Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Фальцевая кровля из оцинковки. Течёт и шумит. Помогите

Игорь&Ира

Рекомендовані повідомлення

"Протекания",что у Вас на новых фотах,в тех же местах,что и раньше или появились новые??

Думаю тут проблема не в замках,а,возможно,баги по конструктиву + конденсат или всё вместе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"Протекания",что у Вас на новых фотах,в тех же местах,что и раньше или появились новые??

Думаю тут проблема не в замках,а,возможно,баги по конструктиву + конденсат или всё вместе.

 

1. Старые протекания стали более интенсивными (хотя это мнение может быть субъективным, так как всё зависит от интенсивности и длительности дождя, силы и направления ветра и пр.), но появились и новые участки протекания (не под ендовами).

2. Форумчанин по фальцевой кровле высоко оценил качество монтажа кровли.

3. Разве бывает конденсат только во время дождя? К слову, мансарда хорошо продувается, так как не подшиты свесы, часто открыты окна и в торце мансарды не закрыт пол (проём 6,5х1,5 м) над открытой лоджией.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Старые протекания стали более интенсивными (хотя это мнение может быть субъективным, так как всё зависит от интенсивности и длительности дождя, силы и направления ветра и пр.), но появились и новые участки протекания (не под ендовами).

2. Форумчанин по фальцевой кровле высоко оценил качество монтажа кровли.

3. Разве бывает конденсат только во время дождя? К слову, мансарда хорошо продувается, так как не подшиты свесы, часто открыты окна и в торце мансарды не закрыт пол (проём 6,5х1,5 м) над открытой лоджией.

 

1.???Возможно затяжкой замков "усугУбили" проблемы конструктива,я думаю,что проблемы конструктива всё таки есть.

2.Оценил он по своему опыту,но не факт,что монтаж качественный(по фото тяжело судить),а конструктив "правильный".

3.Конденсат есть всегда,от вентиляции зависит его количество,возможно,поднимаясь пар упирается в холодный металл,а должен выходить,(опять конструктив,нет кровельного вентиля) и течёт уже конденсатом вниз.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1.???Возможно затяжкой замков "усугУбили" проблемы конструктива,я думаю,что проблемы конструктива всё таки есть.

2.Оценил он по своему опыту,но не факт,что монтаж качественный(по фото тяжело судить),а конструктив "правильный".

3.Конденсат есть всегда,от вентиляции зависит его количество,возможно,поднимаясь пар упирается в холодный металл,а должен выходить,(опять конструктив,нет кровельного вентиля) и течёт уже конденсатом вниз.

 

1. Не исключено.

2. Не исключено.

3. До ремонта только на ендовах? Вряд ли возможна такая избирательность даже теоретически.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лужи от конденсата. Кровля в хорошем состоянии, а если поджали проблемные места фальцев - протекать не будет точно. Сделайте гидроизоляцию по внутренней поверхности обрешетки ондулином, прижмите к нему утеплитель и сделайте пароизоляцию. Нод кровлей обеспечте вентиляцию.

 

Да, и еще, если долго намокало ендовное стропило, обработайте его антисептиком и защитой типа пинотекса, самым хорошим.

 

И еще, вдогонку: если на необрезной доске не снята кора, простоит не более 10 лет, так что решайте сами какими средствами стоит приводить все впорядок.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лужи от конденсата. Кровля в хорошем состоянии, а если поджали проблемные места фальцев - протекать не будет точно. Сделайте гидроизоляцию по внутренней поверхности обрешетки ондулином, прижмите к нему утеплитель и сделайте пароизоляцию. Нод кровлей обеспечте вентиляцию.

 

Да, и еще, если долго намокало ендовное стропило, обработайте его антисептиком и защитой типа пинотекса, самым хорошим.

 

И еще, вдогонку: если на необрезной доске не снята кора, простоит не более 10 лет, так что решайте сами какими средствами стоит приводить все впорядок.

 

23.11.2010 я даже снял видео (38 МБ) на фотоаппарат с протечкой в зоне "Протекания-17" (см. аналогичную фотографию): по капле каждые 10 секунд. Форумчанин клялса, что поджал проблемные места. Вы предлагаете сделать вторую кровлю, но изнутри?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

23.11.2010 я даже снял видео (38 МБ) на фотоаппарат с протечкой в зоне "Протекания-17" (см. аналогичную фотографию): по капле каждые 10 секунд. Форумчанин клялса, что поджал проблемные места. Вы предлагаете сделать вторую кровлю, но изнутри?

 

Под металлической кровлей гидроизоляция обязательна. На металле конденсат будет образовываться всегда, что бы вы не делали. Наверное даже и ондулином будет не очень правильно, гидроизоляция должна быть сплошная, без разрывов по стропилам...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Под металлической кровлей гидроизоляция обязательна. На металле конденсат будет образовываться всегда, что бы вы не делали. Наверное даже и ондулином будет не очень правильно, гидроизоляция должна быть сплошная, без разрывов по стропилам...

 

Значит полностью переделывать кровлю, иначе как завести сплошную гидроизоляцию?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если течет только во время дождя, то никакой это не конденсат.

 

Только во время дождя и только возле окон под ендовами (до ремонта), а сейчас и в некоторых других местах.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

значит где-то щели или маленький нахлест, или примыкания неправильно выполнены. устранить это при современном ассортименте герметиков и герметизирующих лент, не проблема; единственная проблема - найти качественного мастера.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

значит где-то щели или маленький нахлест, или примыкания неправильно выполнены. устранить это при современном ассортименте герметиков и герметизирующих лент, не проблема; единственная проблема - найти качественного мастера.

 

Так всё таки: герметик, лента или обжим замков?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а это смотря откуда течет

по фотографии болезни не лечятся, увы.

 

Сейчас я рассматриваю вероятность протечки только через замки/фальцы оцинкованной кровли и пытаюсь подобрать способы устранения, а сстальные возможные причины я исключаю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

есть бутилкаучуковые ленты с алюминиевой подложкой.

можно оклеить фальц в месте протечки этой лентой. снаружи ессно.

нужно максимально точно установить место протечки, а оклеить с большим запасом.

 

c7d6aa418a58.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

есть бутилкаучуковые ленты с алюминиевой подложкой.

можно оклеить фальц в месте протечки этой лентой. снаружи ессно.

нужно максимально точно установить место протечки, а оклеить с большим запасом.

 

c7d6aa418a58.jpg

Как раз хотел о нем написать.

Но применять его при нынешнем минусе не резонно - бутил со сцепляемым покрытием качественно не прогреешь.А так и этот вариант можно прокатать.

Если же и он не поможет, тогда второй ярус фальца поверх существующего по новой обрешетке.

Либо замена покрытия в целом...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если же и он не поможет, тогда второй ярус фальца поверх существующего по новой обрешетке.

 

Вы где-нибудь видели двухслойную оцинкованную кровлю? Проще полностью переделать кровлю, но тогда уже отказаться от оцинковки как покрытия.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я уже посматриваю в сторону таких лент. Цены, конечно, высокие (битумная лента Plastter производства Италии при 10 см ширины стоит порядка 20 грн./мп.). Единственный вопрос: сколько лет гарантированной эксплуатации даёт производитель? Змінено користувачем Игорь&Ира
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

есть украинские ленты Викар, должны быть подешевле. срок эксплуатации хз, лет на десять должно хватить. наносить, конечно, когда будет устойчивый плюс.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы где-нибудь видели двухслойную оцинкованную кровлю? ....

Этой осенью на подоле по адресу Фрунзе 24 (если память не подводит). Пятиэтажка. Раскрывать низззя было никак.

Положили замки, уложили контру, гидробарьер 110, обрешетку и сверху оцинкованный профнастил. Все счастливы.

Если Ваша крыша зиму перестоит терпимо, можно дождаться оттепели с устойчивым плюсом за бортом, и продолжить эксперименты....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если Ваша крыша зиму перестоит терпимо, можно дождаться оттепели с устойчивым плюсом за бортом, и продолжить эксперименты....

 

Я, конечно, дико извиняюсь, но в сообщении #1 я писал, что кровля уже простояла 15 лет. Сейчас я решил из дачи сделать жилой дом и начал латать все дыры, в первую очередь, на кровле. А тут как раз на форуме подвернулся один специалист по фальцевой кровле, который обещал всё сделать лучшим образом. Правда, пока что, кроме скорости (с его слов, обжал все замки на 120 м кровли за 3 часа) ничем себя не проявил. Ну ещё течь стало больше и в новых местах (см. тему).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

наносить, конечно, когда будет устойчивый плюс.

 

Не вопрос, только весной.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

есть украинские ленты Викар, должны быть подешевле. срок эксплуатации хз, лет на десять должно хватить. наносить, конечно, когда будет устойчивый плюс.

 

То, что дешевле, сомнений не вызывает. А вот как с качеством и долговечностью? "Скупой платит дважды".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....но в сообщении #1 я писал, что кровля уже простояла 15 лет....

Дай ей боже еще столько же:beer:

Ну ещё течь стало больше и в новых местах (см. тему).

По поводу простоит ли до весны потому и написал, что новые течи появились. По фото сложненько сориентироваться однако....

А с темой то я как раз знаком (Вы мне сами ссылочку давали :rolleyes:).

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ТС а что сейчас, в мороз происходит?

посмотрели бы и точно узнали бы конденсат или все таки задувание дождевой воды?

судя по фото метал в хорошем состоянии да и замки более-менее

возможно в ендовах при сопряжении стоячего фальца с лежачим, был допущен брак, возможно за 15 зим в ендовах подгнили места крепления клямеров? возможно стоит переложить (используя существующий металл) "картины"именно в ендовах?

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×