Сергей 31 Опубліковано: 9 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2010 Вопрос: косвенник 200 литров, настенный. По желанию заказчика практически упирается в потолок. Куда лепить клапан? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 9 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2010 И у Висссмана тоже самое, а мотивация совершенно простая и о ней мало кто знает,ее очень харашо задавать на экзаменах и заключается она в следуещем. Перед предохранительным клапаном запрещается ставить отсекающий кран, но если надо заменить предохранительный клапан по той или иной причине то надо слить воду с бойлера в том случае если он стоит в нижней точке, а если клапан приподнять выше бойлера и если он большой ёмкости то это очень полезно. Эти рекомендации относятся в основном для ёмкостей больше ста литров. Экономия должна быть экономной! вы забыли, что часто предохранительный клапан идет в одном корпусе в обартым, и вот поэтому если вдруг обратный выйдет из строя и он будет стоять над бойлером ...вода из него не вытечет.....вот почему Будерусовцы это советуют Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 9 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2010 .....практически упирается в потолок. Куда лепить клапан? Мне кажется, по логике его работы, чем выше - тем лучше (меньше) сливать. .... идет в одном корпусе в обартым.... А если снять обратный клапан вообще?... Т.е., бойлер и гидрофор (например) будут составлять единую гидравлическую систему... И гидрофор будет работать как расш.бак. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 9 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2010 Вопрос 2: косвенник со своим расширительным баком. Давление в бойлере 5 бар. Какое должно быть давление в расширителе" Это я умничаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 9 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2010 .....Давление в бойлере 5 бар..... А зачем? Интересно. ....Это я умничаю. Дык, понятно стало ещё выше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 9 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2010 Мне кажется, по логике его работы, чем выше - тем лучше (меньше) сливать. А если снять обратный клапан вообще?... Т.е., бойлер и гидрофор (например) будут составлять единую гидравлическую систему... И гидрофор будет работать как расш.бак. а если свет пропадет и всю воду из гидрофора используют и начнут пользоваться водой из бойлера если он конечно же находится ниже точек водоразбора..? Я не антогонирую, а просто рассуждаю.....потому как ваш вариант я тоже неоднократно рассматривал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 9 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2010 а если свет пропадет и всю воду из гидрофора используют.... Пропадёт давление в системе. Соответственно, и водой из бойлера невозможно будет пользоваться. Другой вопрос - подмес. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 9 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2010 Пропадёт давление в системе. Соответственно, и водой из бойлера невозможно будет пользоваться. Другой вопрос - подмес. я имел ввиду, что вода из бойлера начнеьт стекасть в систему холодного водоснабжения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 9 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2010 .....начнеьт стекасть... Ну да, подмес. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 9 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2010 Ну да, подмес. ага, говорили об одном только я не допонял Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 9 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2010 ....что вода из бойлера начнеьт стекасть в систему холодного водоснабжения Не начнёт - запитка-то идёт через группу безопасности, которая выше бойлера! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 9 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2010 Не начнёт - запитка-то идёт через группу безопасности, которая выше бойлера! вот о чем я и говорю....если не делать группу высше бойлера то будет стекать, а так это дополнительная мера безопасности Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 9 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2010 .... дополнительная мера безопасности Вернусь к сути своего вопроса - если в этой группе удалить обратный клапан, поснимать ручки вентилей в соединении напрямую с гидрофором, имеет этот способ право на жизнь? Экономим на расш. баке для ГВС Просто, от гидрофора, через тройник идёт и ХВС.... значит, может быть подмес через этот тройник... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 10 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2010 Экономим на расш. баке для ГВС При стоимости косвенника смешно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 10 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2010 При стоимости косвенника смешно. Ладно, согласен - смешно. А с технической стороны? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 10 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2010 вы забыли, что часто предохранительный клапан идет в одном корпусе в обартым, и вот поэтому если вдруг обратный выйдет из строя и он будет стоять над бойлером ...вода из него не вытечет.....вот почему Будерусовцы это советуют Да причём здесь комбинированый клапан. Почитайте внимательно очём идёт речь а именно с какой целью ставится в верхней точке предохранительный клапан.Ответ в моём посте и на рисунке. А то что вы ставите отсекающий кран перед предохранительным клапаном дак это грубейшее нарушение правил безопасности.Такие вещи вы можете делать только себе дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 10 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2010 Ладно, согласен - смешно. А с технической стороны? То ты ставишь подрывники выше бойлера, чего не делают 95% монтажников, то предлагаешь убрать клапан. Изгаляешься что ли. По сути. Грубо имеем 3 бара в бойлере и ХВС. Горячая вода находиться в верхней точке твоей группы безопасности. Начинается отбор холодной воды. Давление ХВС падает пока не включится насос. Горячая вода имеющая большее давление начинает поступать в ХВС. Пусть это будет непродолжительный сброс, но он будет. Если не прав-поправь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 10 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2010 А то что вы ставите отсекающий кран перед предохранительным клапаном дак это грубейшее нарушение правил безопасности.Такие вещи вы можете делать только себе дома. и где я такое писал......?. ну да ладно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 10 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2010 ....Пусть это будет непродолжительный сброс, но он будет...... Так и я так подозреваю.... потому и пытаюсь разобраться... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 10 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2010 Так и я так подозреваю.... потому и пытаюсь разобраться... Сделай кому-то и разберешься. Но думаю если до лежака (стояка, гребенки) ХВС будет большая длина, то это не произойдет. Холодная вода затолкнет горячую обратно, если конечно не 500 л. ГА. и большая дельта по автоматике. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 10 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2010 Сделай.... Именно с учётом всех перечисленных вами нюансов и реализовано уже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stas71 Опубліковано: 11 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2010 приключения с элементами бреда продолжаются . Подлючение бойлера косвенного нагрева у меня конечно сделано через жопу, просто внизу , на подводе холодной воды , стоит кран для перекрытия подачи холодной воды в болер и за ним кран для спуска воды из бойлера . Перекрыл я кран подачи холодной воды и попытался спустить воду из бойлера . Ни хрена не получилось , стекает пару литров воды и все , пошел открутил краны горячей воды с санузлах , тоже ни хрена не бежит . Открываю кран подачи холодной воды , сразу и вода в санузле появляется и слив происходит , только медленне , чем заказчка . Да и давление расте не по детски . Давление в системе ГВС при перекрытом кране подачи воды на манометре 3-4 атм и понемногу растет . Що за бред ? По идее , раз у меня выдавило воду из бойлера наверх , значит нарушена гереметизация , давление должно постепенно падать , а тут такой казус ? Может кто поможет мне понять , что происходит ? Буду очень благодарен , а то живу пока в доме сам , душ принимать домой езжу , как дурак Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 11 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2010 приключения с элементами бреда продолжаются . Подлючение бойлера косвенного нагрева у меня конечно сделано через жопу, просто внизу , на подводе холодной воды , стоит кран для перекрытия подачи холодной воды в болер и за ним кран для спуска воды из бойлера . Перекрыл я кран подачи холодной воды и попытался спустить воду из бойлера . Ни хрена не получилось , стекает пару литров воды и все , пошел открутил краны горячей воды с санузлах , тоже ни хрена не бежит . Открываю кран подачи холодной воды , сразу и вода в санузле появляется и слив происходит , только медленне , чем заказчка . Да и давление расте не по детски . Давление в системе ГВС при перекрытом кране подачи воды на манометре 3-4 атм и понемногу растет . Що за бред ? По идее , раз у меня выдавило воду из бойлера наверх , значит нарушена гереметизация , давление должно постепенно падать , а тут такой казус ? Может кто поможет мне понять , что происходит ? Буду очень благодарен , а то живу пока в доме сам , душ принимать домой езжу , как дурак Вызывайте срочно спецов, или выставляйте все подробные фото. А со слов,кто Вам что посоветует, так и до беды недалеко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 11 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2010 ..... в соединении напрямую с гидрофором, имеет этот способ право на жизнь? .... Имеет на магистральных водопроводах центрального водоснабжения и в системах с частотным упаравлением насосами скважин, где емкость ГА, достаточная для пуска насоса, колеблется 6-8л. В стандартных системах с ГА большой емкости бедут ньюансы с возвратом горячей воды в холодную магистраль и проблемы по рециркуляции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 11 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2010 ....и проблемы по рециркуляции. С возвратом - эт понятно... А по рециркуляции - можно поподробней? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...