срочно прошу помощи , авария в бойлере косвенного нагрева

stas71

Рекомендовані повідомлення

у меня ТТ котел и бойлер косвенного нагрева висман на 300 л.

при нагреве очень расло давление ( манометр на 4 атм , стрелка ложилась на упор ) , все руки не доходили , думал потом разберусь .

Сегодня не уследил , полилась вода из под крышки , снял крышку , а там вода где резьбовые соединения течет .

Неужели хана бойлеру пришла , куча денег коту под хвост .

Что можно сделать ? Выручайте . Блин 2 дня как заехал в дом, 4 года строил

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня ТТ котел и бойлер косвенного нагрева висман на 300 л.

при нагреве очень расло давление ( манометр на 4 атм , стрелка ложилась на упор ) , все руки не доходили , думал потом разберусь .

Сегодня не уследил , полилась вода из под крышки , снял крышку , а там вода где резьбовые соединения течет .

Неужели хана бойлеру пришла , куча денег коту под хвост .

Что можно сделать ? Выручайте . Блин 2 дня как заехал в дом, 4 года строил

 

 

Если на расстоянии "колдовать", то у Вас нужно будет перепаковать резьбовые соединения и поставить расширительный бак на горячую воду... Теоретически - довольно простая процедура...:beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если на расстоянии "колдовать", то у Вас нужно будет перепаковать резьбовые соединения и поставить расширительный бак на горячую воду... Теоретически - довольно простая процедура...:beer:

И предохранителбный клапан поставить..:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хорошо бы фотографии бойлера с разных сторон.

Невезуха у Вас с сантехникой. То пожар, то все остальное.

Я серьезно, может священника пригласить в котельную?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и клапан , может кто схемку даст

Расширительный бак и предохранительный клапан на 6 бар на вход холодной воды в бойлер.

1281869627_PA020205.thumb.JPG.7a2bd08543d6e0e2af4ea4c1e29714d1.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если на расстоянии "колдовать", то у Вас нужно будет перепаковать резьбовые соединения и поставить расширительный бак на горячую воду... Теоретически - довольно простая процедура...:beer:

 

и клапан , может кто схемку даст

 

Примерно вот так.

IS.doc

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не было , видать скомуниздили

А что это и для чего

Вам же говорят предохранительный клапан, который сбрасывает возникшее излишнее давление.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В комплекте бойлера идет такая штука.

 

С косвенником Висманн в комплекте подрывник не идет, приобретается отдельно, как запчасть... Что впрочем не мешает его купить не у Висмана

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сверху у Висмана стоит крышка с магниевым анодом, может просто выдавило прокладку. Нужно посмотреть где течет, может достаточно подтянуть болты по кругу крышки. перед манипуляциями, рекомендую перекрыть воду на бойлер и сбросить давление...

 

Кстати, не помешает поставить вот такую приблуду на бойлер

IMG_3520.thumb.JPG.baf07b454378c637223649b17a9aeb5d.JPG

IMG_3165.thumb.JPG.a629de914f1c1d4a882e85723fed8fcc.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кстате, Будерус часто настаивал на том, чтоб сбросник стоял выше уровня бойлера, вот только чем это мноивируют х.з. Но я по привычке поднимаю клапан выше бойлера)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В комплекте бойлера идет такая штука.

 

К Электролюксам да, а к Виссманам невидел,да и дело в том что там много чего может идти в комплектации,только мы с нашими менеджерами этого неувидим.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В комплекте бойлера идет такая штука.

 

Кстате, Будерус часто настаивал на том, чтоб сбросник стоял выше уровня бойлера, вот только чем это мотивируют х.з. Но я по привычке поднимаю клапан выше бойлера)

 

 

И у Висссмана тоже самое, а мотивация совершенно простая и о ней мало кто знает,ее очень харашо задавать на экзаменах и заключается она в следуещем.

Перед предохранительным клапаном запрещается ставить отсекающий кран, но если надо заменить предохранительный клапан по той или иной причине то надо слить воду с бойлера в том случае если он стоит в нижней точке, а если клапан приподнять выше бойлера и если он большой ёмкости то это очень полезно.

Эти рекомендации относятся в основном для ёмкостей больше ста литров.

Экономия должна быть экономной!

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а если клапан приподнять выше бойлера и если он большой ёмкости то это очень полезно.

А в чем смысл? На пол выльется меньше? Или экономия 0,15 бар. (водяной столб).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А в чем смысл? На пол выльется меньше? Или экономия 0,15 бар. (водяной столб).

 

М да,однако!

Смысл заключается в том,если у вас бойлер на 300л или 500 или 1000л и у вас будет стоять предохранительный клапан внизу то вам при его замене прийдётся слить всю воду с бойлера или ёмкости(ТА).

Теперь вы поняли в чём смысл?

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я делаю, как низя. Я краны ставлю.

 

Эти подключения касаются бойлеров с нижним подключением.

На вашем фото верхнее подключение и при замене предохр.клапана слив воды негрозит.

Только я одного непойму на вашем фото, зачем вы поставили кран после предохранительного клапана а не перед ним.

IS.doc

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только я одного непойму на вашем фото, зачем вы поставили кран после предохранительного клапана а не перед ним.

Конкретный случай. Второй кран, отсекающий этот участок, стоит пере клапаном. А давление на этом участке (при замене) можно сбросить через клапан.

 

По бойлерам с нижним подключением.

Краны ставлю то же. По одной причине: легче поставить кран, чем предусматривать работу системы водоснабжения (холодного), со снятым бойлером. И при замене бойлера на другой, от кранов разводку делать проще.

Вот по этой причине и не поднимаю клапана, смысла нет. Но обязательно делаю (если нет), слив бойлера с подключением в каналию.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Конкретный случай. Второй кран, отсекающий этот участок, стоит пере клапаном. А давление на этом участке (при замене) можно сбросить через клапан.

 

По бойлерам с нижним подключением.

Краны ставлю то же. По одной причине: легче поставить кран, чем предусматривать работу системы водоснабжения (холодного), со снятым бойлером. И при замене бойлера на другой, от кранов разводку делать проще.

Вот по этой причине и не поднимаю клапана, смысла нет. Но обязательно делаю (если нет), слив бойлера с подключением в каналию.

Также везде ставлю краны, но барашки снимаю. А сливы с предохранительных клапанов- простой металлопластиковой трубой в канализацию.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

..... Но я по привычке поднимаю клапан выше бойлера)

P9216809.JPG

.......................

группа безопасности бойлера SG160S.pdf

981689889_-.jpg.a009edc817f53a10499b6115c2baf814.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×