Firetuf Опубліковано: 7 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2015 Интеркабель-Киев производит N2XH, а также огнестойкие HF-кабели, ровно как и прочие надежные, удобные при монтаже и прокладке кабели с гидрофобным заполнением NYY, N2XY, YnKY. А что Вы собрались увидеть в том Сертификате? У меня другой )) покажите, пожалуйста, сертификаты на эти кабели. Не на другие, или третьи, а на эти. Сертификат на N2XH я привел как первый попавшийся, к тому же, это пример нашего идиотизма в системе сертификации, так как абсурд и нарушение налицо - в одной системе, спокойно "живут" разные сертификаты на одно и тоже изделие, производимое одним и тем же производителем. А если у кого опыта взаимоотношений с заводчанами маловато - чем смогу помогу Да куда уж нам. Какой там опыт, тем более с заводчанами.... А за руку помощи - спасибо! Сразу просьба/вопрос - N2XH 3x1,5 и 3х2,5. Цена из наличия. (по 3 км каждого). соответственно получать сертификат по VDE нет смысла, но можно. "можно Машку за ляшку и козу на возу" (с) в аббревиатуре кабеля, например N2XH, первая буковка N обозначает соответствие стандартам DIN VDE. Соответственно, такой кабель обязан иметь европейский сертификат в системе DIN VDE, по умолчанию. Если этого нет, то такой кабель маркируется через (N). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energo76 Опубліковано: 7 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2015 покажите, пожалуйста, сертификаты на эти кабели. Не на другие, или третьи, а на эти. Сертификат на N2XH я привел как первый попавшийся, к тому же, это пример нашего идиотизма в системе сертификации, так как абсурд и нарушение налицо - в одной системе, спокойно "живут" разные сертификаты на одно и тоже изделие, производимое одним и тем же производителем. Можете выбрать интересующие сертификаты здесь interkabel.ua/glavnaja/kachestvo/sertifikaty/ А за руку помощи - спасибо! Сразу просьба/вопрос - N2XH 3x1,5 и 3х2,5. Цена из наличия. (по 3 км каждого). Да не за что ))) N2XH 3x1,5 и 3х2,5 согласно моих данных все в наличии, относительно цены и актуальных остатков могу уточнить лишь завтра утром. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 8 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 Можете выбрать интересующие сертификаты здесь interkabel.ua/glavnaja/kachestvo/sertifikaty/ . скажу Вам, Вашим же языком: если кто-то не понимает разницы в сертификатах, или не знает, что необходимо подавать на технадзор - могу помочь. На этой странице нет тех сертификатов, которые не то, что необходимы, а вообще-то обязаны быть. У производителя нет сертификата - это нонсенс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 8 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 Сразу просьба/вопрос - N2XH 3x1,5 и 3х2,5. Цена из наличия. (по 3 км каждого). И мне по 1 км каждого размера, плиз.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energo76 Опубліковано: 8 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 Сразу просьба/вопрос - N2XH 3x1,5 и 3х2,5. Цена из наличия. (по 3 км каждого). Итак, все в наличии, цену если Вам действительно надо сообщу в личку. И мне по 1 км каждого размера, плиз... И для Вас тоже все имеется, хоть одной длиной хоть в бухту. ;) Добавлено через 6 минут скажу Вам, Вашим же языком: если кто-то не понимает разницы в сертификатах, или не знает, что необходимо подавать на технадзор - могу помочь. На этой странице нет тех сертификатов, которые не то, что необходимы, а вообще-то обязаны быть. У производителя нет сертификата - это нонсенс. У этого производителя имеются все необходимые сертификаты для тех рынков на которые он поставляет продукцию Если Вам необходим сертификат VDE то ответ на счет объемов Вы уже слышали. ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 8 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 (змінено) У этого производителя имеются все необходимые сертификаты для тех рынков на которые он поставляет продукцию Если Вам необходим сертификат VDE то ответ на счет объемов Вы уже слышали.- мне, лично, не нужен сертификат VDE - он нужен заводу, который не стесняется применять в кабелях маркировку N. - если Вы уж так рьяно отвечаете за производителя (ничего плохого в этом нет), предоставьте сертификат на PVC/XLPE/Cu, проще N2XY, в нг-пучки исполнении. пы-сы: да, буду очень признателен за цены на кабель, как удобно - можете в личку, можете открыто, а в друг еще кто-то купит, дело то нужное. Змінено 8 травня 2015 користувачем Firetuf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energo76 Опубліковано: 8 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 - мне, лично, не нужен сертификат VDE - он нужен заводу, который не стесняется применять в кабелях маркировку N. - если Вы уж так рьяно отвечаете за производителя (ничего плохого в этом нет), предоставьте сертификат на PVC/XLPE/Cu, проще N2XY, в нг-пучки исполнении. Да нет, ошибаетесь, в наше время не являясь афилированной структурой какого-либо производителя, рвать за него тельняшку - не благодарное дело, уж лучше за заказчика ))) Моя стезя нынче - светильники, там и афилируемся, там бардака еще больше, заодно веселей, просто наших кабельщиков знаю как облупленных, их производства с "конфетками" и "боками" в том числе ;) А с какого бока 60332-3 к N2XY там же ж при одиночной прокладке ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 8 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 А с какого бока 60332-3 к N2XY там же ж при одиночной прокладке )))на Западе нет, а у нас - есть! "Видишь суслика - нет, а он есть." (с) ДМБ. Если в одном ряду YnKY, ВВГнг, то я так понимаю, они все одинаковы! Отдельный респект Вам, хоть Вы и "не имеете" нгикакого отношения к заводу :lol:, за внесение правок на сайте завода, например N2XH уже удален из списка с АППГнг-HF, ППГнг-HF, ПвПГнг-HF, АПвПГнг-HF. Это заслуживает уважения, главное не перестарайтесь - не удаляйте так быстро из сертификата. :lol: interkabel.ua/glavnaja/kachestvo/sertifikaty/ "Ээээ, дарагой, звук ты поддэлал, а запах нэт?" (с) анекдотец. Вот оно, достояние демократии и публичности, прям налицо!!! 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energo76 Опубліковано: 8 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 на Западе нет, а у нас - есть! "Видишь суслика - нет, а он есть." (с) ДМБ. Если в одном ряду YnKY, ВВГнг, то я так понимаю, они все одинаковы! Отдельный респект Вам, хоть Вы и "не имеете" нгикакого отношения к заводу :lol:, за внесение правок на сайте завода, например N2XH уже удален из списка с АППГнг-HF, ППГнг-HF, ПвПГнг-HF, АПвПГнг-HF. Это заслуживает уважения, главное не перестарайтесь - не удаляйте так быстро из сертификата. :lol: interkabel.ua/glavnaja/kachestvo/sertifikaty/ "Ээээ, дарагой, звук ты поддэлал, а запах нэт?" (с) анекдотец. Вот оно, достояние демократии и публичности, прям налицо!!! ))))))))))) у нас руки длинные Бардак в стране во всем, но прежде всего в головах, оттуда и начинать надо. Но что касается ИКК - если бы у всех наших производителей столько бардака было сколько у них... мы бы уже давно в Европе были, хотя, на самом деле всем нам что вместе что по отдельности туда еще телёпать и телёпать. Да нет, конечно, не одинаковые. YnKY, ВВГнг - 60332-3, 60332-1 N2XY - 60332-1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vlrvvv Опубліковано: 8 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 На сайте ЗЗЦМ есть информация - Освоено производство новых видов кабельно-проводниковой продукции: кабеля силового с ПВХ изоляцией и оболочкой, с заполнением из полимерного компаунда марки NYM. Чем он отличается от NYY? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 8 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 На сайте ЗЗЦМ есть информация - Освоено производство новых видов кабельно-проводниковой продукции: кабеля силового с ПВХ изоляцией и оболочкой, с заполнением из полимерного компаунда марки NYM. Чем он отличается от NYY? NYM - монтажный 300/500V NYY - силовой 0,6/1 kV В отличии от ВВГз (типа заполненный) эти кабели имеют нормальный меланонаполненный прорезиненый заполнитель, между жилами и оболочкой. Остальные тонкости в описании ТТХ. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bumerang Опубліковано: 8 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 я совсем запутался в разнообразии кабельной продукции. если "шагнуть" в Европу, то в соответствии со стандартами в частном строительстве необходимо применять кабеля силовые с индексом NYY? объясните пожалуйста 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energo76 Опубліковано: 8 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 Чем он отличается от NYY? Преимущества благодаря гидрофобному заполнению начиная от разделки и прокладки и аж до... что отражается в конечном итоге на надежности работы всей системы в процессе эксплуатации и добром имени подрядчика. А в наше непростое время, как бы там "рынок продавца" не издевался над стандартами, производителями и покупателями - доброе имя дорожает с каждым днем! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vlrvvv Опубліковано: 8 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 Преимущества благодаря гидрофобному заполнению начиная от разделки и прокладки и аж до... что отражается в конечном итоге на надежности работы всей системы в процессе эксплуатации и добром имени подрядчика. А в наше непростое время, как бы там "рынок продавца" не издевался над стандартами, производителями и покупателями - доброе имя дорожает с каждым днем! Т.е. запорожский NYM это и есть тот самый "HF - halogen free. Соответствие стандарту IEC-EN-ДСТУ 60754" кабель о котором говорилось выше, или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 8 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 Т.е. запорожский NYM это и есть тот самый "HF - halogen free. Соответствие стандарту IEC-EN-ДСТУ 60754" кабель о котором говорилось выше, или нет? не, не, не.... Это кабель из ПВХ материалов, как бы Вам сказать понятнее... - это "нежный" NYY (ВВГ). Он легче, мягче - ой забыл, так должно быть :D Безгалогенный NYM - это NHXMH. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energo76 Опубліковано: 8 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 Т.е. запорожский NYM это и есть тот самый "HF - halogen free. Соответствие стандарту IEC-EN-ДСТУ 60754" кабель о котором говорилось выше, или нет? Боже упаси! Нет конечно, это абсолютно разные кабели. Выше говорилось об N2XH, ну и если о монтажных то NHXMH. NYM - это другое, там обычная ПВХ изоляция, как и у NYY. Хотя, не удивлюсь если тут же появятся NYMнг, NYMнг-LS, NYMнгд, NYMнг-нд... наши могут "нарисовать велосипед" )))))) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaIG Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 Всем доброго времени суток. Наконец дошло дело до проводки и в моей стройке! Нужна помощь в поиске проводки для дома площадью 400м2 + 80м2 (банный комплекс) По проекту планируется 3-фазный ввод в дом с установкой трех стабилизаторов напряжения и также будет тянутся кабель к банному комплексу через подвал дома. Для начало хочется остановится на каком-то конкретном производителе(т.к. сумма получается не маленькая) чтобы всю проводку купить оптом со скидкой Выбор пал на трех производителей: 1)ПАО «Запорожский кабельный завод» 2)ПАО "Одескабель" 3)ПАО завод Южкабель По предварительному просчету: СИПн-4х25 - 30м; ВВГ 4х35 - 35м; ВВГ 3х35 - 300м; ВВГ 3х25 - 500м; ВВГ 3х15 - 500м. Буду рад помощи и возможным вариантам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 ... ВВГ 4х35 - 35м; ВВГ 3х35 - 300м; ... Это зачем? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 ага, особенно последний тот что 3*35. Это наверное под заказ изготавливать будут. Строки могут быть то 3-4недель, врядли у кого то в наличии(( 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaIG Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 Это зачем? ВВГ 4х35 - 35м; Тянуть проводку по подвалу до бани(отдельно стоящее здание). Длина подвала порядка 15м-18м + расстояние между зданиями(уже заложена труба пластик 30мм) 10м + 3-5м подвод к парогенератору. А по остальным думал делать ими разводку. Читал что в среднем уходит столько кабеля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 ВВГ 4х35 - 35м; Тянуть проводку по подвалу до бани(отдельно стоящее здание). Длина подвала порядка 15м-18м + расстояние между зданиями(уже заложена труба пластик 30мм) 10м + 3-5м подвод к парогенератору. А по остальным думал делать ими разводку. Читал что в среднем уходит столько кабеля. Ок. А это зачем? ... ВВГ 3х35 - 300м;... Такая марка, с таким сечением, количеством жил и длиной в частном строительстве практически не используется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 ВВГ 3х35 - 300м; ВВГ 3х25 - 500м; ВВГ 3х15 - 500ма дошло, это у вас запятая не пробивается. вы наверное хотите кабель 3*4, 3*2.5 и 3*1.5:) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 а дошло, это у вас запятая не пробивается. вы наверное хотите кабель 3*4, 3*2.5 и 3*1.5:) А 3х4 для чего так много? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 А 3х4 для чего так много ну лично у меня был случай когда электрик тянул этот вот кабель в комнату в распаечную коробку. Потом от него же кидал на свет 3*1.5, и на розетки 3*2.5 и защищал все это дело автоматом на 25А. ну честно я не знаю зачем так дофига его и трошки))Ну там духовка мощная например на ум приходит, там метров ну 20 хватит, а остальное куда? Ждем ответа заказчика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaIG Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 и так все по порядку) даже не заметил что точек не хватает. Конечно же правильно вот так: ВВГ 3х3,5мм - 300м; ВВГ 3х2,5мм - 500м; ВВГ 3х1,5мм - 500м Далее: "ну лично у меня был случай когда электрик тянул этот вот кабель в комнату в распаечную коробку. Потом от него же кидал на свет 3*1.5, и на розетки 3*2.5 и защищал все это дело автоматом на 25А." Это наверное про меня...Думал только автомат на 16А, а остальное так же) п.с. может я где-то что-то пропустил но 3*4 у меня нигде не фигурирует Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...