stas71 Опубліковано: 8 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2010 у меня ТТ котел и бойлер косвенного нагрева висман на 300 л. при нагреве очень расло давление ( манометр на 4 атм , стрелка ложилась на упор ) , все руки не доходили , думал потом разберусь . Сегодня не уследил , полилась вода из под крышки , снял крышку , а там вода где резьбовые соединения течет . Неужели хана бойлеру пришла , куча денег коту под хвост . Что можно сделать ? Выручайте . Блин 2 дня как заехал в дом, 4 года строил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 8 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2010 у меня ТТ котел и бойлер косвенного нагрева висман на 300 л. при нагреве очень расло давление ( манометр на 4 атм , стрелка ложилась на упор ) , все руки не доходили , думал потом разберусь . Сегодня не уследил , полилась вода из под крышки , снял крышку , а там вода где резьбовые соединения течет . Неужели хана бойлеру пришла , куча денег коту под хвост . Что можно сделать ? Выручайте . Блин 2 дня как заехал в дом, 4 года строил Если на расстоянии "колдовать", то у Вас нужно будет перепаковать резьбовые соединения и поставить расширительный бак на горячую воду... Теоретически - довольно простая процедура... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 8 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2010 Если на расстоянии "колдовать", то у Вас нужно будет перепаковать резьбовые соединения и поставить расширительный бак на горячую воду... Теоретически - довольно простая процедура... И предохранителбный клапан поставить.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stas71 Опубліковано: 8 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2010 а где и какой бак ставить нужно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stas71 Опубліковано: 8 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2010 и клапан , может кто схемку даст Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 8 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2010 Хорошо бы фотографии бойлера с разных сторон. Невезуха у Вас с сантехникой. То пожар, то все остальное. Я серьезно, может священника пригласить в котельную? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 8 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2010 и клапан , может кто схемку даст Расширительный бак и предохранительный клапан на 6 бар на вход холодной воды в бойлер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stas71 Опубліковано: 8 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2010 священник был на закладке , котельной еще не было , надо пригласить именно туда Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 8 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2010 Если на расстоянии "колдовать", то у Вас нужно будет перепаковать резьбовые соединения и поставить расширительный бак на горячую воду... Теоретически - довольно простая процедура... и клапан , может кто схемку даст Примерно вот так.IS.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 8 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2010 Примерно вот так. В комплекте бойлера идет такая штука. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stas71 Опубліковано: 8 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2010 не было , видать скомуниздили А что это и для чего Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 8 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2010 не было , видать скомуниздили А что это и для чего Вам же говорят предохранительный клапан, который сбрасывает возникшее излишнее давление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_serv Опубліковано: 8 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2010 В комплекте бойлера идет такая штука. С косвенником Висманн в комплекте подрывник не идет, приобретается отдельно, как запчасть... Что впрочем не мешает его купить не у Висмана Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stas71 Опубліковано: 8 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2010 теперь уж точно куплю , а резьбовые говорите просто перепаковать нужно ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 8 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2010 Сверху у Висмана стоит крышка с магниевым анодом, может просто выдавило прокладку. Нужно посмотреть где течет, может достаточно подтянуть болты по кругу крышки. перед манипуляциями, рекомендую перекрыть воду на бойлер и сбросить давление... Кстати, не помешает поставить вот такую приблуду на бойлер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 8 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2010 Кстате, Будерус часто настаивал на том, чтоб сбросник стоял выше уровня бойлера, вот только чем это мноивируют х.з. Но я по привычке поднимаю клапан выше бойлера) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 8 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2010 В комплекте бойлера идет такая штука. К Электролюксам да, а к Виссманам невидел,да и дело в том что там много чего может идти в комплектации,только мы с нашими менеджерами этого неувидим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 8 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2010 В комплекте бойлера идет такая штука. Кстате, Будерус часто настаивал на том, чтоб сбросник стоял выше уровня бойлера, вот только чем это мотивируют х.з. Но я по привычке поднимаю клапан выше бойлера) И у Висссмана тоже самое, а мотивация совершенно простая и о ней мало кто знает,ее очень харашо задавать на экзаменах и заключается она в следуещем. Перед предохранительным клапаном запрещается ставить отсекающий кран, но если надо заменить предохранительный клапан по той или иной причине то надо слить воду с бойлера в том случае если он стоит в нижней точке, а если клапан приподнять выше бойлера и если он большой ёмкости то это очень полезно. Эти рекомендации относятся в основном для ёмкостей больше ста литров. Экономия должна быть экономной! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 8 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2010 а если клапан приподнять выше бойлера и если он большой ёмкости то это очень полезно. А в чем смысл? На пол выльется меньше? Или экономия 0,15 бар. (водяной столб). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 8 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2010 А в чем смысл? На пол выльется меньше? Или экономия 0,15 бар. (водяной столб). М да,однако! Смысл заключается в том,если у вас бойлер на 300л или 500 или 1000л и у вас будет стоять предохранительный клапан внизу то вам при его замене прийдётся слить всю воду с бойлера или ёмкости(ТА). Теперь вы поняли в чём смысл? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 8 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2010 Теперь вы поняли в чём смысл? Я делаю, как низя. Я краны ставлю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 9 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2010 Я делаю, как низя. Я краны ставлю. Эти подключения касаются бойлеров с нижним подключением. На вашем фото верхнее подключение и при замене предохр.клапана слив воды негрозит. Только я одного непойму на вашем фото, зачем вы поставили кран после предохранительного клапана а не перед ним.IS.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 9 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2010 Только я одного непойму на вашем фото, зачем вы поставили кран после предохранительного клапана а не перед ним. Конкретный случай. Второй кран, отсекающий этот участок, стоит пере клапаном. А давление на этом участке (при замене) можно сбросить через клапан. По бойлерам с нижним подключением. Краны ставлю то же. По одной причине: легче поставить кран, чем предусматривать работу системы водоснабжения (холодного), со снятым бойлером. И при замене бойлера на другой, от кранов разводку делать проще. Вот по этой причине и не поднимаю клапана, смысла нет. Но обязательно делаю (если нет), слив бойлера с подключением в каналию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 9 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2010 Конкретный случай. Второй кран, отсекающий этот участок, стоит пере клапаном. А давление на этом участке (при замене) можно сбросить через клапан. По бойлерам с нижним подключением. Краны ставлю то же. По одной причине: легче поставить кран, чем предусматривать работу системы водоснабжения (холодного), со снятым бойлером. И при замене бойлера на другой, от кранов разводку делать проще. Вот по этой причине и не поднимаю клапана, смысла нет. Но обязательно делаю (если нет), слив бойлера с подключением в каналию. Также везде ставлю краны, но барашки снимаю. А сливы с предохранительных клапанов- простой металлопластиковой трубой в канализацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 9 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2010 ..... Но я по привычке поднимаю клапан выше бойлера) .......................группа безопасности бойлера SG160S.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз