murava Опубліковано: 25 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2011 Балансировать надо, но это можно и простым радиаторным краником делать ... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bratysko Опубліковано: 25 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2011 Це мало бути моїм наступним питанням - як по-економніше, а тут і відповідь. Підбір зводиться до діаметру чи треба враховувати якійсь моменти? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bratysko Опубліковано: 25 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2011 Наприклад, такі (ссылка устарела) підійдуть, бо є пара штук Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bratysko Опубліковано: 8 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 березня 2011 Потрібна допомога шановні форумчани. Суть питання: є звичайна 2-ох кімн. квартира, змонтована система опалення на базі котла Фероллі, розводка ППР, 5 радіаторів+сушка загальною потужністю біля 5400Вт. В головах власників цієї квартири (моїх найкращих друзів) виникла ідея після 3-ох років експлуатації, замінити радіатори на ТП в кухні та коридорі. Ну і звернулись до мене за допомогою, бо знали про мою зацікавленість питаннями опалення, яка описана в цій темі. При даній потужності, витрата ТН в системі становить біля 315кг/год. По характеристиці циркул. насоса тиск при даній подачі складає 44кПа. Втрати тиску в головному циркуляційному кільці становлять 3780Па, в інших - 3530Па, 2740Па, 1464Па, 980Па, 950Па. Для забезпечення в кухні комфортної температури за допомогою ТП(потужність 1340Вт), необхідно 65м труби з кроком 15-20 см. А далі я запутався... Втрати тиску в контурі ТП складають : 35 Па/м (питомі втрати, дані виробника)х65м.п. = 2275Па + втрати на термостатичному клапані для ТП (900Па). Сума рівна 3175Па. На скільки я розумію, тиску насосу має вистачити при підключенні ТП. Але питомі втрати тиску виробником вказанні для дельта = 20 градусів, а для ТП необхідно 5-10 градусів.... Просвітіть, будь ласка, як правильно? Наперед дякую за допомогу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 8 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2011 Потрібна допомога шановні форумчани. Суть питання: є звичайна 2-ох кімн. квартира, змонтована система опалення на базі котла Фероллі, розводка ППР, 5 радіаторів+сушка загальною потужністю біля 5400Вт. В головах власників цієї квартири (моїх найкращих друзів) виникла ідея після 3-ох років експлуатації, замінити радіатори на ТП в кухні та коридорі. Ну і звернулись до мене за допомогою, бо знали про мою зацікавленість питаннями опалення, яка описана в цій темі. При даній потужності, витрата ТН в системі становить біля 315кг/год. По характеристиці циркул. насоса тиск при даній подачі складає 44кПа. Втрати тиску в головному циркуляційному кільці становлять 3780Па, в інших - 3530Па, 2740Па, 1464Па, 980Па, 950Па. Для забезпечення в кухні комфортної температури за допомогою ТП(потужність 1340Вт), необхідно 65м труби з кроком 15-20 см. А далі я запутався... Втрати тиску в контурі ТП складають : 35 Па/м (питомі втрати, дані виробника)х65м.п. = 2275Па + втрати на термостатичному клапані для ТП (900Па). Сума рівна 3175Па. На скільки я розумію, тиску насосу має вистачити при підключенні ТП. Але питомі втрати тиску виробником вказанні для дельта = 20 градусів, а для ТП необхідно 5-10 градусів.... Просвітіть, будь ласка, як правильно? Наперед дякую за допомогу. без смесительного узла у вас может быть дельта и 40 градусов, ставте РТЛ клапаны и не заморачивайтесь с насосим....наоборот вы ему лучше сделаете, он хоть в рабочей точке начнет работать, а то сейчас думаю он не совсем правильно работает 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bratysko Опубліковано: 4 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2011 Щоб не створювати нову тему, запитаю в цій. Шановні спеціалісти, цікавить наступні питання : 1) загальна потужність системи опалення 35кВт. Якщо розбити "потужність" на 4 контури приблизно по 8,5кВт, то чи достатньо металопластикової труби 20х2мм на виході з колектора? Чи треба починати з 26х3мм? 2) І скільки взагалі можна "нагружати" в плані теплової потужності, МПТ 16х2мм, 20х2мм та 26х3мм на практиці. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 4 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2011 Выбор ориентировочных диаметров металлопластиковых труб pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bratysko Опубліковано: 4 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2011 Выбор ориентировочных диаметров металлопластиковых труб pdf Дякую. Саме ці таблиці я і шукав - Ви вже їх в якійсь з тем постили, а я навіть десь зберігав. Проте не можу знайти їх в себе на диску( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 4 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2011 ....Саме ці таблиці я і шукав .... У меня над столом висит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bratysko Опубліковано: 4 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2011 Ну так Ви, п.Олександр, професіонал своєї справи. Мені здається у Вас та табличка (разом з багатьма іншими) - не лише над столом, але й в голові, тобто перед очима!!! Просвітіть, будь ласка, ще і в такому питанні. Знайшов паспорт до котла Vaillant, а там бачу таку характеристику насоса. А як бути коли в мене потужність СО 35кВт=витрата теплоносія 1500кг/год? Тобто не попадає робоча точка на напірну характеристику насоса! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 4 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2011 По насосам я слаб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 4 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2011 .... Просвітіть, будь ласка, ще і в такому питанні. Знайшов паспорт до котла Vaillant, а там бачу таку характеристику насоса. А як бути коли в мене потужність СО 35кВт=витрата теплоносія 1500кг/год? Тобто не попадає робоча точка на напірну характеристику насоса! А что пугает-то? Ну не попадает, значит нужно либо проектировать чтоб попало, либо играть с насосами, добавляя где нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bratysko Опубліковано: 4 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2011 А что пугает-то? Ну не попадает, значит нужно либо проектировать чтоб попало, либо играть с насосами, добавляя где нужно. Проектувати,щоб попало - мається на увазі збільшувати діаметри. А можна десь прочитати про насоси та куди їх добавляти? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 4 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2011 Скажу не глядя - ечли расходы насоса и СО не похожи, то нужна гидрострелка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bratysko Опубліковано: 4 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2011 По тому що я нарахував. Якщо буде 4 контури виходити з колектора МПТ 20х2мм, то втрати в головному циркул.кільці будуть рівні десь 12кПа, в інших - 10,8-11,5кПа. Потужність кожного контуру приблизно 8,5кВт. Загальна масова витрата ТН 1500 кг/год. Потрібна думка практиків. Щось я задумався хіба можливо,щоб на котлі потужністю 35кВт стояв насос в якого продуктивність 1 м3/год!!! Любий ЦН з Грундфосів 25 видасть 1,5-2 м3/год. А тут таке ... Я ж не прагну на 24 кВт котел причепити систему 35кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 4 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2011 Щось я задумався хіба можливо,щоб на котлі потужністю 35кВт стояв насос в якого продуктивність 1 м3/год!!! Снимите крышку с котла и посмотрите на цифры на насосе. Должно быть 25/4. И сомнения развеятся, и на гидрострелке съэкономите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bratysko Опубліковано: 4 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2011 Снимите крышку с котла и посмотрите на цифры на насосе. Должно быть 25/4. И сомнения развеятся, и на гидрострелке съэкономите Та ми тільки плануємо купити котел, на даний момент вибираємо з купи доступних на ринку. А напірну характеристику, яка наведена вище знайшов разом з інструкцією та паспортом в неті. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 4 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2011 ...знайшов разом з інструкцією та паспортом в неті. Не факт, что найденное в интернете, соответствует действительности Выберите модель, пощупайте в магазине, и все будете знать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 4 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2011 С недавних пор, после того как, спецы не могли сказать, что и на каком котле стоит, стал фотографировать насосы.:D Этот на 32 Квт Вайланте 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bratysko Опубліковано: 4 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2011 С недавних пор, после того как, спецы не могли сказать, что и на каком котле стоит, стал фотографировать насосы.:D Этот на 32 Квт Вайланте Дякую. Перепитаю, бо не дуже розбираюсь - це насос 25-6? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 4 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2011 Да............ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз