Влад273 Опубліковано: 24 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2010 Наткнулся в сети на такой девайс: (ссылка на изображение устарела) или же здесь: din.com.ua/index.php?categoryID=14 Сейчас как раз занимаюсь электрикой в доме и думаю: есть ли смысл ставить в доме его/ ему подобный или нет ? Сеть однофазная, счетчик вынесен на улицу, там же в навесном шкафчике будет расположен меллеровский вводной автомат на 40 А. От счетчика под землей идет ввод в дом (кабель медный 10ка) Щиток с автоматами будет ставится в доме, уже есть в наличии реле напряжения ЗУБР 340Т, автоматы и дифавтоматы Меллеровские, в земле возле дома есть треугольный контур заземления. Молниеотвода на крыше пока нет. Очень интересует вопрос: стоит ли ставить в моем случае Грозозащитный разрядник (может у кого-то уже есть позитивный или негативный опыт использования этого прибора). Если стоит, то где мне лучше поставить грозозащитный разрядник: в шкафчике на улице (? после вводного автомата?) или же в щитке в доме (?после вводного автомата ?перед ЗУБРом??). Буду очень признателен за советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Караванщик- Опубліковано: 24 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2010 Я себе ставил защиту на ответвление от линии (прямо на верху столба) до счетчика. Примерно такую: (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 24 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2010 Вы почитайте внимательно описалово. Тот разрядник, который на картинке - это газоразрядный ограничитель, который ставится обычно в сетях ТТ между N и PE. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 24 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2010 можете ставить, можете не ставить, дело ваше.. в НД нету нормы обязательной установки сабжей. но если ставить защиту, то уже и от прямых ударов молнии в линии (класс В), и от перенапряжений, вызванных удаленными ударами молнии и всякими коммутациями (класс С). у Меллера есть комбинированные ограничители перенапряжения класса В+С. обратите на них внимание. в вашем случае это разрядник для сети TN-S SPB-12/280/2 (кат. № 285081) описание и схему поищите у меня на сайте в каталоге Moeller (стр. 163) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Караванщик- Опубліковано: 24 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2010 Вы почитайте внимательно описалово. Тот разрядник, который на картинке - это газоразрядный ограничитель, который ставится обычно в сетях ТТ между N и PE. Та у меня не такой именно, похож просто внешне. Я ж на столб не полезу фоткать! На каждый отвод по 1шт установлено. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 24 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2010 где мне лучше поставить грозозащитный разрядник в щитке в доме перед вводным автоматом. на столб вряд-ли будете лазить, если нужно будет произвести действия с разрядником) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Влад273 Опубліковано: 24 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2010 Я себе ставил защиту на ответвление от линии (прямо на верху столба) до счетчика. Примерно такую: (ссылка устарела) Подскажите, пожалуйста, сколько это стоит, где можно купить и подойдет ли в моем случае. Если можно, попроще без ТТ, РН и т.д. - я не очень разбираюсь в этих аббревиатурах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Влад273 Опубліковано: 24 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2010 1. можете ставить, можете не ставить, дело ваше.. в НД нету нормы обязательной установки сабжей. 2. но если ставить защиту, то уже и от прямых ударов молнии в линии (класс В), и от перенапряжений, вызванных удаленными ударами молнии и всякими коммутациями (класс С). у Меллера есть комбинированные ограничители перенапряжения класса В+С. обратите на них внимание. 3. в вашем случае это разрядник для сети TN-S SPB-12/280/2 (кат. № 285081) описание и схему поищите у меня на сайте в каталоге Moeller (стр. 163) 1. я не хочу кому-то угодить или выполнять какие-то нормы, мне просто нужно для себя определиться ставить - не ставить... 2. был на Вашем сайте, не нашел 3. у меня открылся только каталог шнайдер на 12 страницах если можно, сбросьте, пожалуйста более точную информацию по разряднику для сети TN-S SPB-12/280/2 (кат. № 285081) , можно здесь или в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 24 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2010 Ответ был Владу273. Разрядники не ставятся абы куда и абы какой, их типы, место установки и схема подключения зависит от используемой системы заземления. To HMC: У Вас скорее всего стоят варисторные УЗИП, три штуки - по одному на фазу. А на картинке в первом посте изображен совсем другой разрядник. При подземном вводе не имеет значения, где ставить ограничители - в доме или на столбе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 24 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2010 Влад273, у меня дома были схемы для каждого из вариантов системы заземления, да и времени свободного будет больше. когда-то этим всем интересовался.. на выходных отвечу вам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Влад273 Опубліковано: 24 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2010 Ответ был Владу273. Разрядники не ставятся абы куда и абы какой, их типы, место установки и схема подключения зависит от используемой системы заземления. Система заземления: Три 45-х уголка длиной 3м каждый вертикально забиты в землю в виде равнобедренного треугольника, между собой соединены еще тремя такими же уголками по 3м каждый. К одному углу приварен еще 1 такой уголок длиной 0.5м с отверстием под болт с гайкой М13, к которому прикручен медный провод одножильный Д=6мм. Провод проведен в дом к щитку, расстояние от точки соединения провода к уголку до фундамента - 8м, еще около 7м - от точки ввода в дом в подвале до щитка. Верхняя часть контура находится на глубине 0.6-0.7м под землей Что бы Вы могли посоветовать в таком случае? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 24 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2010 Это все не важно, где, чего и как забито . Важно - как оно соеденено. Судя по всему, заземление с нулем не соеденено никак, значит система заземления - ТТ. Если по Moeller, то SPB 1+1, код 105196. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 26 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2010 Судя по всему, заземление с нулем не соеденено никак ээээ.. Влад, вы точно не соединяли в щитке ноль и землю? Или пока еще не успели это сделать? схемы нашел для всех систем заземления. куда отправлять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GnipaG Опубліковано: 26 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2010 Есть вот такой девайс, может Вас заинтересует (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 26 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2010 Нафига ему такой девайс, если у него ... Сеть однофазная ... ??? Лишь бы напарить шонипуть ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GnipaG Опубліковано: 26 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2010 Нафига ему такой девайс, если у него ??? Лишь бы напарить шонипуть ... Сори, за off top, а шо делать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rHOM Опубліковано: 27 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2010 можете ставить, можете не ставить, дело ваше.. в НД нету нормы обязательной установки сабжей. Да ну;) Почитайте ПУЭ внимательней;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rHOM Опубліковано: 27 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2010 При подземном вводе не имеет значения, где ставить ограничители - в доме или на столбе. Вообще-то есть, притом огромное значение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення