Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

срочно прошу помощи , авария в бойлере косвенного нагрева

stas71

Рекомендовані повідомлення

приключения с элементами бреда продолжаются .

....

 

1. Давайте допустим, что все-таки нам попался криворукий бойлер с разболтанными соединениями , даже Висман.

Посему дотягиваем все, что дотягивается, устраняем течи по фланцам и перепаковываем все что течет.

Смотрим доки, на сколько давления нормирован бойлер! Есть модели с нормировкой 4 бар (ща меня забросают камнями, но они есть - поверьте человеку, не один год посвятившему бойлерам)

Проверьте исправность подрывника. Проверьте давление установленное на ХВС.

 

2. Установите расширительную емкость к баку - это почти наверняка вылечит проблему.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...

А по рециркуляции - можно поподробней?

 

С установкой смесительных клапанов после бойлеров или при применении автоматических термосмесителей, встроенных в сантехприборы и краны возможен опять же паразитный подсос горячей воды через вход холодной... Лечится допклапанами, но уж слишком.... громоздко

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....... Лечится допклапанами, но уж слишком.... громоздко

Громоздко?

Один обратный клапан перед насосом рециркуляции?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

но у меня не получалось это сделать нормально....

Андрюха, так ты нестого начинаешь, тут подготовка нужна.

848058228_12012009033(Large).thumb.jpg.5dfaba2980a04bccac5de2d18dd454ab.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и где я такое писал......?. ну да ладно

 

Я извиняюсь это неотносится к вам лично :beer:это было моё общее выражение и тем более неотносится к bgt и korni, так как они выполняют правильный монтаж предохранительного клапана.

Касательно комбинированых клапанов,они могут устанавливатся в бойлерах с верхним подключением и в бойлерах с нижним подключением но с маленьким объёмом до ста литров.

Обычно такие клапана идут в комплекте к электробойлерам.

IS.doc

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування