Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Теплопотери

Fuzik

Рекомендовані повідомлення

Возникла идея (из соседней темы) попросить спецов еще раз прикинуть мои теплопотери. Попытаюсь описать свои вводные данные:

 

Стена в красный прессованный кирпич + 14 см. пеноизол + наружный селикат облицовка. Подвала нет, 60см. цоколь над землей, пол утеплен 8см. ЭППС, поверх теплый пол 100%. Дом 12х14, 2 этажа, крыша плоская, панели, поверх утепление 10 см. ЭППС. Окна 3 стекла. Что еще такого сообщить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что еще такого сообщить?

 

Сообщите ориентацию по сторонам света, площадь окон и дверей по сторонам дома .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фасад 14м. выходит строго на юг, там же входная дверь, будет двойная. Площадь окон ща сил нет считать, но окна все обычные, нет никаких эксклюзивных решений на всю стену или еще что.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фасад 14м. выходит строго на юг, там же входная дверь, будет двойная. Площадь окон ща сил нет считать, но окна все обычные, нет никаких эксклюзивных решений на всю стену или еще что.

 

По моим расчетам при площади окон 76 м2 и высоте потолков 2.8 м теплопотери составляют 18274 Вт, в том числе на вентиляцию: 4967 Вт.

54,4 Вт/м2.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По моим расчетам при площади окон 76 м2 и высоте потолков 2.8 м теплопотери составляют 18274 Вт, в том числе на вентиляцию: 4967 Вт.

54,4 Вт/м2.

 

76 :o да не, так по быстрому прикинул то окон не больше 40-45 метров.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

76 :o да не, так по быстрому прикинул то окон не больше 40-45 метров.

 

При 42 м2 окон - 15562 Вт, в т.ч. на вентиляцию 4967 Вт или 46,3Вт/м2.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При 42 м2 окон - 15562 Вт, в т.ч. на вентиляцию 4967 Вт или 46,3Вт/м2.

 

В общем порядка 50-55 в общем то неплохой результат

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если хотите действительно посчитать, то надо тупо всё мерить, без этого никак;)

 

Мне так, плюс минус. С погрешностью 5 ватт

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне так, плюс минус. С погрешностью 5 ватт

 

Считайте, ссылка на прогу в моей подписи. Но судя по всему, Вам дополнительно утеплятся не нужно. Если только какие мосты холода прикрыть...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Считайте, ссылка на прогу в моей подписи. Но судя по всему, Вам дополнительно утеплятся не нужно. Если только какие мосты холода прикрыть...

а какой аналог Киева в выборе городв есть ? поясность - а то там Биробеджан Дербент...А Киева нету...

Ну Белгород наверное покатит... а вот что такое 1-ый вариант 2-ой вариант ?

 

Для пытливых умов - - вот ссылка на вагон программ по расчуету теплопотерь www.energosoft.info/soft_teplotex_171_180.html

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...