Чем и как его соединить кабель ПВС под стяжку?

kavvn

Рекомендовані повідомлення

при демонтаже бракованной стяжки перебили кабель ПВС 3х2,5, лежащий на панели перекрытия. Чем и как его соединить и изолировать? Сверху будет заливаться стяжка около 5 см.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Заизолировать термоусадкой - например RADPOL, соединить пайкой.

 

Последовательность: зачистить провода, накинуть термоусадку, спаять скрутку, нагреть турмоусадку по месту.

Скрутку делать электротехническую т.е. с максимальным прикосновением а не просто скрутить.

 

Либо менять участок но не на ПВС а на ВВГ.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

при демонтаже бракованной стяжки перебили кабель ПВС 3х2,5, лежащий на панели перекрытия. Чем и как его соединить и изолировать? Сверху будет заливаться стяжка около 5 см.

 

ИМХО, для ПВС самое надежное соединение - муфты под обжимку (контактные наконечники обжимаются специальными клещами). Поверх - термоусадка в пару слоев.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вырывайте замоноличеные провода везде,где ещё возможно! Трубу пнд, в крайнем случае гофру в стяжку. В ней провод протянете.

Если невозможно - ВВГ замените участок.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Оказалось, что перебит кабель ПВС х1,5, который идет к одной настенной лампе, а не на группу розеток, как мне сообщил рабочий. Т.е. нагрузка на нем будет не большая. Менять его на ВВГ нет возможности, т.к. он выходит со стяжки из коридора. Как лучше его соединить и заизолировать. Вероятно, что стяжка будет выполняться на полиэтиленовую пленку, чтобы не залить потолок соседей. В таком случае как ложить пленку: под кабеля или сверху?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

приветствую !

Любой стык спрятанный под штукатурку, бетон, и прочий монолит - это мина замедленного действия. рано или поздно стык себя проявит, а потом переделывать сложнее и дороже. если есть возможность замените повреждённый кусок, или лучшек не так - найдите возможность заменить повреждённый кусок ( не обольщаясь низкой нагрузкой ) ... и лучше забросить его в трубку тогда с заменой провода вопросов не будет.

с Ув . удачи.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а как может проявить себя "мина" в будущем? Менять участок не получается. В крайнем случае я отключу этот кабель на в распредкоробке или на щитке (еще не знаю где он подключен).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1.Сварка

2. Пайка

3. Обжим гильзами.

Изолировать - термоусадочной трубкой, на каждую жилу + на кабель. Лучше в несколько слоёв.

 

Вероятно, что стяжка будет выполняться на полиэтиленовую пленку, чтобы не залить потолок соседей. В таком случае как ложить пленку: под кабеля или сверху?

В таком колхозе - по барабану.

 

...Любой стык спрятанный под штукатурку, бетон, и прочий монолит - это мина замедленного действия. рано или поздно стык себя проявит,..

 

Не пугайте человека. При качественном соединении и изоляции -прослужит как положено лет 30. Но я бы не доверил соединять ответственный участок умке, замонолитившему провод без трубы.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

может лучше вывести оба конца кабеля на стены и там соединить новым отрезком, чтобы в стяжке не было соединений? Змінено користувачем kavvn
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Однозначно лучше, ещё лучше - до коробок. Трубу в стяжку уложите.

Р.С. Не забудьте по шее "спецу" дать - за ПВС и замоноличивание провода.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а какие проблемы могут быть у ПВС в стяжке без трубы?

 

У ПВС - никаких. :D

 

ГОСТ 7399-97 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ПРОВОДА И ШНУРЫ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В

 

ГОСТ 16442-80 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

 

ГОСТ 23286-78 КАБЕЛИ, ПРОВОДА И ШНУРЫ НОРМЫ ТОЛЩИН ИЗОЛЯЦИИ, ОБОЛОЧЕК И ИСПЫТАНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ

 

Изоляция досрочно разрушится. Соответственно - "ложные" срабатывания ВДТ(УЗО), АВ, отгорание жилы, пожар (при отключенной автоматике)

Змінено користувачем sanykrimea
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ДБН В. 2.5-23-2003

ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

 

5.35...

б)... не допускається замонолічене прокладання кабелів і проводів без можливості їх заміни в панелях стін, перегородках та перекриттях під час виготовлення конструкцій на заводах будіндустрії або під час спорудження будівель. Не допускається також замонолічення проводів у монтажних стиках панелей;

Аналогично в новом ДБН В. 2.5-23-2010

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Конечно лучше сделать как положено, но если выхода нет - пайка, изоляция и всё в п/э плёнку. Сорок лет простояло подобное соединение в стяжке (алюминий и скрученный), при ремонте вскрыли а там всё целенькое!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То Евгений1979

 

В многопроволочных жилах переходные сопротивления между проволоками возрастают с каждым днём эксплуатации + капиллярные явления.

 

Нормы толщин изоляции провода и оболочки - отличаются.

 

Сопротивление - больше, чем в моножиле.

 

Особенности монтажа - обязательное оконцевание (пятно контакта).

 

Простыми словами - вероятность пожара значительно больше, чем при использовании рекомендуемых ПУЭ для применения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сорри за офф топ :razz:,из личного я вообще отказался от применения ПВС ( и раньше как то особо не любил ) после того, когда увидел как кабель наглотался воды полежав в луже ( 100% ,что это был честный ПВС не дам , может и поделка какая попалась)... так , что как он поведёт себя в стяжке незащищённый - вопрос...:unknown:

с Ув удачи

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Пименение ПВС без гофры\трубы для закладки в штукатурку\бетон\стяжку не допустимо в связи с возможностью замыкания проводников , которые свиты в кабеле . Производители четко снимают с себя гарантийные обязательства в данном случае . Для информации - существует европейская модификация провод NYM в котором есть буферный слой резинового заполнителя и допускается непосредственное использование в слое штукатурки без дополнительной защиты трубой\гофрой . К сожалению в Украине данный провод редкость по сравнению скажем с Россией . Весь вопрос наверное в отсутствии спроса и низкой квалификации инженерно электрического персонала .

По поводу соединения и мины замедленного действия - не надо так преувеличивать , вы еще скажите что стена упадет :). Самый лучший метод для ПВСа скрутить и спаять - хватит вам на ваш век и вашим правнукам . Метод изоляции на ваш выбор термоусадка или проще всего изолента . Только не надо рассказывать сказки про надежность , часто вы лазите в распределительные коробки вашего дома ? Думаю нет ... А если скрутки в ваших коробках пропаяны то вы и ваши правнуки туда не полезут ибо нечего будет . Применение наконечников не оправлано на ПВС при сращивании ибо наконечники это прежде всего оптимальный метод при обеспечении БЫСТРОГО и ТЕХНОЛОГИЧНОГО монтажа и отнюднь не всегда обеспечивают достаточно надежное соединение .

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

про "ПВС без гофры\трубы" понял. Сейчас уже поздно менять провода. Моего электрика теперь никому не порекомендую.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ДБН В. 2.5-23-2003

ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

 

 

Аналогично в новом ДБН В. 2.5-23-2010

 

А Вы сами пробовали заменить провод проложеный в гофре с парой поворотов?

Я здесь вижу лобирование интересов производителей гофры и не более того, плюс все эти требования существенно удорожают электромонтаж (на руку строителям) но никоим образом не спасают от серьезного ремонта в случае повреждения проводов да и к томуже провод в гофре охлаждается гораздо хуже, значит нужно либо увеличивать сечение (наруку производителям кабеля), либо уменьшать свои апетиты по нагрузкам

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А Вы сами пробовали заменить провод проложеный в гофре с парой поворотов?

Я здесь вижу лобирование интересов производителей гофры и не более того, плюс все эти требования существенно удорожают электромонтаж (на руку строителям) но никоим образом не спасают от серьезного ремонта в случае повреждения проводов да и к томуже провод в гофре охлаждается гораздо хуже, значит нужно либо увеличивать сечение (наруку производителям кабеля), либо уменьшать свои апетиты по нагрузкам

 

Заменить провод даже гибкий и даже если внутренний диаметр гофры или трубы в 2-3 раза больше при нескольких поворотах на 90 град протащить практически не реально . Однако если стоит задача заменить провод , то при прокладке в трубе достаточно будет раздолбить участки поворотов на 90 град и протащить кабель . Согласитесь это не долбить штробу на всю длину протяжки , а это не мало . Ну и самое главное - есть провода непосредственный монтаж которых например в толщину бетона или стяжки просто запрещен .

К чему же здесь тогда лоббирование интересов ?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Пименение ПВС без гофры\трубы для закладки в штукатурку\бетон\стяжку не допустимо в связи с возможностью замыкания проводников , которые свиты в кабеле . Производители четко снимают с себя гарантийные обязательства в данном случае . Для информации - существует европейская модификация провод NYM в котором есть буферный слой резинового заполнителя и допускается непосредственное использование в слое штукатурки без дополнительной защиты трубой\гофрой . К сожалению в Украине данный провод редкость по сравнению скажем с Россией . Весь вопрос наверное в отсутствии спроса и низкой квалификации инженерно электрического персонала .

По поводу соединения и мины замедленного действия - не надо так преувеличивать , вы еще скажите что стена упадет :). Самый лучший метод для ПВСа скрутить и спаять - хватит вам на ваш век и вашим правнукам . Метод изоляции на ваш выбор термоусадка или проще всего изолента . Только не надо рассказывать сказки про надежность , часто вы лазите в распределительные коробки вашего дома ? Думаю нет ... А если скрутки в ваших коробках пропаяны то вы и ваши правнуки туда не полезут ибо нечего будет . Применение наконечников не оправлано на ПВС при сращивании ибо наконечники это прежде всего оптимальный метод при обеспечении БЫСТРОГО и ТЕХНОЛОГИЧНОГО монтажа и отнюднь не всегда обеспечивают достаточно надежное соединение .

 

У нас в Украине, есть аналог YnKY.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...