мин. толшина монолотного перекрытия по двутаврам?

alexey_w140

Рекомендовані повідомлення

суть вопроса в том сколько лить слой бетона ?

 

двутавры лежат с шагом 73 см каждый погонный метр балки выдерживает где 500 где 700кг распред. нагрузки думал лить 10 см теперь задумался может и меньше можно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Минимум 6 см лить. Так и рекомендуют. Больше лить нет смысла - дополнительная нагрузка на двутавры.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Минимум 6 см лить. Так и рекомендуют. Больше лить нет смысла - дополнительная нагрузка на двутавры.

 

а не мало ? как-то стремно если 6 см то арматуру в два ряда не положить ...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

может ссылку кто даст где почитать об этом можно или опытом поделится

 

я хотел лить 10см но теперь думаю и 5 хватит только бетон брать где-то М400