижу смысла приобретать дешевые и ненадежные датчики газа, движения и т.д., а потом удивляться ложным сработкам.

 

Значит в паспорте врут?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Значит в паспорте врут?

А Вы не пробовали еще паспорт китайского датчика изучать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А Вы не пробовали еще паспорт китайского датчика изучать?

а руссовском сайте есть разные модели - -в том числе и с 2-мя светодиодами для контроля и CO и CH4 отдельно. Есть разные комбинации и варианты прибора -мой точно на два газа - в паспорте указано CO и CH4.

Просто в котельной стоит еще и ТТ котел, который счас не топится, но он есть - -вероятно это реакция на сажу в котле - -если все остальное нормально. Короче - вызвал Газовую службу с тестером - -пусть определяют что и к чему там.. отпишуся потом...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Газовая служба эт правильное решение.

За практически герметичную дверь вам выпишут пистон..и правильно сделают...потому как помещение и должно иметь естественную вентиляцию...дабы не накапливались микроутечки. Рекомендую врезать решетку внизу двери для вентиляции помещения, для начала можно убрать уплотняющие резинки с двери :)

Конденсат на него врядли будет влиять, эт слабая кислота...но кто его знает, может там угарный газ растворен..я не химик )))

Конкретно Ваш датчик нюхает и угарный и природный газ..просто при сработке непонятно какой именно. Так как датчик у вас еще без отдельных лампочек, то можно только гадать что вызвало.

1. Утечки газа через соединения (проблемы газовщиков).

2. Так как приток воздуха отсутствует то возможен вариант когда подсасывало дымовые газы с улицу и выбрасывало в помещение через окошко внутреннего пососа..соответственно появился угарный газ в помещение (ваша проблема-врезать решетку).

зы. уровень кислорода в помещение этот датчик не измеряет :D

Diver

у этого датчика и у всех других Сертифицированных должно быть два порога срабатывания-10% сигнализирующий и 20% аварийный.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Конденсат на него врядли будет влиять, эт слабая кислота...но кто его знает, может там угарный газ растворен..я не химик )))

какой еще может конденсат на катализаторной пластине которая постоянно в разогретом состоянии ?

 

у этого датчика и у всех других Сертифицированных должно быть два порога срабатывания-10% сигнализирующий и 20% аварийный.

загляните в паспорт от SATEL, там об этом сказано.

 

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=16196

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пользовался точно таким агрегатом для ТТ котла 2 года. Часто срабатывал при заброске топлива. В прошлом году начал срабатывать даже на улице. Снял и положил на полку. Звонил на Рось, говорили чтобы привозил на ремонт для диагностики, но пока так и не доехал. Думаю у вас проблема может быть с самим датчиком - уж очень он нежный.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

датчик стал сигнализировать о загазованности пищанием и морганием красного светодиода.

Через 10-15 секунд после того как в котельной открыли дверь - -датчик перестал орать и перешел в нормальный режим (типа выветрилось ?).

 

1. Газовики при установке котла с герметичной камерой сгорания требуют сигнализатор загазованности на природный газ. 90% у Вас утечка газа на каком либо из резьбовых соединений. Встречаются также на фильтре (там где ревизионная заглушка для доступа к фильтрующему элементу накручена) и на газовом счетчике (его патрубках), что особенно плохо если утечка на патрубке который опломбирован.

2. Какой смысл в вентканале, если нет притока воздуха? Естественная вентиляция - наличие вентканала, выведенного из зоны ветрового подпора, и притока воздуха в отметке, стремящейся к полу помещения (обычно решетка {не жалюзийная} в нижней части двери). И если речь идет о частном доме, то в Вашем случае ни вентиляция ни сигнализатор согласно нормам не нужны, насколько я знаю.

3. Отцы газовиков резьбовые соединения и стыки мылили мыльной суспензией (раствор хозмыла) - в месте утечки она булькает. Современные часто пользуются "мистер мускулом" который в спрее. Идиоты пользуются зажигалкой.:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Газовики при установке котла с герметичной камерой сгорания требуют сигнализатор загазованности на природный газ. 90% у Вас утечка газа на каком либо из резьбовых соединений. Встречаются также на фильтре (там где ревизионная заглушка для доступа к фильтрующему элементу накручена) и на газовом счетчике (его патрубках), что особенно плохо если утечка на патрубке который опломбирован.

2. Какой смысл в вентканале, если нет притока воздуха? Естественная вентиляция - наличие вентканала, выведенного из зоны ветрового подпора, и притока воздуха в отметке, стремящейся к полу помещения (обычно решетка {не жалюзийная} в нижней части двери). И если речь идет о частном доме, то в Вашем случае ни вентиляция ни сигнализатор согласно нормам не нужны, насколько я знаю.

3. Отцы газовиков резьбовые соединения и стыки мылили мыльной суспензией (раствор хозмыла) - в месте утечки она булькает. Современные часто пользуются "мистер мускулом" который в спрее. Идиоты пользуются зажигалкой.:)

Короче сегодня вызывал газовщиков - -прошли все с газаанализатором - тот который втягивает и нюхает - и стыки газовой трубы и выхлоп котла -все в пределах нормы - т.е. герметично. Пришли к выводу что бы я не парил им мозг, а прибор повесить в коридоре -- ибо у меня ТТ котел еще стоит и возможно это дает он от сажи внутри, которая тянется через печь в вытяжку. В общем буду вешать в подсобном помещении прилегающем....

Сказали что может реагировать еще на картошку и квашенные огурцы - если есть в подвале такой складик, на краску и разные вайтспириты, на еще вагон химических веществ которые не имеют отношения к угарному газу и СН4.

Собственно где то так.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Короче сегодня вызывал газовщиков - -прошли все с газаанализатором - тот который втягивает и нюхает - и стыки газовой трубы и выхлоп котла -все в пределах нормы - т.е. герметично. Пришли к выводу что бы я не парил им мозг, а прибор повесить в коридоре -- ибо у меня ТТ котел еще стоит и возможно это дает он от сажи внутри, которая тянется через печь в вытяжку. В общем буду вешать в подсобном помещении прилегающем....

Сказали что может реагировать еще на картошку и квашенные огурцы - если есть в подвале такой складик, на краску и разные вайтспириты, на еще вагон химических веществ которые не имеют отношения к угарному газу и СН4.

Собственно где то так.

 

Прикольно. Вон соленья из котельных. :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.....В помещении еще стоит емкость в которую капает конденсат от котла - может ли этот конденсат и испарения от него влиять на сигнализатор ?....

....Конденсат на него врядли будет влиять, эт слабая кислота...но кто его знает, может там угарный газ растворен..я не химик )))....

какой еще может конденсат на катализаторной пластине которая постоянно в разогретом состоянии ?

загляните в паспорт от SATEL, там об этом сказано.

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=16196

Я лично ищу ответы на вопрос ТС, а вы чем заняты??

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В любом датчике газа пластина все время греется, а значит о конденсате на пластине не может быть и речи - так яснее?