Diver Опубліковано: 31 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2018 все работает - не показатель. Вы на цифровую шину подключили? в меню котла указали, что термостат не цифровой? номер ошибки по паспорту котла что значит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Кременчужанин.UA Опубліковано: 31 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2018 нужно на клемы с цифрами 1-2 на термостате, а у котла - нужно строго по инструкции найти перемычку и снять ее, вместо перемычки вкл. два провода от термостата. В принципе так и сделал. В разъем 1 и 2 в разъем Х17. в меню котла указали, что термостат не цифровой? Ни чего не указывал в меню котла. номер ошибки по паспорту котла что значит? ХЗ. не могу пока найти значение. Газовый котел пока отключил, до выяснения и устранения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 31 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2018 я бы производителя на счет номера ошибки побеспокоил.. может у вас инструкция устаревшая, посмотрите на их ресурсе новую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 31 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2018 Газовый котел пока отключил, до выяснения и устранения Отключите проводочки от разъема котла без установки перемычки. Возможно длина проводов большая, наводка идет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 1 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2018 вообще откуда там на экране значек "телефонная трубка"....? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Кременчужанин.UA Опубліковано: 2 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2018 Отключите проводочки от разъема котла без установки перемычки. Возможно длина проводов большая, наводка идет. Отключил проводки, сообщ. не исчезло. Поставил перемычку на место, ошибка исчезла. Перемычку убрал появилась снова. Как то так....???? P/S Подключал к разъему B.off (Burner off) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 2 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2018 Мануал (тырнетовский) не совпадает с платой. В режиме ожидания может быть какой символ, но не Е86, это из разряда ошибок, тем более такой нет в мануале. B-Off перемычку поставьте, пробуйте снять R-T, остановится ли котел на отопление, ну и проверить ГВС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 3 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2018 (змінено) Подключил программатор Компьютерм 7 к Протрм Пантера 25 КТV, в режиме ожидания котел выдает ошибку, вопрос к знатокам "то є нормально чи потрібно хвилюватись?" Что то Вы не туда подключаете: F. 86 - контак полового отопления разомкнут. Сработала защита термостата полового отопления и выключила горелку. Добавлено через 4 минуты Отключил проводки, сообщ. не исчезло. Поставил перемычку на место, ошибка исчезла. Перемычку убрал появилась снова. Как то так....???? P/S Подключал к разъему B.off (Burner off) Подключайте к RT. А где родной мануал от котла? Там всегда все расписано. Спишите с наклейки на котле model: ******** или Art.:, все буковки цыферки, может найдем. В конце концов поищите или заппросите здесь:www.protherm.ua/customers/protherm/-128.html, в отличии от Вас не поленился зайти на оф сайт производителя, по ходу нашел Ваш котел (см. вложение). РС не покидает меня странное чувство что плата очень плохожа на будерусовскую с турбика, хотя все унифицируется. РРС народ ну начните гуглом пользоваться, у меня у родственников ребенок в 4 года, не писать не читать не умеет, но голосовым поиском любые мультики находит.Пантера.pdf Змінено 3 лютого 2018 користувачем Vit3f 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dolgert007 Опубліковано: 11 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2019 Котел nobel nb1-18 se при подключении комнатного термостата, котёл не реагируе на включени и выключение термостата. В чём может бить проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 11 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2019 Котел nobel nb1-18 se при подключении комнатного термостата, котёл не реагируе на включени и выключение термостата. В чём может бить проблема? в неправильном подключении. Вы куда подключили на какие контакты в самом котле и в термостате? в термостате 3 контакта часто. можно проверить без термостата, используя просто перемычку их провода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dolgert007 Опубліковано: 13 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2019 в неправильном подключении. Вы куда подключили на какие контакты в самом котле и в термостате? в термостате 3 контакта часто. можно проверить без термостата, используя просто перемычку их провода. Термостат на 2 провода. Подключал по схеме котла, и по иструкции что была с термостатом. Добавлено через 1 час 50 минут Термостат на 2 провода. Подключал по схеме котла, и по иструкции что была с термостатом. Термостат безпроводной. Salus Перемичку на котле розмыкал котёл работает с ней и без неё. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 13 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2019 Перемичку на котле розмыкал котёл работает с ней и без неё. уверены? Или гвс работает? ГВС должно и без перемычки и с ней работать. Именно отопление, поставьте перемычку, включите котел на нагрев отопления, и в это время снимите перемычку - котел должен остановить нагрев отопления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dolgert007 Опубліковано: 13 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2019 уверены? Или гвс работает? ГВС должно и без перемычки и с ней работать. Именно отопление, поставьте перемычку, включите котел на нагрев отопления, и в это время снимите перемычку - котел должен остановить нагрев отопления. Включаю котёл на отопление загорается огоньок что котёл греет, розриваю контакт между перемичкой и котёл дальше работает как и работал не реагируя на розырваную цеп проводов. Может в плате чёт есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 13 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2019 чем в плате ковыряться, сначала следует подробно изучить инструкцию, например выяснить не ли в меню режима переключения на внешний термостат... а может не ту перемычку дергаете... или ее подольше подержать нужно и т.д.. скорее вы где то допускаете ошибку, чем проблема в плате.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dolgert007 Опубліковано: 13 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2019 чем в плате ковыряться, сначала следует подробно изучить инструкцию, например выяснить не ли в меню режима переключения на внешний термостат... а может не ту перемычку дергаете... или ее подольше подержать нужно и т.д.. скорее вы где то допускаете ошибку, чем проблема в плате.. Перемычка та по схеме подключал. В иструкции ничего про термостат нету. В чём загвоздка не пойму. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dolgert007 Опубліковано: 13 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2019 Перемычка та по схеме подключал. В иструкции ничего про термостат нету. В чём загвоздка не пойму. Фото схемы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 13 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2019 на те контакты "комнатный термостат" ?? там с завода была перемычка на тех контактах? если нет, то ищите правильную инструкцию с описанием активации входа.. Добавлено через 4 минуты и на первой странице этой ветки пишется за ваш котел... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dolgert007 Опубліковано: 13 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2019 на те контакты "комнатный термостат" ?? там с завода была перемычка на тех контактах? если нет, то ищите правильную инструкцию с описанием активации входа.. Добавлено через 4 минуты и на первой странице этой ветки пишется за ваш котел... Да на те контакты, там был красный провод. Перерезал и присоеденил термостат. В первой стате не ответа... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 14 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2019 Перерезал и присоеденил термостат. перерезать и проверить, без термостата. просто обязано работать.. рассоедините и в течение часа посмотрите как он себя ведет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dolgert007 Опубліковано: 14 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2019 перерезать и проверить, без термостата. просто обязано работать.. рассоедините и в течение часа посмотрите как он себя ведет. Проверю. Спасибо Отпишусь пойже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dolgert007 Опубліковано: 16 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2019 перерезать и проверить, без термостата. просто обязано работать.. рассоедините и в течение часа посмотрите как он себя ведет. Зделал как и вы написали. Котёл как работал так и работает. Не реагируя на термостат... Может не реагирует что котёл и на обогрев и на подачу гарячей воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 17 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2019 возможно в меню котла требуется активировать опцию. не знаю, этот вопрос следует задать производителю котла, сервисантам котла.. Обычно ВСЕ! котлы работают как я описывал выше, без лишнего выеживания.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dolgert007 Опубліковано: 17 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2019 возможно в меню котла требуется активировать опцию. не знаю, этот вопрос следует задать производителю котла, сервисантам котла.. Обычно ВСЕ! котлы работают как я описывал выше, без лишнего выеживания.. Побробую обратится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wins Опубліковано: 18 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2019 подключили термостат на высоте примерно 2-2.20м. Финишная отделка сделана. Нужно ли переставить ниже до 1.50м, или можно выставить меньше температуру? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack-zp Опубліковано: 18 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2019 Скорее больше придется ставить. Все зависит от того как в этом месте будет крутиться воздух при не принудительной конвекции. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...