Interso Опубліковано: 24 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2010 Замена зонного клапана на смесительный с переделкой схемы целесообразна или лишние расходы ? Нужно убрать обртаный клапан(в нем нет пружины) или нет ? Для того чтобы этот клапан работал с подмесом вам надо убрать клапан как на рисунке 1. А если по хорошему то я бы нестал заморачиванием с переделкой этого клапана а просто купилбы простой прямой термовентиль под вашу термоголовку и сделал как на рисунке 21.pdf2.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleks77 Опубліковано: 29 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 А если по хорошему то я бы нестал заморачиванием с переделкой этого клапана а просто купилбы простой прямой термовентиль под вашу термоголовку и сделал как на рисунке 2 но в этом случае мне необходимо еще добавить регулировочный вентиль в ветку байпаса или нет ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleks77 Опубліковано: 29 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 Ой нинадо Вам такого клапана Это мегазаманушный клапан, который умеет жить свое жизнью. Продавцы и сами не знают что, продают - это точно... Для схемы разделения возьмите комбинацию по Герцу клапан 1 7761 40 + головку 1 7421 06. в принципе пришол к тому же но головку хачу 1 9421 26:lol: по ценам 1 7761 40 290грн 1 9421 26 320 грн. минимум что нашел в инете Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 29 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2010 Для того чтобы этот клапан работал с подмесом вам надо убрать клапан как на рисунке 1. А если по хорошему то я бы нестал заморачиванием с переделкой этого клапана а просто купилбы простой прямой термовентиль под вашу термоголовку и сделал как на рисунке 2 но в этом случае мне необходимо еще добавить регулировочный вентиль в ветку байпаса или нет ? На ветку байпаса ничего ставить ненадо,это класическая схема и она себья очень харашо зарекомендовала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleks77 Опубліковано: 14 грудня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2010 . Для схемы разделения возьмите комбинацию по Герцу клапан 1 7761 40 + головку 1 7421 06. Ну вот поставил искомую комбинацию , неделю пользуюсь, на взгляд ничего неизмнилось просто насос стал тише работать а по контурам расход практически без изменений, кабинет 1,3 л/мин( длинна контура 60 м вентиль обратки прикрыт), детская малая 1,8 (длина60, прикрыт вентиль), зал1 (80м контур 100 % открыт) 1,6 л/мин , зал 2 -60м 100% открыт расход 1,8 л/мин, спальня (контур 80м, 1,9 л.мин , 100% открыт,), детская большая контур 100 метров расход 1,8 л/мин , 100% открытие, ванна контур 80м, расход 1,8 л/мин, вентиль прикрыт , коридор контур 80м, расход 1,7 л/мин, вентиль прикрыт , насос 25/6 на второй скорости, потребление газа за 7 дней 100 кубов, при выставленной темперетуре 42 гр. на термоголовке, + ежедневно литров 200 ГВС с температурой 39 гр, Температура воздуха -22 гр во всех комнатах, пола 23-25 радиаторі незапускал пока, дом-3 стені общил пенопластом 25 плотность 4 см(просто посажен на клей и дюбеля раствором незатянут), А теперь вопрос Не много ли расход по газу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tatochko Опубліковано: 26 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2010 Дружище я зеленый в этом деле, но человек один знающий из Питера -уже год в нете лясы точим-сказал что надо ставить трехходовой СМЕСИТЕЛЬНЫЙ клапан ( но НЕ трехходовой РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ клапан)-это 2 разные вещи.У тебя стоит тр.распределительный клапан (один вход и 2 выхода),а тр.смесительный клапан 2входа и один выход.Смотри картинку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tatochko Опубліковано: 26 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2010 Мне кажется у тебя как таковой отсутствует узел подмеса.По твоей картинке горячая вода шурует через насос прямо в т.полы.Мягко полы работать не будут,а будут температурные скачки-горячая-теплее-горячая-теплее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 26 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2010 Позвольте я вмешаюсь.... У вас абсолютно правильно собран узел подмеса на основе разделительного клапана. В мире есть как схема на распределителе так и схема на смесителе и обе работают правильно... Из того, чтоя увиде на фото(обвязка и показания термометров и расходомеров) у вас нормальная работа теплого пола ну и тем более нормальый расход газа....100 кубов за 7 дней да еще и с теплым полом-благодарите Бога что не 150.. У таких узлов есть один недостаток...если перед сместельным узлом в сстеме есть еще оди насос, то могут быть нестыковки в работе. потому что по науке эта схема смешения делается без напора со стороны входа.. Но в вашем случае все плучилось нормально....спите спокойно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 26 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2010 для более точного ответа назовите температуры на подаче и обратке в полы что-то ме подсказывает что сейчас у вас тратися около 4,2 квт в час, потому как я прикинул площадь ТП около 60квм, а это 101 квт в сутки и 705 квт за 7 дней 1 куб газа= 7 квт 7050/7=100кубов....как в аптеке.. Что нужно чтобы жрало менье... на даный момент подозреваю температура пола не 25 а около 28 градусов..., а это 28-22=6 умноженное на 11= 66 Вт с квадратного метра.... если при таких параметрах температура в доме ни повышается ни понижается, то так и стоиоставить, но если она продолжает повышаться, куменьшите температуру подачи в теплые полы..например до 38 градусов..тогда температура пола упадет как раз до 25-26...и разница пола и температуры будет 2-3 градса, а это всего 20-30 Вт с квадратного метра...тоесть экономия в 2 раза...правда можете замерзуть, поэтому опытным путем определите кгда будет точка баланса температуры в доме и это и будет самый экономный режим...надеюсь вы поняли мои расчеты 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 7 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2014 А чем же все закончилось? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleks77 Опубліковано: 16 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2014 Я уже забыл с чего начиналось. Поменял распределительный клапан на герц, с большим расходом, поменял насос с большим напором и с меньшим расходом, настроил давление на форсунках котла, продолжил утепление, и внутренюю отделку, и все вроде как нормализовалось , работает и доставляет нисчем несравнимый комфорт. :D, а я перешол на мебельные темы, и вот недвано осилил кухню. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз