Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Опалення

bratysko

Рекомендовані повідомлення

Всім велике вітання !

Підкажіть , будь ласка, що зроблено неправильно і як це виправити : кінцеві радіатори на двох відгалуженнях системи холодні в нижній частині (зверху гріють) та "тепла підлога" не гріє . Система двохтрубна (подача і обратка)-виконана з екопластику, а підігрів підлоги - з металопласику. До кожного радіатора подача приходить зверху/зліва, а обратка - знизу/зправа. Повітря через крани Маєвського (якщо не помиляюсь так вони називаються) стравлене з усіх радіаторів. Все працювало, просто потрібно було розгерметизувати систему для перепаклювання двох радіаторів ... і от тобі маєш !!! Буду вдячний за поради.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всім велике вітання !

Все працювало, просто потрібно було розгерметизувати систему для перепаклювання двох радіаторів ... і от тобі маєш !!! Буду вдячний за поради.

Якщо все працювало і Ви нічого не змінювали, то повітря. Можливо неправильно заповнили систему і десь з"явилась повітряна пробка. Простіше всього, визвать тих, хто монтував Вам опалення і хай вони знову його запустять.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... Простіше всього, визвать тих, хто монтував Вам опалення і хай вони знову його запустять.

 

Та сміх в тому , що я сам все робив , як паяв ЕП, так і підключав радіатори та котел. Навіть вийшло напресувати систему ... Зараз вроді все ідентично, але щось не грає. Яка послідовність дій при наповненні системи (може щось пропустив ) ? І як позбуватись повітряних пробок в проміжках між радіаторами ? Проведіть "лікнеп" , якщо неважко.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та сміх в тому , що я сам все робив , як паяв ЕП, так і підключав радіатори та котел. Навіть вийшло напресувати систему ... Зараз вроді все ідентично, але щось не грає. Яка послідовність дій при наповненні системи (може щось пропустив ) ? І як позбуватись повітряних пробок в проміжках між радіаторами ? Проведіть "лікнеп" , якщо неважко.

На радиаторах краны стоят ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На радиаторах краны стоят ?

 

Так. Зверху зліва - регулювальний кран, знизу зправа - відсікаючий (якщо дивитись на радіатор фронтально)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так. Зверху зліва - регулювальний кран, знизу зправа - відсікаючий (якщо дивитись на радіатор фронтально)

И забыл за теплый пол. Там краны и мевского есть ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так Аналогічно.

Закрываете все краны на радиаторах и теплом поле. 2-Открываете подпитку. Ждете пока система не заполниться до 2.5 бар. Открываете краник и маевского на ТП и спускаете воздух. Чуть-чуть открываете каждую обратку радиаторов, немного запускаете в радиатор воды и сразу закрываете. И так с каждым радиатором. Кто-то должен стоять постоянно на подпитке ( или нужно бегать самому).После этого открываете подачу радиаторов и заполняете их. Выпускаете воздух. Можно включать котел. Пусть погоняет теплый пол, главное чтобы в нем не осталось воздуха. Затем открываете обратки радиаторов. Давление на котле должно быть 1.3, потом при нагреве оно поднимется до 1.5. Излишек давления скиньте.

Если не получилось, схему разводки в студию. Удачи.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... Открываете краник и маевского на ТП и спускаете воздух...

Все зрозумів, крім цього.

ТП - це трубопровід ? Мається на увазі, що спочатку потрібно спустити повітря з магістралі при закритих радіаторах?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все зрозумів, крім цього.

ТП - це трубопровід ? Мається на увазі, що спочатку потрібно спустити повітря з магістралі при закритих радіаторах?

Теплый пол.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дякую Всім за ТП, а пану B.S.V. - велика подяка за допомогу. Завтра спробую.

До речі, перший раз заповнював систему зовсім не так....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Є ще одна проблема (у мого друга) : як боротися з повітряною пробкою перед рушникосушкою (абсолютно холодна)? Злити воду з ділянки, де утворена повітр.пробка неможливо, бо рівень цієї ділянки нижче від низу радіатора через пробку якого і зливали воду - зливного крана в найнижчій точці немає.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проблема залишилась - радіатори № 1, 3, 6 холодні знизу. Заповнював систему як описано вище . Викладаю схему системи опалення - надіюсь допоможе поставити діагноз. Дуже дякую.

схема СІО.doc

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проблема залишилась - радіатори № 1, 3, 6 холодні знизу. Заповнював систему як описано вище . Викладаю схему системи опалення - надіюсь допоможе поставити діагноз. Дуже дякую.

Немного не понял: пол у Вас идет через клапан или мультибокс PTL или просто от трубопроводов отопления, и из чего он сделан ( труба, диаметр, количество трубы, наличие отсечных кранов и кранов маеского). Что касается остального, то должно работать. Если пол работает нормально, постарайтесь прижать краны обратки радиаторов 2,4,5. 2-на 2/3, 4 наполовину, 5- на 1/3.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Судя по схеме: 1 радиатор должен греть в любом случае (разве что он сильно удален от котла)! С 3 и 6 - им не хватает видимо тепла или протока. Начните решать проблему с 1 радиатором, может при спайке частично заплавлен трубопровод (заужен проток).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вообще, по правильному - надо было поставить под котлом коллектор с расходомерами, чтобы потом уравновесить проток по веткам (если нет боков в монтаже). Теплые полы надо делать отдельными ветками и при большой их площади (метраже закатанной трубы) нужно ставить дополнительные насосы. В Вашей схеме, видимо, полы отбирают тепло, которое к дальним радиаторам не доходит из-за не имение такового. Оооооооооооооочень смущает 1 радиатор, может в нем проблема.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как такая схема вообще работает? С учетом мощности всех крыльев, нужно переподключить подачу и обратку от котла в систему.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Є ще одна проблема (у мого друга) : як боротися з повітряною пробкою перед рушникосушкою (абсолютно холодна)? Злити воду з ділянки, де утворена повітр.пробка неможливо, бо рівень цієї ділянки нижче від низу радіатора через пробку якого і зливали воду - зливного крана в найнижчій точці немає.

 

Поставити на верхній точці рушникосушки Маєвського, або пред нею. Треба бачити, яка рушникосушка.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та сміх в тому , що я сам все робив , як паяв ЕП, так і підключав радіатори та котел. Навіть вийшло напресувати систему ... Зараз вроді все ідентично, але щось не грає. Яка послідовність дій при наповненні системи (може щось пропустив ) ? І як позбуватись повітряних пробок в проміжках між радіаторами ? Проведіть "лікнеп" , якщо неважко.

Ощущение, что когда похолодает у Вас будет еще больше проблем. " Все працювало", когда быдло тепло? Какой котел и какая тепловая нагрузка радиаторов+ ТП? Скорей всего, система абсолютно несбалансирована по мощности и производительности котла. Про схему уже писали в посте №18. На мой взгляд (уже поднабравшегося опыта "чайника") без хирургического вмешательства не обойтись, "рэзать надо". Или добавлять насос в контур с полотенцесушителем.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Є ще одна проблема (у мого друга) : як боротися з повітряною пробкою перед рушникосушкою (абсолютно холодна)? Злити воду з ділянки, де утворена повітр.пробка неможливо, бо рівень цієї ділянки нижче від низу радіатора через пробку якого і зливали воду - зливного крана в найнижчій точці немає.

Вам нужно не воду сливать, а воздух стравливать в самой высшей точке (кран Маевского).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу вибачення у Всіх, що "пропав" з даної теми , просто були проблеми по роботі (та з котлом :) в тому числі). Отже, постараюсь відповісти на попередні пости : щодо системи то вона повністю збалансована та прорахована по теплових втратах, відповідно підібрані радіатори та сам котел. Працювала вона також справно вже 1.5 роки (попередню зиму пережили в теплі :rolleyes:) - тож це неперший пуск. Так тепер по темі проблеми - вона полягала не в "косяках" системи, а в поломці самого котла, а саме циркуляційного насосу (не забезпечувалась потрібна циркуляція). Зараз , після того як з котлом "попрацювали" сервісанти - все поки функціонує. Якраз напресував систему (як рекомендував п. B.S.V.) та запустив котел - радіатори потрохи тепліють, навіть тупикові :). Дякую Всім , хто відгукнувся на мою проблему

Єдине, що хочу запитатись як правильно регулювати циркуляцію системи за допомогою кранів на радіаторах?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скажите пожалуйста, поменяли котел, поставили насос, залили воду, запустили. Две батареи остались холодные (хотя раньше работали). Это воздух в них или может быть что-то другое? Как-то можно его убрать не делая дырок в батареях???
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Єдине, що хочу запитатись як правильно регулювати циркуляцію системи за допомогою кранів на радіаторах?

Радиаторы, которые будут греть сильнее остальных,придавить нижними краниками.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скажите пожалуйста, поменяли котел, поставили насос, залили воду, запустили. Две батареи остались холодные (хотя раньше работали). Это воздух в них или может быть что-то другое? Как-то можно его убрать не делая дырок в батареях???

А у Вас разве нет кранов маевского?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...