Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Типа гидро стрелка

-КУЛИБИН-

Рекомендовані повідомлення

Ломаю голову как небольшими вложениями сделать подмес горячей воды в обратку для поднятия температуры (чугунный теплообменник).

Набрасал такую схемку,поритикуйте плиз

Как мне кажется все правильно только смущает немного не будет ли подмес горячей воды придавливать обратку...

1760992106_.thumb.JPG.7414a3168c3a11106f18856deee61959.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что значит "придавливать" ? Да, с уменьшением температуры обратки циркуляция по системе будет шунтироваться и уменьшаться.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как мне кажется

Переставьте насос на обратку и замените двухходовой на трехходовой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Переставьте насос на обратку и замените двухходовой на трехходовой.

 

А какой смысл в перестановке насоса?

Да, трехходовой обеспечит более плавное смешивание, однако им еще нужно чем-то управлять, а это опять-таки контроллер и допзатраты. Думаю, схема Кулибина вполне работоспособная, если во главу угла ставится не точность регулировки и настройки, а стоимость.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какой смысл в перестановке насоса?

Он хочет подмес в котел. 55 град на обратке котла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ломаю голову как небольшими вложениями сделать подмес горячей воды в обратку для поднятия температуры (чугунный теплообменник).

Набрасал такую схемку,поритикуйте плиз

Как мне кажется все правильно только смущает немного не будет ли подмес горячей воды придавливать обратку...

 

Все будет работать. Если рассматривать первый пуск:

В обратке 55 практически сразу, а циркуляция через систему отопления будет увеличиваться по мере прогрева теплоносителя с закрытием клапана.

 

 

П.С. Куда ставить насос - не критично. Советуют на обратку, поскольку там ниже температура и считаются более лояльными условия работы насоса...

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Он хочет подмес в котел. 55 град на обратке котла.

 

Я понял. Только при чем тут насос и его расположение?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Думау, так понятней.

 

А в чем простите за любопытство преимущество в моем случае установки насоса на обратку (кроме как более щадящий режим работы насоса)?

И еще ,установка насоса на обратку не уменьшит ли скорость циркуляции воды?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какой смысл в перестановке насоса?

Да, трехходовой обеспечит более плавное смешивание, однако им еще нужно чем-то управлять, а это опять-таки контроллер и допзатраты. Думаю, схема Кулибина вполне работоспособная, если во главу угла ставится не точность регулировки и настройки, а стоимость.

 

Скажите пж а стоит ли в моем случае доплачивать на покупку трехходового (с контроллером) и если да то может скинете ссылочку на подходящий варианат с условием цена-качество. Буду признателен

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1) А в чем простите за любопытство преимущество в моем случае установки насоса на обратку

2)И еще ,установка насоса на обратку не уменьшит ли скорость циркуляции воды?

1. Без установки трехходовика никакого преимущества нет.

Ваш вариант: термоголовка никогда не перекроется полностью. Она займет положение близкое к среднему и замрет.

Мой вариант: зависит от модели трехходовика. Если стоит задача поддерживать температуру обратки, то это трехходовой термоклапан.

2. На скорость теплоносителя влияет сопротивление системы отопления в целом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скажите пж а стоит ли в моем случае доплачивать на покупку трехходового (с контроллером) и если да то может скинете ссылочку на подходящий варианат с условием цена-качество. Буду признателен

 

Трёхходовой нестоит ставить,эту функцию подмеса прекрасно и плавно выплнит двухходовой клапан.

Изначально ваша мысль правильная.

Вот я набросал схемку с небольшими изменениями.

На вашем месте я бы так и сделал.;)

1457041131_..thumb.JPG.55642a2544b6a38632bc5d02e2de1dfd.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Трёхходовой нестоит ставить,эту функцию подмеса прекрасно и плавно выплнит двухходовой клапан.

Изначально ваша мысль правильная.

Вот я набросал схемку с небольшими изменениями.

На вашем месте я бы так и сделал.;)

 

Это если у большого контура есть достаточное гидросопротивление

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это если у большого контура есть достаточное гидросопротивление

 

Если есть сопотивление то хорошо или наоборот?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Трёхходовой нестоит ставить,эту функцию подмеса прекрасно и плавно выплнит двухходовой клапан.

Изначально ваша мысль правильная.

Вот я набросал схемку с небольшими изменениями.

На вашем месте я бы так и сделал.;)

 

А не создаст ли обратный клапан сильного сопротивления для циркуляции воды? У меня очень большие ветки по длине (это производственное помещение) правда насос я думаю ставить 32-8

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Без установки трехходовика никакого преимущества нет.

Ваш вариант: термоголовка никогда не перекроется полностью. Она займет положение близкое к среднему и замрет.

Мой вариант: зависит от модели трехходовика. Если стоит задача поддерживать температуру обратки, то это трехходовой термоклапан.

2. На скорость теплоносителя влияет сопротивление системы отопления в целом.

 

Если в моем случае термоголовка никогда полностью не закроется тогда и нет необходимости в трехходовом?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А не создаст ли обратный клапан сильного сопротивления для циркуляции воды? У меня очень большие ветки по длине (это производственное помещение) правда насос я думаю ставить 32-8

 

А какова мощность котла? Двухходовые обычно не расчитаны на большую мощность, он просто не будет справлятся со своей задачей, да трёхходовой не любой подойдёт, расчитывается они. Посмотрите клапана ESBE там и номограммы для подбора и ассортимент очень широк.:good:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какова мощность котла? Двухходовые обычно не расчитаны на большую мощность, он просто не будет справлятся со своей задачей, да трёхходовой не любой подойдёт, расчитывается они. Посмотрите клапана ESBE там и номограммы для подбора и ассортимент очень широк.:good:

 

Мощность котла 50квт

Посмотрел клапана ,НО как я понял термостатический клапан ESBE полностью перкрывает подачу воды в систему (работает по малому кругу)пока температура не достигнет порога например 55 гр,лиш затем он приоткрывается и начинает пускать воду по большому кольцу.В таком случае котел быстро закипит или насос системный просто завоет!

Смотрите во вложении раздел функционирование

Вот выдержка из описания-"Входы 1 и 3 всегда открыты, позволяя циркулировать теплоносителю по малому кругу и обеспечивая высокую температуру теплоносителя на входе в котел. Высокая температура теплоносителя в возвратном трубопроводе на входе в котел, повышает КПД, снижает образование сажи и продлевает срок службы котла."

Поправте если я не прав

termostatsmes_VTC500.pdf

1.jpg.19fd86e5d58b2d9cf35273cfd30f347c.jpg

Змінено користувачем -КУЛИБИН-
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот на фото подмес на базе термоголоки с выносным датчиком

 

А для какой цели был установлен?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А для какой цели был установлен?

 

Для поднятия температуры обратки.(Реально срабатывает)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для поднятия температуры обратки.(Реально срабатывает)

 

А какая мощность котла? Какой диапазон регулировок термоголовки?

Насос на обратке?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня очень большие ветки по длине (это производственное помещение)

Мощность котла 50квт

Информация по крохам. Че-то мне подсказывает, что таки нужна гидрострелка.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Информация по крохам. Че-то мне подсказывает, что таки нужна гидрострелка.

 

Даю больше инфо

Производственные помещения темпратура более 18 гр не требуется. Подача расходится на две длинные ветки (60м -труба 40мм пластик под пайку и 40м-32 мм) Котел 50квт на газу на длинной ветке будет 6 фанкоилов общей мощностью 30квт и две батареи а на короткой два фанкоила 15квт и 8 батарей. Фанкоилы все вместе включатся никогда не будут.

Вот примерно так будет

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...