Winder Опубліковано: 18 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2010 Так в обоих случаях система будет работать. Я со своим тезкой "Сергеем 84" обсуждал этот вопрос. Но каждый остался при своем. Но есть всё-таки границы и экономическая целесообразность стоимость труб-насоса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 18 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2010 ВОТ ИЗВОЛЬТЕ БУДУ БЛАГОДАРЕН НЕ ТОЛЬКО НА СЛОВАХ В первичном кольце насоса 25-4 будет явно мало, 6 просится. На колориферы 32-80, вроде много, но это зависит от калориферов их гидросопротивления. Какова общая мощность радиаторов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-КУЛИБИН- Опубліковано: 18 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2010 В первичном кольце насоса 25-4 будет явно мало, 6 просится. На колориферы 32-80, вроде много, но это зависит от калориферов их гидросопротивления. Какова общая мощность радиаторов? 22тип 500x800 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-КУЛИБИН- Опубліковано: 18 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2010 В первичном кольце насоса 25-4 будет явно мало, 6 просится. На колориферы 32-80, вроде много, но это зависит от калориферов их гидросопротивления. Какова общая мощность радиаторов?[/Q Насос 25-4 стоит всего на два фанкоила 12квт общей мощности и длина магистрали (32ПП)15метров Єтого насоса мало? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 18 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2010 Насос 25-4 стоит всего на два фанкоила 12квт общей мощности и длина магистрали (32ПП)15метров Єтого насоса мало? Я про насос котла-ГС, его не хватит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-КУЛИБИН- Опубліковано: 19 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 Я про насос котла-ГС, его не хватит. Трубу от котла нужно ставить я так понял 42мм метал а насос 32-6 и еще подмес воды на трехходовике в случае гидрострелки можно не делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 19 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 Трубу от котла нужно ставить я так понял 42мм метал а насос 32-6 и еще подмес воды на трехходовике в случае гидрострелки можно не делать? Если всё расчитано и исполнено будет правильно, то дельта будет порядка 15гр., т.е. подача 70, а обратка 55гр. Вообще, термосмесительные клапана ставят обычно на ТТ котлы, особенно впаре с теплоаккумулятором, они топятся периодически и вода в системе успевает остыть. А Вам он и не особо то и нужен. Траблы могут возникнуть только если теплопотери здания будут превышать мощность системы отопления. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-КУЛИБИН- Опубліковано: 19 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 (змінено) Если всё расчитано и исполнено будет правильно, то дельта будет порядка 15гр., т.е. подача 70, а обратка 55гр. Вообще, термосмесительные клапана ставят обычно на ТТ котлы, особенно впаре с теплоаккумулятором, они топятся периодически и вода в системе успевает остыть. А Вам он и не особо то и нужен. Траблы могут возникнуть только если теплопотери здания будут превышать мощность системы отопления. Еще один вопрос,может котловой насос взять с запасом 32-8? Мне тут сказали ,что вроде есть насосы на давление а есть на производительность,так вот на котловую петлю надо с большой производительностью,но небольшим давлением... Посмотрите пж по схеме ,второй котел я правильно прилипил? Змінено 19 жовтня 2010 користувачем -КУЛИБИН- Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 19 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 Еще один вопрос,может котловой насос взять с запасом 32-8? Мне тут сказали ,что вроде есть насосы на давление а есть на производительность,так вот на котловую петлю надо с большой производительностью,но небольшим давлением... Если у Вас два котла будут работать одновременно, то насос надо брать с этим расчётом. Если нет, то в запасе смысла нет. И ещё, давно хочу спросить, Вы упорно пишете 32-8, что это за насос? Вило пишут 30/8, но у них в линейке такого нет, только 30/7, 30/7,5, 30/10, а грундфосы пишут 32-80:rolleyes: Посмотрите пж по схеме ,второй котел я правильно прилипил?Для чего он? Для какой задачи Вы хотите его использовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 19 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 Еще один вопрос,может котловой насос взять с запасом 32-8? Мне тут сказали ,что вроде есть насосы на давление а есть на производительность,так вот на котловую петлю надо с большой производительностью,но небольшим давлением... Посмотрите пж по схеме ,второй котел я правильно прилипил? Работать будет, но при обвязке котлов - старайтесь обеспечить одинаковое гидравлическое сопротивление каждого из них, что б теплоноситель делился поровну. П.С. Не забудьте на КАЖДЫЙ из котлов установить подрывной клапан ДО отсекающей арматуры(если перекрыли шаровые краны, а горение в топке продолжается - лишняя вода должна выйти) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-КУЛИБИН- Опубліковано: 19 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 Если у Вас два котла будут работать одновременно, то насос надо брать с этим расчётом. Если нет, то в запасе смысла нет. И ещё, давно хочу спросить, Вы упорно пишете 32-8, что это за насос? Вило пишут 30/8, но у них в линейке такого нет, только 30/7, 30/7,5, 30/10, а грундфосы пишут 32-80:rolleyes: ВОТ ГРАФИКИ И МАРКИРОВКА А второй котел я думаю если понадобится доп мощность, те не будет хватать основного Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 19 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 ВОТ ГРАФИКИ И МАРКИРОВКА А второй котел я думаю если понадобится доп мощность, те не будет хватать основного Китайцы, штоль? У нас таких нет. Судя по графикам, Вам 32-6 маловато будет, 32-8 нужен. Второй котёл, кстати, какой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-КУЛИБИН- Опубліковано: 19 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 Китайцы, штоль? У нас таких нет. Судя по графикам, Вам 32-6 маловато будет, 32-8 нужен. Второй котёл, кстати, какой? Типа китайца,РОСИЯ Спрут . Второго еще нет просто думаю сразу сделать отводы с кранами под другой,чтоб потом не резать трубы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 19 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 Поговорку о "семь раз отмерь и один - отрежь" еще никто не отменял. Два котла по 50 кВт через один насос дают около 4.5 куба расходу. Одумайтесь , почитаешь - дык чем дальше в лес, тем толще партизаны... Найдите какого-то вменяемого консультанта, бо ща такого наваяете - что можно буде билеты на аттракцион продавать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-КУЛИБИН- Опубліковано: 19 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 Поговорку о "семь раз отмерь и один - отрежь" еще никто не отменял. Два котла по 50 кВт через один насос дают около 4.5 куба расходу. Одумайтесь , почитаешь - дык чем дальше в лес, тем толще партизаны... Найдите какого-то вменяемого консультанта, бо ща такого наваяете - что можно буде билеты на аттракцион продавать. Два котла по 50 не будет точно! Может понадобится еще на 24квт,все покажет эксплуатация Сейчас просто хочу сделать выходы под другой котел Где гарантия что после вменяемого не нужно будет переделывать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 19 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 .... Где гарантия что после вменяемого не нужно будет переделывать... Да нет такой гарантии, но будет хотя бы возможность задать вопрос "почему так" кому-то лично, а не коллективному разуму... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-КУЛИБИН- Опубліковано: 19 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 Да нет такой гарантии, но будет хотя бы возможность задать вопрос "почему так" кому-то лично, а не коллективному разуму... На эту тему в этой ветке кто то рпавильно написал "а он скажет мы всегда так делаем и работает" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 19 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 Но ведь не работает же! А если работает - то спрашивать не будете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 20 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2010 Ломаю голову как небольшими вложениями сделать подмес горячей воды в обратку для поднятия температуры (чугунный теплообменник). Набрасал такую схемку,поритикуйте плиз Как мне кажется все правильно только смущает немного не будет ли подмес горячей воды придавливать обратку... именно такую схему применения я видел в чугунном котле Богдан компании Полиссяукринтерм , сначала не мог догнать зачем это, а потом допер...так что то , что вы предлагаете -есть абсолютно рабочим вариантом и применяеися при котлостроении Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 20 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2010 А в чем простите за любопытство преимущество в моем случае установки насоса на обратку (кроме как более щадящий режим работы насоса)? И еще ,установка насоса на обратку не уменьшит ли скорость циркуляции воды? поставте насос хоть на пдаче, хоть на обратке с гидравлической точки зрения ничего не поменяеся Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 20 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2010 А какова мощность котла? Двухходовые обычно не расчитаны на большую мощность, он просто не будет справлятся со своей задачей, . видел это в котле на 100 кВТ) работает прекрасно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 20 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2010 ГОСПОДИ ДА Я УЖЕ ПЕРЕГРЕЛСЯ Один говорит важно другой не важно... Если котел стоит на растоянии метра от ГС какую мне нужно трубу (внутренний деаметр) и какой насос? Я думал дюйм внутренний и насос 32-4,но теперь думаю надо 1,5 дюйма? Поправте ПЛИЗ Подскажите ,чтоб не переделывать если конечно Вы искренне этого хотите никого не слушайте здесь...они вас до добра не доведут:D слушайте меня это так оффтоп... до гидрострелки ведите 25 причем смело и под музыку , ну если стремно все еще то максимум 1 1/4(это чтобы спать спокойно)....нафиг не нужна здесь 40 труба чтобы подвести теплоноситель к гидрострелке да еще и в пару метрах....вон Мурава не зря готов и 1/2 дюйма подводить, потому как будет работать.... ПС Я бы тоже на такую систему поставил гидрострелку...это если бы заказчик не пытался ограничить меня в бюджете (гидрострелка будет правильней), но если бы заказчик прижимался, то и ваша схема отлично бы работала...ну не совсем идельно и правильно , но тепло у вас было бы ПС Кстати ....если поставите гидрострелку...можете забыть о ваших шайтан-устройствах для подмешивании и повышения обратки....гидрострелка сама справится с этой задачей...насосец поставил бы для нужд гидрострелки мошный чтобы ей спуску не давал 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 20 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2010 вон Мурава не зря готов и 1/2 дюйма подводить, потому как будет работать.... Работать будет, но полную мощность с котла не снимите, не в жизь.;) ПС Кстати ....если поставите гидрострелку...можете забыть о ваших шайтан-устройствах для подмешивании и повышения обратки....гидрострелка сама справится с этой задачей...насосец поставил бы для нужд гидрострелки мошный чтобы ей спуску не давал Ага, сэкономить три копейки на трубе, зато на мощный насос денег не жалеть:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-КУЛИБИН- Опубліковано: 20 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2010 Ага, сэкономить три копейки на трубе, зато на мощный насос денег не жалеть:D Это Вы к тому ,что если буду ставить гидрострелку то все равно надо ставить подмес,я правильно понял? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 20 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2010 А какова мощность котла? Двухходовые обычно не расчитаны на большую мощность, он просто не будет справлятся со своей задачей......... Honeywell VCZAP1000 -Значение Kvsм³/ч = 6 А как же этот клапан он что тоже несправится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...