Вомбат Опубліковано: 22 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2010 Мой сантехник говорит, что не нужен, можно легко обойтись без него. А я вот очень сильно сомневаюсь. Вводные: котел Нобель 18 квт, 5 контуров ТП -один 100м, два по 90, один 70 и еще один метров 10, труба 20. Радиаторного отопления нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 22 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2010 Если сантехник говорит такое , посмотрев в номограмму котлового насоса, то, пожалуй, ему стоит верить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 22 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2010 (змінено) Мой сантехник говорит, что не нужен, можно легко обойтись без него. А я вот очень сильно сомневаюсь. Вводные: котел Нобель 18 квт, 5 контуров ТП -один 100м, два по 90, один 70 и еще один метров 10, труба 20. Радиаторного отопления нет. Системы могут быть разные. Но самая правильная - -через гребенку со своим насосом. Надеяться на насос котла - -смысла нету, да и нельзя. У него задача - не прокачивать теплоноситель по Вашим потребителям длинной в километры, а откачивать теплоноситель из зоны нагрева в закольцованный контур, причем быстро, без проблем и запинок. На этом ставим большоооой восклицательный знак. Все потребители теплоносителя должны быть обеспечены своим отдельным насосом и отбирать теплоноситель и возвращать его в этот закольцованный контур. А попросту - -гребенку Сантехнику - -кулаком в зубы. Именно из-за таких "спецов" потом или полы не греют или котел не работает... Низкоквалифицированный персонал -это беда для хозяина и расходы для его кошелька. Моя рекомендация- гребенки IVAR (я лучше не встречал - как смотрю на них в своем доме - -просто сердце радуется)- на которых есть все и вся- - от датчиков температуры на входе и на выходе до датчиков протока, термостатов и насосов от одного конструктивного производителя. Выбирать можно вот тут www.ivar.com.ua - берете 5-ти контурный DualMIX ставите и не паритесь. Что дает Вам гребенка - - точный контроль над каждым контуром , регулировка температуры, экономия тепла и денег при отоплении. Мурава издевается... Я очень сомневаюсь что сантехник вомбата будет заморачиваться гребенкой с терморегуляторами и термостатами. Где-то на форуме я уже видел гребенки сделанные без байпаса - -т.е. хозяин прикрывает все краны - -жарко типа ему стало и котел начинает кипеть из-за невозможности прокачать кипяток из-за закрытых этих самых кранов... Котел ни в коем случае нельзя придушивать - скорость давления и температура в его контуре должна быть такая как предусмотрена производителем без помех и лишних нагрузок.... В особенности если только теплые полы - -захочется точной регулировке и в спаленке, и в зале и в туалете с ванной - берите комплект с насосом - не пожалеете. А регулировку в ящике , что бы туда не соваться годами -можно производить потом дистанционно - поставив на нее дистанционный или беспроводной комнатный регулятор типа auraton - на кнопочку нажали - -ауратон поднял температуру, еще раз - -опустил... Удобно и красиво. www.auraton.com.ua/rus/page_osn_menu/d_tep_pol.htm тут контактный - -на управление насосом гребенки ( именно его!) Либо таким вариантом регулировку температуры можно делать www.auraton.com.ua/rus/page_osn_menu/d_radiat.htm (ставится вместо ручки термостата гребенки). Кроме этого насос в гребенке ТП может работать и после того, как Вы выключите котел . А это значит , что остывание системы будет происходит медленнее и равномернее, за счет того, что система будет сама себя поддерживать отдавая тепло из теплого пола в систему выравнивая таким образом процесс остывания по всем контурам. Змінено 22 жовтня 2010 користувачем Kimura 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 22 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2010 Системы могут быть разные. .... Ну вот - одно верное предложение, а остальное - околонаучные эмоции И ничуть я не издеваюсь..... Котел - наверняка навесник. Тоесть проблема контроля температуры и байпаса как правило решена - можете закрывать свою гребенку - он не закипит. Как правило превалирующее большинство котлов имеют встройку 25\6 или 15\6 насосов, а таких агрегатов для стольки контуров в принципе достаточно, однако с оглядки на длины контуров может быть либо непрогрев некоторых участков длинных контуров, либо большая дельта температур вход-выход... В принципе непрогрев почти не вылечится, если таковой возникнет, даже установкой допнасоса.... Радиаторов нет, тоесть работа в диапазоне 40-55 вполне реальна (ниже нет - начнет капать с теплообменника роса). Сантехник имеет право так систему строить, она будет рабочей. Сантехника бить противопоказано. Журить и хулить - можно, и то заведомо знаяч, что стопроцентно прав. Можете попробовать бить хирурга и стоматолога. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 22 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2010 Так что мне делать: привозить еще одного сантехника? Или можно делать без насоса? Я скоро повешусь с этим отоплением... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 22 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2010 Ну вот - одно верное предложение, а остальное - околонаучные эмоции И ничуть я не издеваюсь..... Котел - наверняка навесник. Тоесть проблема контроля температуры и байпаса как правило решена - можете закрывать свою гребенку - он не закипит. Как правило превалирующее большинство котлов имеют встройку 25\6 или 15\6 насосов, а таких агрегатов для стольки контуров в принципе достаточно, однако с оглядки на длины контуров может быть либо непрогрев некоторых участков длинных контуров, либо большая дельта температур вход-выход... В принципе непрогрев почти не вылечится, если таковой возникнет, даже установкой допнасоса.... Радиаторов нет, тоесть работа в диапазоне 40-55 вполне реальна (ниже нет - начнет капать с теплообменника роса). Сантехник имеет право так систему строить, она будет рабочей. Сантехника бить противопоказано. Журить и хулить - можно, и то заведомо зная, что стопроцентно прав. Можете попробовать бить хирурга и стоматолога. Я ж фигурально на счет бить. А то Вы сразу профессиональную солидарность включили смотрю. Ну непрогрев можно лечить балансировкой протока - короткие прикрывать кранами и длинные открывать.Хотя полюбому - можно получить непредсказуемый геморой с этим всем цирком и чувство , что отдал деньги за полную лажу. 18 киловатного котла вполне хватит на отопление теплого пола примерно в 120 квадратов - примерно столько там заложено труб судя по длинне. Может не моментально, но в мощности я не сомневаюсь. В общем если Вам нужен сантехник - -я могу бросить телефон вменяемого и грамотного человека. Пишите в личку если надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 22 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2010 .... Я скоро повешусь с этим отоплением... Могу пгадать отличную веревочку... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 22 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2010 Не 120 квадратов, а 90 приблизительно. У меня уже это третий сантехник. Первую группу товарищей отправил потому как они путали насос и байпас. Вторых - в разговоре с порекомендовавшим их продавцом услышал "не, ну иногда могут и напороть, не без этого". Этот третий. Еще человек пять завернул на стадии разговоров по телефону только за то, что те, ничтоже сумняще рекомендовали спокойно замуровывать трубы на фитингах в стену... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 22 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2010 Вам, Мурава, весело, а я тут уже с ума схожу... Кстати, обжимные фитинги лучше намного обычных? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 22 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2010 Короче, бросайте паниковать, запускайте на котельном насосе при температуре 45 - и смотрите что получается.... Возможно, узел подмеса понадобится для понижения температуры - вот потом и сделаете... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 22 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2010 Вводные: котел 5 контуров ТП Радиаторного отопления нет. Я не вижу проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 22 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2010 Это потому, господа, что вы все в этом разбираетесь. А мне уже этот теплый пол по ночам в кошмарах снится. Ладно, попробую без насоса и будь что будет... Всем спасибо за консультации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 22 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2010 Это потому, господа, что вы все в этом разбираетесь. А мне уже этот теплый пол по ночам в кошмарах снится. Ладно, попробую без насоса и будь что будет... Всем спасибо за консультации. Молодец, пробуй без него, добавить всегда можно, лишь бы, было место. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 23 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2010 Мой сантехник говорит, что не нужен, можно легко обойтись без него. А я вот очень сильно сомневаюсь. Вводные: котел Нобель 18 квт, 5 контуров ТП -один 100м, два по 90, один 70 и еще один метров 10, труба 20. Радиаторного отопления нет. Хреново будет работать, потому что длины контуров очень разные. У Вас с короткой ветки пойдёт тёплая вода в обратку котла и котёл "будет думать" что в доме тепло и будет выключаться... Я бы так не делал.... Я бы поставил не только насос, но и гидрострелочку... И наверное нужно независимое управление короткими ветками... Или же длинные ветки разбить пополам... В общем Так что мне делать: привозить еще одного сантехника? конечно привозить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 23 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2010 Вам, Мурава, весело, а я тут уже с ума схожу... Кстати, обжимные фитинги лучше намного обычных? Мне обжимки не понравились -- делала бригада строителей (съекономить решил на мастере, который делал гидрострелки и гребенки). Эти выродки взяли какой-то убитый обжимной девайс - -в итоге стали подтекать обжимки и ни как не подтянуть... Только капитальная замена... Пришлось вызывать специалиста, на котором каюсь, съекономил и он мне переделывал... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 23 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2010 У Вас с короткой ветки пойдёт тёплая вода в обратку котла и котёл "будет думать" что в доме тепло и будет выключаться... Да, не подумал... И как это лечится? Или же длинные ветки разбить пополам... Как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekoteplo Опубліковано: 23 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2010 Да, не подумал... И как это лечится? Прижать вентилем под шестигранку короткую ветку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 23 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2010 100, 90 и 70 - это для 20 трубки нормальная длина, можно отбалансировать без проблем, а вот 10 м, это зло (его бы наматать от контура 70 м, или если отдельно, то 16 трубой) . Этот контур будет портить все настройки, его надо будет сильно задавливать, чтоб хватало протока для остальных контуров. Какую гребунку ставили на теплый пол ? в кранами и расходомерами или голую планку ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 23 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2010 Еще пока никакую не ставил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 23 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2010 Еще пока никакую не ставил. если пока в проекте, то есть ли возможность контур 10 м намотать "отростком" от контура 70 м ? и разделить краевой лентой и переходом ? Эти контура рядышком ? или совсем разные помещения ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 23 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2010 Контуры уже намотаны и залиты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 23 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2010 советую довериться сантехнику - он все сделает. У меня четыре года все работает без доп насосов и хитрых коллекторов. Купил что дешевле и настроил. Контуров 10 шт., различия по длине огромные, 9 из них имеют обычные терморегуляторы в комнатах, 10-й один из самых длинных включен последовательно с перепускным клапаном, в той же комнате стоит электрорегулятор управляющий котлом. Выходит что когда все комнаты достаточно прогреты и терморегуляторы прикрылись, избыток протока идет через комнату с перепускным клапаном. Когда и она прогреется, котел выключит электрорегулятор. Единственная настройка заключается в балансировке контуров, на терморегуляторах есть соответствующие колечки для этого. Ну еще пару раз в год меняю температуру на котле из личных соображений. Единственным обнаруженным недостатком было замерзание воздуховода котла прошлой зимой, причину вижу в недостаточной температуре сгоревших газов из-за изначально низкой установленной температуры теплоносителя на котле. Цвыркуляции насоса котла хватает на 2 этажа и 10 комнат. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 23 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2010 Еще пока никакую не ставил. Ну, ничего страшного, ставим вот такую гребенку с расходомерами покамест без смесительного узла , балансируем, прижимая короткие контура - и все будет работать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 23 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2010 Ну, ничего страшного, ставим вот такую гребенку с расходомерами покамест без смесительного узла , балансируем, прижимая короткие контура - и все будет работать. Делай, как говорит Андрей, можешь расходомеры убрать, и просто поиграться с кранами. Смотри сколько повесил на котловой насос, правда предупредил, что возможно прийдется ставить дополнительный. Полов 160 м.п 16 трубой через мультибоксы RTL. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...