Хтось Опубліковано: 21 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2010 (змінено) Отключается зараза. Подскажите, можно ли по правилам заменить его обычным автоматом? Змінено 21 жовтня 2010 користувачем Хтось Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 21 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2010 Ну вообще-то вопрос из разряда - у меня выбивает предохранитель - задрало - давате вварим кусок арматуры, пусть удавится. Если диф бьет - видать с сетью какой-то явный "аяяй", который нужно отловить и починить. А то словите в ванной заряд бодрости и веселья.. и хорошо если не посмертно. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хтось Опубліковано: 21 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2010 Ну вообще-то вопрос из разряда - у меня выбивает предохранитель - задрало - давате вварим кусок арматуры, пусть удавится. Если диф бьет - видать с сетью какой-то явный "аяяй", который нужно отловить и починить. А то словите в ванной заряд бодрости и веселья.. и хорошо если не посмертно.Не совсем так. Есть смутные сомнения что выбивать может из-за замыкания нуля на землю. Земля - это штырь, закопанный около столба. В пользу этой версии, мне кажется служит тот факт, что выбивает в "мокрую" погоду. Отключаю от столба все нагрузки, а оно все-равно выбивает. Электрика летом вызывал, пока тот доехал (через неделю), перестало выбивать. Он посмотрел, сказал что "у вас все работает" и уехал... Хочу решить проблему радикально: нафиг этот УЗО выбросить и делов-то. Если подумать для чего оно полезно, то это для электробойлеров, насосов всяких, короче того, что в воде находится. Так вот эти потребители лучше адресно персонально через свои УЗО подключать. Все остальное ИМХО в УЗО не нуждается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 21 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2010 Отключается зараза. Подскажите, можно ли по правилам заменить его обычным автоматом? Купите сразу страховку себе и своим близким именно от удара током - это компенсирует расставание с любимыми гривнами в эквиваленте А что бы тело не зря пропадало - напишите письмо о том что бы его отдали медикам-студентам на опыты после события. Если серъезно - УЗО снимать запрещено.Электрики увидят и расстреляют сразу! При чем в Ваше же благо. Особенно в домах со своим заземлением и электробойлерами. Надо проверить все цепи - где то утечка - -либо коротит проводка либо коротит бытовая техника - скорее всего или стиралка или посудомойка или микроволновка. Как вариант можно поменять Узо на более серъезную фирму. Но снимать - ни-ни. Пригласите электрика нормального с тестером-контроллером - и Вам быстро причину найдут утечки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 21 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2010 Если диф срабатывает даже на замыкание нуля на землю, то это происходит ПОСЛЕ дифа, тоесть на стороне потребителя. И нет никакой гарантии от того, что это не фаза вытекает на землю.... в мокрую погоду. Кстати, это симптоматика гвоздя в проводке.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хтось Опубліковано: 21 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2010 Если диф срабатывает даже на замыкание нуля на землю, то это происходит ПОСЛЕ дифа, тоесть на стороне потребителя. И нет никакой гарантии от того, что это не фаза вытекает на землю.... в мокрую погоду. Кстати, это симптоматика гвоздя в проводке.... Я тоже так думал пока не поотключал все от столба нафиг. Внутри щитка - сухо. Вот буквально час назад додумался до следующей версии. Где-то после дифа нулевой провод соединен с заземлением т.е. штырем, вбитым в землю. По физике потенциал земли равен нулю вольт. А потенциал нуля может плавать в силу разных причин. Образуется ток, который и вызывает срабатывание дифа. Почему именно в мокрую погоду? Потому что сопротивление заземляющего штыря уменьшается и тем самым увеличиваются токи утечки. У меня вообще была ситуация: включают болгарку (второй класс защиты!), а УЗО выбивает. Сегодня вот с насосной станцией такая история. В среду включили станцию (новую) и она нормально работала. Сегодня газовщик приехал котел делать, а станция разик давление нагнала, потом стало отрубать. Я ее снял, привез на работу, промерил сопротивление изоляции - более 100МОм. Специально давал на мегомметре пробное напряжение 2500Вольт! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.A.N. Опубліковано: 21 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2010 У меня на входе УЗО нет и ни кто не требовал. Только АЗС стоит. УЗО буду ставить только во влажные помещения. А как без них раньше жили? Да и сейчас в квартире их нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хтось Опубліковано: 21 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2010 Мне кажется, что мое УЗО не любит импульсных нагрузок. Включение болгарки дает импульсный ток, включение насосной станции - то же самое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.A.N. Опубліковано: 21 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2010 Наверное. УЗО при входе на весь дом это из области - ходить в резиновых сапогах, в резиновых перчатках, вообще всему в резине и ждать - а вдруг пробьёт. Не проще за проводкой и шнурами питания следить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 21 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2010 УЗО поменять на другое не пробовали? Может, - неисправно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 21 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2010 100% жили без УЗО, теперь же без него просто не жизнь!=) Смешно. Разбираться с проблемой нужно, конечно, но считать УЗО панацеей от всех бед - это как-то несерьезно. А срабатывает, кстати, УЗО или автомат?=)(это я так, на всякий случай=) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 21 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2010 Подскажите, можно ли по правилам заменить его обычным автоматом? Если у вас стоит дифавтомат (УЗО и автомат в одном корпусе), то заменить простым автоматом, теоретически - можно, но не нужно. Если у вас стоит просто УЗО, то на той же линии обязательно должен стоят автоматический выключатель наминалом равным или меньше, чем УЗО. В противном случае, при перегрузе в сети УЗО сгорит. Если автомата нет, - надо бить по ручкам электрика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хтось Опубліковано: 21 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2010 А срабатывает, кстати, УЗО или автомат?=)(это я так, на всякий случай=)Вот это срабатывает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 21 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2010 Изоляция проводки порвана или задрана - со временем дала утечку. Проверяйте по группам сопротивление изоляции. Где найдёте - первым делом ревизия подключений розеток (в коробках), далее провод. Второй вариант - (если это входной ВДТ(УЗО) - разбейте на две группы (+ ещё один ВДТ(УЗО). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 21 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2010 дык, когда-то была только лампочка Ильича и больше ничего, а сейчас вон сколько всего понапридумывали. и зачем спрашивается..? когда-то изоляция кабеля была бумага или резина. вот и горело направо и налево. а сейчас - вон сколько - нераспространяющая горение, с пониженным дымообразованием, нетоксичная, с пределом огнестойкости Е90 и пр. когда-то и УЗО не было вовсе. потом изобрели. и почти сразу смертность от поражения электрическим током упала в разы. писанная кровью толстая книга ПУЭ также велит ставить УЗО чтобы все было окей. ессно, ваш дом - ваша крепость, как хотите так и поступайте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хтось Опубліковано: 21 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2010 Изоляция проводки порвана или задрана - со временем дала утечку. Проверяйте по группам сопротивление изоляции. Где найдёте - первым делом ревизия подключений розеток (в коробках), далее провод. Второй вариант - (если это входной ВДТ(УЗО) - разбейте на две группы (+ ещё один ВДТ(УЗО).Спасибо за шаблонный ответ. Объясните мне, каким образом порванная/задранная изоляция касается включений болгарки? Включаем в сеть болгарку (второго класса защиты, т.е. с усиленной/двойной изоляцией) - УЗО молчит, нажимаем на кнопку болгарки - выбивает. Автомат, который после УЗО стоит - не выбивает. ПРОЗВАНИВАЛ Я ПРОВОДКУ МЕГОММЕТРОМ. ОТКЛЮЧАЛ ЕЕ ВОВСЕ ОТ СТОЛБА!!! НЕ ПОМОГАЕТ!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 21 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2010 Вот это срабатывает О, это не IEK? У меня такой-же, только на 16 А А сфотографирован во время сработки? Потому что на снимке выбило автомат. Если бы сработало УЗО - справа серая "кнопочка" бы "вышелкнулась" - торчала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 21 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2010 В болгарке - двигатель. При включении образуется импульс ЭДС самоиндукции под тысячу вольт. Он и пробивает (не ток - а напряжение). Описаная проблема - стандартна для кривого монтажа. Опишите Вашу технологию проверки мегомметром, возможно пробой на землю через сырую стену (в этом случае нужен миллиамперметр). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хтось Опубліковано: 21 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2010 В болгарке - двигатель. При включении образуется импульс ЭДС самоиндукции под тысячу вольт. Он и пробивает (не ток - а напряжение). Описаная проблема - стандартна для кривого монтажа.Кого он пробивает? Болгарка абсолютно исправна, как и насосная станция. Сопротивление изоляции насосной станции я проверял мегомметром с напряжением 2500В. Куда может пробить двойная/усиленная изоляция болгарки? Вы хоть думайте перед тем как писать. Опишите Вашу технологию проверки мегомметром, возможно пробой на землю через сырую стену (в этом случае нужен миллиамперметр). Давайте я лучше опишу мою технологию отключения проводки от ящика, после которого все-равно выбивает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хтось Опубліковано: 21 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2010 О, это не IEK? У меня такой-же, только на 16 А А сфотографирован во время сработки? Потому что на снимке выбило автомат. Если бы сработало УЗО - справа серая "кнопочка" бы "вышелкнулась" - торчала.Да, IEK. Фотография делалась два года назад по случаю подключения электричества. Когда выбивает сейчас, то серый пиптик выскакивает. Т.е. все симптомы срабатывания именно по утечке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 21 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2010 .. Вы хоть думайте перед тем как писать... Если Вы попробуете подумать, то поймёте, что изоляция болгарки не причём ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хтось Опубліковано: 21 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2010 Если Вы попробуете подумать, то поймёте, что изоляция болгарки не причём ! Я этого и не утверждал, я так понял, что это Ваш тезис. Изоляция болгарки и насосной станции - абсолютно ни при чем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 21 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2010 Да, IEK. Фотография делалась два года назад по случаю подключения электричества. Когда выбивает сейчас, то серый пиптик выскакивает. Т.е. все симптомы срабатывания именно по утечке. Если ставилось два года назад и тогда все было пучком - тогда процедура стандартная. Сесть и подумать, что делалось в тот период, когда начались первые сработки. И вполне возможно, что к электрике это не совсем имеет отношение, но... коснулось. Так часто бывает.=\ И кончайте меряться обое.=) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 21 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2010 Вы как проверяли сопротивление изоляции проводки? На контур заземления, на РЕ, на N ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хтось Опубліковано: 21 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2010 Вы как проверяли сопротивление изоляции? На контур заземления, на РЕ, на N ? На землю звонил. На тот штырь, который вбит в землю возле столба. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення