Роман 2 Опубліковано: 30 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2010 В наличии нет, доставка мин месяц. Вчора дзвонив. Сказали, що в наявності є. Платіть по рахунку (хотіли відправити факсом) - приїжджайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 30 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2010 Ви праві: так було на схемі першій. Але, згодом я її змінив, де якраз враховано Ваше зауваження. Единственное, что мне очень не нравится - это автомат 25А на розетках кухни... Кого раньше выбьет: вводной или кухонный автомат - рулетка. Остальные аргументы я озвучивал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Роман 2 Опубліковано: 30 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2010 Единственное, что мне очень не нравится - это автомат 25А на розетках кухни... Кого раньше выбьет: вводной или кухонный автомат - рулетка. Остальные аргументы я озвучивал Я копав в інеті інформацію по категоріям автоматів (В, С, Д). Д - виб"є пізніше за С, а С пізніше за В. Якщо "рулетка" покаже інакше - не біда. Аби вибило .... Автомат на 25 А заміню на 16 А. Не великі гроші. Досвід отриманий буде дороще. Дякую Вам за витрачений час на дискусію. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 30 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2010 Я копав в інеті інформацію по категоріям автоматів (В, С, Д). Д - виб"є пізніше за С, а С пізніше за В. Якщо "рулетка" покаже інакше - не біда. Аби вибило .... Автомат на 25 А заміню на 16 А. Не великі гроші. Досвід отриманий буде дороще. Дякую Вам за витрачений час на дискусію. Выбьет раньше - это теоретически. И то, если производитель один и тот же. На больших сверхтоках - большой вопрос, кого раньше выбьет. а лучше - разбить кухню на 2-3 группы, каждую посадить на разные автоматы и разные фазы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Роман 2 Опубліковано: 30 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2010 Выбьет раньше - это теоретически. И то, если производитель один и тот же. На больших сверхтоках - большой вопрос, кого раньше выбьет. а лучше - разбить кухню на 2-3 группы, каждую посадить на разные автоматы и разные фазы Я б не проти... Але не можу: кабель на розетки кухні закладений один, все заштукатурене. Штробити стіни не маю можливості. Єдине - ставити додатковий розподільний щит на кухні.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 30 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2010 Я б не проти... Але не можу: кабель на розетки кухні закладений один, все заштукатурене. Штробити стіни не маю можливості. Єдине - ставити додатковий розподільний щит на кухні.... Ставить щит и все равно вести туда несколько проводов от разных фаз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Роман 2 Опубліковано: 30 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2010 Ставить щит и все равно вести туда несколько проводов от разных фаз Та можна було б на один дріт 3х2,5 розкинути автоматами 10 А на кожну розетку окремо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 30 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2010 Та можна було б на один дріт 3х2,5 розкинути автоматами 10 А на кожну розетку окремо. 10А на кухонную розетку - это несерьезно. Уж лучше штробить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
da4a Опубліковано: 30 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2010 Вчора дзвонив. Сказали, що в наявності є. Платіть по рахунку (хотіли відправити факсом) - приїжджайте. кого-то из нас обманули Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Роман 2 Опубліковано: 30 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2010 кого-то из нас обманули Або хотіли обманути :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Роман 2 Опубліковано: 30 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2010 10А на кухонную розетку - это несерьезно. Уж лучше штробить Розумію, а тому залишаю схему в останньому варіанті. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 30 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2010 А теперь учтите, что розетки у нас рассчитаны на 16А, да и приведенные выше параметры исходят из того, что у нас медь чистая (а не разбодяженный сплав) и сечение выдержано. ну вы же не цепляете на одну линию одну розетку.. а на счет качества меди - это уже совсем другая история.. по этому поводу есть ветка на форуме. а человек сделал правильно, что купил Одескабель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 30 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2010 Выбьет раньше - это теоретически. +1. у нас на огромном складе в процессе эксплуатации случилось КЗ на одной из линий, так первым выбил автомат в электрощитовой на 125А Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Наблюдатель Опубліковано: 30 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2010 (змінено) Я копав в інеті інформацію по категоріям автоматів (В, С, Д). Д - виб"є пізніше за С, а С пізніше за В.Погано копали, при перевантажені, наприклад у 2 рази, автомати с характеристиками B, C, D теоритично повинні спрацювати з однаковою затримкою, так як ТР у них у всіх однакові! Літери B, C, D відносяться тільки до характеристики ЕМР автомату, який повинен спрацьовувати митьево від КЗ! ТР автомату митьево від КЗ не спрацьовує! Якщо ОСКЗ в захищаємій лінії меньший ніж нижня межа характеристики автомату то ЕМР автомату при КЗ не спрацюе взагалі! При недостатньому ОСКЗ, поки буде грітись біміталічна, триміталічна пластина ТР автомату також будуть грітись дроти лінії, у зв'язку з чим їх опір сутьєево підвищиться що вікликае зменьшеня струму КЗ, а це уповільніть час спрацювання ТР автомату і може викликати пожежу. Тому бажано на всі групові лінії ставити ПЗВ або діфавтомати. При нагріванні ізоляція дегродує і потрохи починає проводити струм на захистній жовто-зелений дріт що може викликати спрацювання діфзахисту першим ніж спрацюе ТР автомату якщо по якісь причині не спрацював ЕМР автомату.Аби вибило .... Автомат на 25 А заміню на 16 А. Не великі гроші.Оце правильне рішення, ТР автомату інерційний, тому, наприклад при роботі посудомийної машини можливо вімкнути на хвилину мікрохвильову піч якщо вона не дуже потужна, а якщо ще фазні і нейтральні дроти до розеток підєднаете відгалуженям, зробленим в розподільній коробці біля розеток обо за розетками з заду, як обов'язково повінен підєднуватись до розеток захистний жовто-зелений дріт то взагалі буде дуже добре. Якщо при номінальній потужності, або трохи більшій номіналу автомата, автомат одразу спрацьовуе, треба перевірити істинну причину спрацювання автомату. Може бути що автомат просто не кондиція, і Ви без підставно, не маючи досвіду, поставите автомат з білшим номіналом, це часта помилка не досвідченних людей. Також може бути, що погано затиснут дріт в клемі автомату, або не зачищена жила дроту що затискується. Від цього місце з'єднання грієтсться і нагріває біметалічну, триміталічну пластину ТР автомата що викликає в кращому разі спрацювання автомату при срумах меньших номінального струму автомату. По нормам автомат при перевантажені в 1.13 рази повинен вимкнутись не раніше ніж чим через годину або взагалі не вимкнутись. Змінено 30 вересня 2010 користувачем Наблюдатель Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Phaeton1 Опубліковано: 30 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2010 То Наблюдатель. Пардон, а что за зверушка такая селективне SПЗВ 100 мА 63А? негуглицца Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Наблюдатель Опубліковано: 30 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2010 Опечаточка, после буквы S должен быть пробел. ПЗВ, Пристрій Захисного Відключення, тоесть УЗО, буква S означает что оно селективное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 20 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2010 Прислал бы кто-нибудь из модераторов нестандартного волшебного пенделя паразиту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olkogr Опубліковано: 21 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 Народ вы уж определитесь что вы защищаете линии или устройства которые подключате к розеткам. Если второе то вообще к каждой розетке свой автомат на свой номинал. Что ИМХО полный дибилизм. Вы никогда не задумывались почему при распределении электроэнергии автоматы называют "линейными" именно потому что их номинал расчитывают на защиту линии. Все остальные защиты должны быть в самих устройствах которые подключаются к розеткам, притом эти устройства и расчитывают исходя из этого факта (всякий несертифицированый китай и прочие поделки считать не будем). Потому на шлейф к розекам ставим 25А автомат и не боимся что розетки на 16 А, устройства которые к ним подключаются больше не жрут в номинльном режиме для критических режимов там есть свой предохранитель. Запомните автоматами линейными мы защищаем линии а не устройства. Вся европа так делает и не мычит... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olkogr Опубліковано: 21 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 Интересно чем обоснован выбор автомата с Д характеристикой для кухни? У вас там что трансформатор на 3кВт? Также интересно почему освещение кухни у вас идет напрямую от фазы а розетки от переключателя фаз. Ситуация пропадает вторая фаза света нет а розетки работают . Вообще все освещение я бы подключил от переключателя фаз. Сильной нагрузки оно не создаст, но зато в любом случае будет свет . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 21 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 Якщо ОСКЗ в захищаємій лінії меньший ніж нижня межа характеристики автомату то ЕМР автомату при КЗ не спрацюе взагалі! При недостатньому ОСКЗ, поки буде грітись біміталічна, триміталічна пластина ТР автомату також будуть грітись дроти лінії, у зв'язку з чим їх опір сутьєево підвищиться що вікликае зменьшеня струму КЗ, а це уповільніть час спрацювання ТР автомату і може викликати пожежу. если сечения проводов и номиналы автоматов подобраны правильно, то все будет "пучком". превышение тока номинала на 1.16 (вроде так, не помню) , то есть на 16 процентов по любому вызовет сработку автомата со временем , соответствующему кривой срабатывания Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 21 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 Потому на шлейф к розекам ставим 25А автомат и не боимся что розетки на 16 А, устройства которые к ним подключаются больше не жрут в номинльном режиме для критических режимов там есть свой предохранитель. автомат защищает провод, который идет к розеткам, и он должен соответствовать сечению. Тупо ставить 25 ампер не правильно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olkogr Опубліковано: 21 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2010 автомат защищает провод, который идет к розеткам, и он должен соответствовать сечению. Тупо ставить 25 ампер не правильно Не ну это понятно, топикстартер написал что 2,5. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 22 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2010 Прислал бы кто-нибудь из модераторов нестандартного волшебного пенделя паразиту. Пендаля кто-то дал. Теперь обчество думает - кого Вы паразитом назвали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Роман 2 Опубліковано: 22 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2010 Пендаля кто-то дал. Теперь обчество думает - кого Вы паразитом назвали. І кому пенделя дали....? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 22 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2010 Пендаля кто-то дал. Теперь обчество думает - кого Вы паразитом назвали. Надо было и мой пост грохнуть до кучи :D. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз