Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Кто сделает первично/вторичнуюсистему отопления?

webema

Рекомендовані повідомлення

Если температура в котле будет расти и достигнет 95С, то сработает предохранительный клапан P-1(STS20), и холодная вода поступит в охладитель ОТТ, который в свою очередь охладит байпас котла.

Холодная вода будет поступать до тех пор пока остынет котёл.

Откуда берется холодная вода? Напоминаю, электричество пропало.

 

Еще вопрос - почему ТТ греет ГВС через V-2, а газовый может напрямую? Это специально?

 

А одновременно котлы в такой схеме могут работать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

все понятно и красиво, вот только не понятно что там с выводом газзовго котла "ГВС"...Абсолютно не понял что с ним и какое его предназначение
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Откуда берется холодная вода? Напоминаю, электричество пропало.

 

Еще вопрос - почему ТТ греет ГВС через V-2, а газовый может напрямую? Это специально?

 

А одновременно котлы в такой схеме могут работать?

 

в таком случае вы здорово попали...все что вам останется делать, это наблюдать как перегревается ваш котел

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в таком случае вы здорово попали...все что вам останется делать, это наблюдать как перегревается ваш котел

 

Я так понял у ТТ возникают большие проблемы в системах с принудительной циркуляцией? И не возникают в системах с "самотеком"?

 

Тогда можно скрестить эти системы?

К примеру второй этаж идет самотеком, а на первый внизу "отбираем" насосом. Как мысль?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я так понял у ТТ возникают большие проблемы в системах с принудительной циркуляцией? И не возникают в системах с "самотеком"?

 

Тогда можно скрестить эти системы?

К примеру второй этаж идет самотеком, а на первый внизу "отбираем" насосом. Как мысль?

 

для самотека нужны большие диаметры трубопроводов.....дешевле всего в этом случае будет сталь(но по дизайну вам точно не понравится), а дороже всего медь...причем на столько дороже, что вы и думать об этом не будете

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в таком случае вы здорово попали...все что вам останется делать, это наблюдать как перегревается ваш котел

 

Ну ежели он стальной , на крайний случай в топку можно плеснуть ведерко водички :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну ежели он стальной , на крайний случай в топку можно плеснуть ведерко водички :)

 

та ну его в пень....перегретыми парами можно такие ожоги получить, что мало не покажется

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может-поможет:

(ссылка устарела)

 

Спасибо.

Т.е. две вменяемых варианта н арешение проблемы со светом:

- бак для аварийного забор атепла

- ТА для эксплуатации и + аварийного забора тепла

 

по цене только выбрать надо

место для 1-го варианта точно есть. Для второго - не знаю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Откуда берется холодная вода? Напоминаю, электричество пропало.

 

Еще вопрос - почему ТТ греет ГВС через V-2, а газовый может напрямую? Это специально?

 

А одновременно котлы в такой схеме могут работать?

 

1.Вода берётся с бака накопителя который заблокирован обр.клапаном чтобы был резерв и поступает на Р-1.

2.Газовый котёл одноконтурный с возможностью подключеия бойлера косвенного нагрева.

3.Могут.

Это один из простых вариантов как вы и прсили, а если серьёзно то надо ТА+ТТ+Бойлер косвенного нагрева+газ котёл одноконтурник с возможностью подключения бойлера.

Но только у вас места маловато,надо вам подумать где это всё розместить, также непомешало-бы сделать тёплый пол в котельной чтобы дрова просыхали.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

все понятно и красиво, вот только не понятно что там с выводом газзовго котла "ГВС"...Абсолютно не понял что с ним и какое его предназначение

 

 

Газовый котёл одноконтурный с возможностью подключеия бойлера косвенного нагрева

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

все понятно и красиво, вот только не понятно что там с выводом газзовго котла "ГВС"...Абсолютно не понял что с ним и какое его предназначение

 

Я думаю так будет лучше!

Это схема газ котла в котором уже есть трёхходовой.

IS.doc

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я так понял у ТТ возникают большие проблемы в системах с принудительной циркуляцией? И не возникают в системах с "самотеком"?

 

 

Вот ещё один вариант отопления, здесь нет никаких проблем

Можно топить котёл и непереживать что котёл закипит если электричество пропало или сгорел насос рециркуляции.

А если по хорошему то такие системы надо оборудовать резервным источником питания.

Гравитационно принудительная.doc

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот ещё один вариант отопления, здесь нет никаких проблем

Можно топить котёл и непереживать что котёл закипит если электричество пропало или сгорел насос рециркуляции.

А если по хорошему то такие системы надо оборудовать резервным источником питания.

 

А... с ТА =) А сколько такое удовольствие стоит?

 

Резервный источник питания, конечно, планируется. Но, скорее всего, с "ручным" приводом (запуск). Поэтому, пассивная защита должна бать полюбому.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Откуда берется холодная вода? Напоминаю, электричество пропало.

 

Еще вопрос - почему ТТ греет ГВС через V-2, а газовый может напрямую? Это специально?

 

А одновременно котлы в такой схеме могут работать?

 

А холодная вода будет еще от накопительного бака станции, если поставить литров на 100. Можно еще над котлом повесить бак с запасом воды.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я так понял у ТТ возникают большие проблемы в системах с принудительной циркуляцией? И не возникают в системах с "самотеком"?

 

Тогда можно скрестить эти системы?

К примеру второй этаж идет самотеком, а на первый внизу "отбираем" насосом. Как мысль?

 

А... с ТА =) А сколько такое удовольствие стоит?

 

Резервный источник питания, конечно, планируется. Но, скорее всего, с "ручным" приводом (запуск). Поэтому, пассивная защита должна бать полюбому.

 

Всё зависит от вас я же незнаю на какой модели котла, ТА, бойлера вы остановитесь.

А так на вскидку ТТ котёл чугунный с защитой от закипания 21 кВт 12600-13000грн.

ТА литров на 500, 7600грн

Бойлер косвенного нагрева на 200 литров 5000грн.

Котёл газовый одноконтурный с возможностью подключения бойлера 24кВт 6500грн.

Контроллер и вся остальная обвязка ??? 10-15 тыс.грн незнаю несчитал.

Ну может до 50 штук и впишетесь, это только по котельной.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну может до 50 штук и впишетесь, это только по котельной.

 

Спасибо. Теперь ясны порядки цен.

Я так понимаю остальное тоже на 50к потянет. С работой?

 

Отопление - не дешевое удовольствие =) Хотя, конечно, это не гравитационка на угольном котле.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

это не гравитационка на угольном котле.

Это конечно вчерашний день. Но попробуйте найти, того кто сможет сделает гравитационку на угольном котле.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо. Теперь ясны порядки цен.

Я так понимаю остальное тоже на 50к потянет. С работой?

 

Отопление - не дешевое удовольствие =) Хотя, конечно, это не гравитационка на угольном котле.

 

Кстати докупаете к этому котлу комплект колосников для угля и можете спокойно топить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я так понимаю остальное тоже на 50к потянет. С работой?

 

.

 

а вот здесь я бы не спешил с выводами, а то потом можете здорово огорчиться....может быть как 30 так и 60....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так и 90 не предел.

 

 

ну...без котельной сложновато будет до 90 дойти, хотя и реально

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

..... В большие холода буду просто подтапливать ТТ. А если что с газом - ТТ будет основным, а помогать сможет печь......

Распространённое заблуждение, как по мне.

"Подтапливать" экономичней локально электроприборами.

Если есть подключение газа, то отговариваю заказчика инсталлировать ТТ систему - риск отключения газа слишком низок, стоимость установки ТТ слишком высока.

Можно в обвязке котельной просто предусмотреть его подключение, но не больше.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Распространённое заблуждение, как по мне.

"Подтапливать" экономичней локально электроприборами.

Если есть подключение газа, то отговариваю заказчика инсталлировать ТТ систему - риск отключения газа слишком низок, стоимость установки ТТ слишком высока.

Можно в обвязке котельной просто предусмотреть его подключение, но не больше.

 

подписываюсь под каждым словом...веду себя абслютно идентично...и вывод под ТТ тоже предлагаю...даже кое-какую подготовку котельной делаю

 

ребята, ну какое отключение газа?????? на сколько? на пол-дня? ладно на день??? дом не остынет если это не картоная коробка...

 

 

как сказал один из моих заказчиков: если на долго пропадет газ да еще и свет (не будет возможности греть резервным электрокотлом), то нужно будет не думать как отопить дом, а как слинять с такой страны

 

Пс Многие заказчики думают, что ТТ котел-это котел в который кинул дровишек и уехал на работу, а вечером опять кинул и красота.....не тут то было...без ТА возле него прийдется жить

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...