Типа гидро стрелка

-КУЛИБИН-

Рекомендовані повідомлення

Так в обоих случаях система будет работать.

Я со своим тезкой "Сергеем 84" обсуждал этот вопрос. Но каждый остался при своем.

Но есть всё-таки границы и экономическая целесообразность стоимость труб-насоса.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ВОТ ИЗВОЛЬТЕ

БУДУ БЛАГОДАРЕН НЕ ТОЛЬКО НА СЛОВАХ

 

В первичном кольце насоса 25-4 будет явно мало, 6 просится. На колориферы 32-80, вроде много, но это зависит от калориферов их гидросопротивления. Какова общая мощность радиаторов?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В первичном кольце насоса 25-4 будет явно мало, 6 просится. На колориферы 32-80, вроде много, но это зависит от калориферов их гидросопротивления. Какова общая мощность радиаторов?

 

22тип 500x800

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В первичном кольце насоса 25-4 будет явно мало, 6 просится. На колориферы 32-80, вроде много, но это зависит от калориферов их гидросопротивления. Какова общая мощность радиаторов?[/Q

 

Насос 25-4 стоит всего на два фанкоила 12квт общей мощности и длина магистрали (32ПП)15метров

Єтого насоса мало?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насос 25-4 стоит всего на два фанкоила 12квт общей мощности и длина магистрали (32ПП)15метров

Єтого насоса мало?

 

Я про насос котла-ГС, его не хватит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я про насос котла-ГС, его не хватит.

 

Трубу от котла нужно ставить я так понял 42мм метал а насос 32-6

и еще подмес воды на трехходовике в случае гидрострелки можно не делать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Трубу от котла нужно ставить я так понял 42мм метал а насос 32-6

и еще подмес воды на трехходовике в случае гидрострелки можно не делать?

 

Если всё расчитано и исполнено будет правильно, то дельта будет порядка 15гр., т.е. подача 70, а обратка 55гр. Вообще, термосмесительные клапана ставят обычно на ТТ котлы, особенно впаре с теплоаккумулятором, они топятся периодически и вода в системе успевает остыть. А Вам он и не особо то и нужен. Траблы могут возникнуть только если теплопотери здания будут превышать мощность системы отопления.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если всё расчитано и исполнено будет правильно, то дельта будет порядка 15гр., т.е. подача 70, а обратка 55гр. Вообще, термосмесительные клапана ставят обычно на ТТ котлы, особенно впаре с теплоаккумулятором, они топятся периодически и вода в системе успевает остыть. А Вам он и не особо то и нужен. Траблы могут возникнуть только если теплопотери здания будут превышать мощность системы отопления.

 

Еще один вопрос,может котловой насос взять с запасом 32-8?

Мне тут сказали ,что вроде есть насосы на давление а есть на производительность,так вот на котловую петлю надо с большой производительностью,но небольшим давлением...

Посмотрите пж по схеме ,второй котел я правильно прилипил?

1270613481_.thumb.JPG.f0aced92214032e31f636599a551c2fe.JPG

Змінено користувачем -КУЛИБИН-
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще один вопрос,может котловой насос взять с запасом 32-8?

Мне тут сказали ,что вроде есть насосы на давление а есть на производительность,так вот на котловую петлю надо с большой производительностью,но небольшим давлением...

 

Если у Вас два котла будут работать одновременно, то насос надо брать с этим расчётом. Если нет, то в запасе смысла нет. И ещё, давно хочу спросить, Вы упорно пишете 32-8, что это за насос? Вило пишут 30/8, но у них в линейке такого нет, только 30/7, 30/7,5, 30/10, а грундфосы пишут 32-80:rolleyes:

 

Посмотрите пж по схеме ,второй котел я правильно прилипил?
Для чего он? Для какой задачи Вы хотите его использовать?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще один вопрос,может котловой насос взять с запасом 32-8?

Мне тут сказали ,что вроде есть насосы на давление а есть на производительность,так вот на котловую петлю надо с большой производительностью,но небольшим давлением...

Посмотрите пж по схеме ,второй котел я правильно прилипил?

 

Работать будет, но при обвязке котлов - старайтесь обеспечить одинаковое гидравлическое сопротивление каждого из них, что б теплоноситель делился поровну.

 

П.С. Не забудьте на КАЖДЫЙ из котлов установить подрывной клапан ДО отсекающей арматуры(если перекрыли шаровые краны, а горение в топке продолжается - лишняя вода должна выйти)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если у Вас два котла будут работать одновременно, то насос надо брать с этим расчётом. Если нет, то в запасе смысла нет. И ещё, давно хочу спросить, Вы упорно пишете 32-8, что это за насос? Вило пишут 30/8, но у них в линейке такого нет, только 30/7, 30/7,5, 30/10, а грундфосы пишут 32-80:rolleyes:

 

ВОТ ГРАФИКИ И МАРКИРОВКА

 

А второй котел я думаю если понадобится доп мощность, те не будет хватать основного

1338419612_.jpg.8160c5d6b3774f5f969c4c8de474cf87.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ВОТ ГРАФИКИ И МАРКИРОВКА

 

А второй котел я думаю если понадобится доп мощность, те не будет хватать основного

 

Китайцы, штоль? У нас таких нет. Судя по графикам, Вам 32-6 маловато будет, 32-8 нужен. Второй котёл, кстати, какой?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Китайцы, штоль? У нас таких нет. Судя по графикам, Вам 32-6 маловато будет, 32-8 нужен. Второй котёл, кстати, какой?

 

Типа китайца,РОСИЯ Спрут .

Второго еще нет просто думаю сразу сделать отводы с кранами под другой,чтоб потом не резать трубы

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поговорку о "семь раз отмерь и один - отрежь" еще никто не отменял.

 

Два котла по 50 кВт через один насос дают около 4.5 куба расходу. Одумайтесь :), почитаешь - дык чем дальше в лес, тем толще партизаны...

Найдите какого-то вменяемого консультанта, бо ща такого наваяете - что можно буде билеты на аттракцион продавать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поговорку о "семь раз отмерь и один - отрежь" еще никто не отменял.

 

Два котла по 50 кВт через один насос дают около 4.5 куба расходу. Одумайтесь :), почитаешь - дык чем дальше в лес, тем толще партизаны...

Найдите какого-то вменяемого консультанта, бо ща такого наваяете - что можно буде билеты на аттракцион продавать.

 

Два котла по 50 не будет точно!

Может понадобится еще на 24квт,все покажет эксплуатация

Сейчас просто хочу сделать выходы под другой котел

Где гарантия что после вменяемого не нужно будет переделывать...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....

Где гарантия что после вменяемого не нужно будет переделывать...

 

Да нет такой гарантии, но будет хотя бы возможность задать вопрос "почему так" кому-то лично, а не коллективному разуму...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да нет такой гарантии, но будет хотя бы возможность задать вопрос "почему так" кому-то лично, а не коллективному разуму...

 

На эту тему в этой ветке кто то рпавильно написал

"а он скажет мы всегда так делаем и работает"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ломаю голову как небольшими вложениями сделать подмес горячей воды в обратку для поднятия температуры (чугунный теплообменник).

Набрасал такую схемку,поритикуйте плиз

Как мне кажется все правильно только смущает немного не будет ли подмес горячей воды придавливать обратку...

 

именно такую схему применения я видел в чугунном котле Богдан компании Полиссяукринтерм , сначала не мог догнать зачем это, а потом допер...так что то , что вы предлагаете -есть абсолютно рабочим вариантом и применяеися при котлостроении

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А в чем простите за любопытство преимущество в моем случае установки насоса на обратку (кроме как более щадящий режим работы насоса)?

И еще ,установка насоса на обратку не уменьшит ли скорость циркуляции воды?

 

поставте насос хоть на пдаче, хоть на обратке с гидравлической точки зрения ничего не поменяеся

031120081307.thumb.jpg.6667500b7e4fd22470357244f105147e.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какова мощность котла? Двухходовые обычно не расчитаны на большую мощность, он просто не будет справлятся со своей задачей, .:good:

 

видел это в котле на 100 кВТ) работает прекрасно

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ГОСПОДИ ДА Я УЖЕ ПЕРЕГРЕЛСЯ

Один говорит важно другой не важно...

Если котел стоит на растоянии метра от ГС какую мне нужно трубу (внутренний деаметр) и какой насос?

Я думал дюйм внутренний и насос 32-4,но теперь думаю надо 1,5 дюйма?

Поправте ПЛИЗ

Подскажите ,чтоб не переделывать если конечно Вы искренне этого хотите

 

никого не слушайте здесь...они вас до добра не доведут:D

слушайте меня

это так оффтоп...

 

 

до гидрострелки ведите 25 причем смело и под музыку , ну если стремно все еще то максимум 1 1/4(это чтобы спать спокойно)....нафиг не нужна здесь 40 труба чтобы подвести теплоноситель к гидрострелке да еще и в пару метрах....вон Мурава не зря готов и 1/2 дюйма подводить, потому как будет работать....

 

ПС Я бы тоже на такую систему поставил гидрострелку...это если бы заказчик не пытался ограничить меня в бюджете (гидрострелка будет правильней), но если бы заказчик прижимался, то и ваша схема отлично бы работала...ну не совсем идельно и правильно , но тепло у вас было бы

 

ПС Кстати ....если поставите гидрострелку...можете забыть о ваших шайтан-устройствах для подмешивании и повышения обратки....гидрострелка сама справится с этой задачей...насосец поставил бы для нужд гидрострелки мошный чтобы ей спуску не давал

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вон Мурава не зря готов и 1/2 дюйма подводить, потому как будет работать....

 

Работать будет, но полную мощность с котла не снимите, не в жизь.;)

 

ПС Кстати ....если поставите гидрострелку...можете забыть о ваших шайтан-устройствах для подмешивании и повышения обратки....гидрострелка сама справится с этой задачей...насосец поставил бы для нужд гидрострелки мошный чтобы ей спуску не давал

Ага, сэкономить три копейки на трубе, зато на мощный насос денег не жалеть:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ага, сэкономить три копейки на трубе, зато на мощный насос денег не жалеть:D

 

Это Вы к тому ,что если буду ставить гидрострелку то все равно надо ставить подмес,я правильно понял?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какова мощность котла? Двухходовые обычно не расчитаны на большую мощность, он просто не будет справлятся со своей задачей.........

 

 

Honeywell VCZAP1000 -Значение Kvsм³/ч = 6 А как же этот клапан он что тоже несправится:lol: