Це мало бути моїм наступним питанням - як по-економніше, а тут і відповідь. Підбір зводиться до діаметру чи треба враховувати якійсь моменти?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Потрібна допомога шановні форумчани. Суть питання: є звичайна 2-ох кімн. квартира, змонтована система опалення на базі котла Фероллі, розводка ППР, 5 радіаторів+сушка загальною потужністю біля 5400Вт.

В головах власників цієї квартири (моїх найкращих друзів) виникла ідея після 3-ох років експлуатації, замінити радіатори на ТП в кухні та коридорі. Ну і звернулись до мене за допомогою, бо знали про мою зацікавленість питаннями опалення, яка описана в цій темі.

При даній потужності, витрата ТН в системі становить біля 315кг/год. По характеристиці циркул. насоса тиск при даній подачі складає 44кПа. Втрати тиску в головному циркуляційному кільці становлять 3780Па, в інших - 3530Па, 2740Па, 1464Па, 980Па, 950Па.

Для забезпечення в кухні комфортної температури за допомогою ТП(потужність 1340Вт), необхідно 65м труби з кроком 15-20 см.

А далі я запутався... Втрати тиску в контурі ТП складають : 35 Па/м (питомі втрати, дані виробника)х65м.п. = 2275Па + втрати на термостатичному клапані для ТП (900Па). Сума рівна 3175Па. На скільки я розумію, тиску насосу має вистачити при підключенні ТП. Але питомі втрати тиску виробником вказанні для дельта = 20 градусів, а для ТП необхідно 5-10 градусів....

Просвітіть, будь ласка, як правильно? Наперед дякую за допомогу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потрібна допомога шановні форумчани. Суть питання: є звичайна 2-ох кімн. квартира, змонтована система опалення на базі котла Фероллі, розводка ППР, 5 радіаторів+сушка загальною потужністю біля 5400Вт.

В головах власників цієї квартири (моїх найкращих друзів) виникла ідея після 3-ох років експлуатації, замінити радіатори на ТП в кухні та коридорі. Ну і звернулись до мене за допомогою, бо знали про мою зацікавленість питаннями опалення, яка описана в цій темі.

При даній потужності, витрата ТН в системі становить біля 315кг/год. По характеристиці циркул. насоса тиск при даній подачі складає 44кПа. Втрати тиску в головному циркуляційному кільці становлять 3780Па, в інших - 3530Па, 2740Па, 1464Па, 980Па, 950Па.

Для забезпечення в кухні комфортної температури за допомогою ТП(потужність 1340Вт), необхідно 65м труби з кроком 15-20 см.

А далі я запутався... Втрати тиску в контурі ТП складають : 35 Па/м (питомі втрати, дані виробника)х65м.п. = 2275Па + втрати на термостатичному клапані для ТП (900Па). Сума рівна 3175Па. На скільки я розумію, тиску насосу має вистачити при підключенні ТП. Але питомі втрати тиску виробником вказанні для дельта = 20 градусів, а для ТП необхідно 5-10 градусів....

Просвітіть, будь ласка, як правильно? Наперед дякую за допомогу.

 

без смесительного узла у вас может быть дельта и 40 градусов, ставте РТЛ клапаны и не заморачивайтесь с насосим....наоборот вы ему лучше сделаете, он хоть в рабочей точке начнет работать, а то сейчас думаю он не совсем правильно работает

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 6 місяців потому...

Щоб не створювати нову тему, запитаю в цій. Шановні спеціалісти, цікавить наступні питання :

1) загальна потужність системи опалення 35кВт. Якщо розбити "потужність" на 4 контури приблизно по 8,5кВт, то чи достатньо металопластикової труби 20х2мм на виході з колектора? Чи треба починати з 26х3мм?

2) І скільки взагалі можна "нагружати" в плані теплової потужності, МПТ 16х2мм, 20х2мм та 26х3мм на практиці.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выбор ориентировочных диаметров металлопластиковых труб

pdf

 

Дякую. Саме ці таблиці я і шукав - Ви вже їх в якійсь з тем постили, а я навіть десь зберігав. Проте не можу знайти їх в себе на диску(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну так Ви, п.Олександр, професіонал своєї справи. Мені здається у Вас та табличка (разом з багатьма іншими) - не лише над столом, але й в голові, тобто перед очима!!!

Просвітіть, будь ласка, ще і в такому питанні. Знайшов паспорт до котла Vaillant, а там бачу таку характеристику насоса. А як бути коли в мене потужність СО 35кВт=витрата теплоносія 1500кг/год? Тобто не попадає робоча точка на напірну характеристику насоса!

815937405_.jpg.ed08b0825dae0bd445878fcaa61768ea.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....

Просвітіть, будь ласка, ще і в такому питанні. Знайшов паспорт до котла Vaillant, а там бачу таку характеристику насоса. А як бути коли в мене потужність СО 35кВт=витрата теплоносія 1500кг/год? Тобто не попадає робоча точка на напірну характеристику насоса!

 

А что пугает-то? Ну не попадает, значит нужно либо проектировать чтоб попало, либо играть с насосами, добавляя где нужно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что пугает-то? Ну не попадает, значит нужно либо проектировать чтоб попало, либо играть с насосами, добавляя где нужно.

 

Проектувати,щоб попало - мається на увазі збільшувати діаметри. А можна десь прочитати про насоси та куди їх добавляти?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По тому що я нарахував. Якщо буде 4 контури виходити з колектора МПТ 20х2мм, то втрати в головному циркул.кільці будуть рівні десь 12кПа, в інших - 10,8-11,5кПа. Потужність кожного контуру приблизно 8,5кВт. Загальна масова витрата ТН 1500 кг/год.

Потрібна думка практиків. Щось я задумався хіба можливо,щоб на котлі потужністю 35кВт стояв насос в якого продуктивність 1 м3/год!!! Любий ЦН з Грундфосів 25 видасть 1,5-2 м3/год. А тут таке ... Я ж не прагну на 24 кВт котел причепити систему 35кВт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Щось я задумався хіба можливо,щоб на котлі потужністю 35кВт стояв насос в якого продуктивність 1 м3/год!!!

 

Снимите крышку с котла и посмотрите на цифры на насосе. Должно быть 25/4. И сомнения развеятся, и на гидрострелке съэкономите:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Снимите крышку с котла и посмотрите на цифры на насосе. Должно быть 25/4. И сомнения развеятся, и на гидрострелке съэкономите:)

Та ми тільки плануємо купити котел, на даний момент вибираємо з купи доступних на ринку. А напірну характеристику, яка наведена вище знайшов разом з інструкцією та паспортом в неті.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...знайшов разом з інструкцією та паспортом в неті.

Не факт, что найденное в интернете, соответствует действительности:)

Выберите модель, пощупайте в магазине, и все будете знать:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С недавних пор, после того как, спецы не могли сказать, что и на каком котле стоит, стал фотографировать насосы.:D

Этот на 32 Квт Вайланте

P9090009.thumb.JPG.c8609958d666918b35cf3130f7363c5a.JPG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С недавних пор, после того как, спецы не могли сказать, что и на каком котле стоит, стал фотографировать насосы.:D

Этот на 32 Квт Вайланте

 

Дякую. Перепитаю, бо не дуже розбираюсь - це насос 25-6?