opera_3000 Опубліковано: 15 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2013 Точно не знаю, у меня без буквы D, Ferroli Pegasus 45. Вроде их уже сняли с производства. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 15 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2013 загляните внутрь, сравните. там на этих двух контактах перемычка должна стоять. Сняли ее - котел остановил нагрев... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 15 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2013 Точно не знаю, у меня без буквы D, Ferroli Pegasus 45. Вроде их уже сняли с производства. Посмотрите на клемнике, скорее всего стоит одна перемычка между 9 и 12, ее снять и подключить термостат. Если 2- снимаете любую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
opera_3000 Опубліковано: 15 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2013 Разобрался, благодарю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 17 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 Разобрался, благодарю. Одна перемычка ? ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
opera_3000 Опубліковано: 18 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2013 Нет, было 2. На одну поставил ауратон, другую оставил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 18 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2013 Нет, было 2. На одну поставил ауратон, другую оставил. Вот, что значит итальянская пунктуальность, наши бы 100% сыкономили бы на проводочке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tosa Опубліковано: 21 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 Подскажите ,а к котлу "Житомир" никак неподключить термостат,или может его к насосу подключить? И если насосов 2,то к одному терморегулятору оба можна подключить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 21 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 там термостат свой, он температуру воды в котле держит. можете попробовать насос вкл-выкл.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 21 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 никак неподключить термостат,или может его к насосу подключить? Если комнатный термостат выключит насос, а термостат котла горелку не погасит, то котел весело убежит в перегрев, т.е. в аварию Смотреть схему котла надо, может в разрыв питания горелки... Но это уже кулибинство. Тогда надо датчик газа с отсекающим клапаном на газопроводе... Х.з. как на эту идею посмотрят газовщики 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 21 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 Смотреть схему котла надо, может в разрыв питания горелки... Там нэма куда. :D Токма к насосу. В СИТ 630 есть только зонд температуры, перегрева нет, а в парапетниках даж датчик тяги упразднен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tosa Опубліковано: 22 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2014 (змінено) Вот на етом сайте teplocenter.com.ua говорят что можна к насосу подключать... да и я пробовал выключать насос,через пару минут горелка выключается и котел горит на фитилю,а когда включаю насос загорается и горелка. Змінено 22 січня 2014 користувачем Tosa 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 22 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2014 а термостат котла горелку не погасит, то котел весело убежит в перегрев так вродеж автоматика которая по воде в котле делает вкл-выкл горелки? или нет? Добавлено через 1 час 0 минут Вот на етом сайте единственное обратите внимание, чтобы котел при вкл. не глотал слишком прохладной воды с подачи, может получится конденсация на холодном теплооменнике, хотя может ему это и пофиг. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 26 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2014 как правильно разместить и подключить термостат к котлу отопления: аналогично подключаются и другие термостаты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sparx11 Опубліковано: 11 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2014 Здравствуйте, помогите подключить термостат cewal rq10 к котлу baxi main four 240f. Когда температуру выставляю на термостате 19 или 18 он щелкает, при этом котел отключается и больше не включается, если делаю выше 20 он работает как и без него, т.е. включается каждые 2-3 минуты поддерживая температуру воды, правда не очень понимаю схему нарисованную на термостате, что к чему надо подключать, поэтому делал по инструкции в интернете (ссылка устарела) Подозреваю, что не правильно подключил термостат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 11 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2014 тестером умеете пользоваться? для начала просто перемычкой их провода перемкните контакты котла - он должен включится.... у вас вроде все правильно, но на самом котле покрутите ручку темпер до 60-70С.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sparx11 Опубліковано: 11 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2014 Diver, к сожалению не умею тестером пользоваться и в наличие нет такого. Уже ставил температуру на 60°, примерно полчаса работал в обычном режиме. может сам термостат неисправен, завтра скорее пойду в магазин спрошу у продавца, и возможно поменяю на какой нибудь другой. А что может быть дело в котле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_dim_ Опубліковано: 11 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2014 Уже ставил температуру на 60°, примерно полчаса работал в обычном режиме. попробуйте поставить 70-72 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sparx11 Опубліковано: 11 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2014 72 поставил, он запустился как обычно. По сути ведь не должен запускаться пока на термостате стоит 20, а в комнате 25, правильно? А не перепутаны провода у меня? Хотя я их переставлял, и эффекта не добился. Почему же термостат отключить котел может, а вот заставить нормально работать нет, получается на половину рабочий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack-zp Опубліковано: 12 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2014 поставил, он запустился как обычно. По сути ведь не должен запускаться пока на термостате стоит 20, а в комнате 25, правильно? А не перепутаны провода у меня? Хотя я их переставлял, и эффекта не добился. Почему же термостат отключить котел может, а вот заставить нормально работать нет, получается на половину рабочий. Все у Вас правильно работает! Термостат котлу дает только запрос на включение отопления, а как котел будет набирать эту температуру, постоянно включив горелку или иногда включаясь отключаясь это задача самого котла, крутите ручки и не смотрите на горячую воду, только отопление. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sparx11 Опубліковано: 12 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2014 Проблема решена. Провод в термостате надо было подключать не на 1 и 2, а 1 и 3 клеммы. Всем спасибо за помощь. Все у Вас правильно работает! Термостат котлу дает только запрос на включение отопления, а как котел будет набирать эту температуру, постоянно включив горелку или иногда включаясь отключаясь это задача самого котла, крутите ручки и не смотрите на горячую воду, только отопление. Было как раз неправильно, т.е. тоже самое что и без термостата, он набирал температуру воды поставленную самим котлом и отключался, после снижения температуры воды на 3 градуса, снова включался. И даже проверить работоспособность можно проще, если на термостате поставить температуру меньше чем в помещении, то он не должен сработать, а у меня работал. В общем все нормально теперь, возможно цепь нарисована неправильно, т.к. расположение клемм на термостате не соответствует нарисованной схеме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 20 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2014 подключение внешнего термостата к котлу Navien Ace Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 22 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2014 схема подключения термостата к электроконвектору: задействуются контакты СОМ И NO ====================================================================================== схема подключения термостата к автоматике КАРЕ инструкция: finistd.ru/images/editor/specialistam/documents/rukovodstva-po-ecspluatacii/pasport-komnatnogo-termostata.pdf ====================================================================================== подключение комнатного термостата к котлу Протерм 28LXZ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 31 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2014 Пример подключения ТЕРМОСТАТА Campini Corel TY90 C к BAXI MAIN Four-1 Добавлено через 51 минуту Правила установки и как подключить термостат к котлу Аристон: правила справедливы для установки любых термостатов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zeabis Опубліковано: 20 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2014 Добрый день, схема подключения сама по себе элементарна А если возникают вопросы, то почитайте статью. 44kw.com/blogs/handmade/2287-komnatnyi-termostat-vidy-ustroistvo-osobennosti-ustanovki В ней есть видео с деталями подключения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...