ben Laden Опубліковано: 5 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2018 Добрый вечер. Нужен совет знатоков. Предложили кабель по очень сладкой цене. Типа, остатки после ремонта. Якобы Одессакабель 2004 года. Смущает довольно большое количество, как для остатков. Может кто сталкивался, не подделка ли? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 5 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2018 Добрый вечер. Нужен совет знатоков. Предложили кабель по очень сладкой цене. Типа, остатки после ремонта. Якобы Одессакабель 2004 года. Смущает довольно большое количество, как для остатков. Может кто сталкивался, не подделка ли? Спасибо. Это Одесакабель. Расцветка жил еще та, но то такэ. Вам нужно много? Только через замеры изоляции, прибор для измерений старения изоляции вы врядли поимеете, да и не все там так просто. Остатки пусть вас не смущают, склады были закрыты или еще чего нибудь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Магирус Опубліковано: 5 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2018 Диаметр жил не панацея - он может быть большим, а внутри - биметалл. Или третьесортный металл с большим удельным сопротивлением. Я уже тоже перестал этой паранойей страдать по поводу диаметра, а с качеством металла - да: многожилой палец, как иголкой проткнул, как сталька жилы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 5 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2018 Теперь пускай воспринимают этот провод как шестёрку , продают как шестёрку , и используют по назначению как шестёрку . Так, для общей информации. А почитать внимательно предисторию ведь так сложно,правда?..., вот советы давать - эт мы на раз. Люди отгрузили товар покупателю. Объясняю - это значит, что приходные докупэменты оформлены и с заводом, и с покупателем. Налоговые накладные зарегестрировпны и давно уже в отчетах... Да, при желании, можно и судиться, и колумбиський галстук сделать..., но отношения можно потерять аж бегом, а это, то в наше время.!!! Вы как электрик возьмете в монтаж и под свою ответственность материалы заказчика, которые не соответствуют проекту? Тото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 6 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2018 Только что замерял кусок советского 4 мм2 50-летней давности , - диаметр 2.26 мм Шо-б я так жил , ровно 4 мм2 . 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProElectro Опубліковано: 7 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2018 Только что замерял кусок советского 4 мм2 50-летней давности , - диаметр 2.26 мм Шо-б я так жил , ровно 4 мм2 . З цікавості пішов заміряв Одесу ВВГнг-LS 5x4 Діаметр приблизно 2,1мм (заміряв простим механічним штанеглем, з шкалою 1мм.) Вийшло 3,5мм.кв( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 7 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2018 З цікавості пішов заміряв Одесу ВВГнг-LS 5x4 какую Одессу? Знаю Одессу ГОСТ и Одескабель. Это две большие разницы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProElectro Опубліковано: 7 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2018 какую Одессу? Знаю Одессу ГОСТ и Одескабель. Это две большие разницы. Одескабель Заміряв також ЗЗКМ 5х4 Мікрометром: - Одескабель 2,1 мм - ЗЗКМ 2,15 мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктор Витя. Опубліковано: 7 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2018 Только что замерял кусок советского 4 мм2 50-летней давности , - диаметр 2.26 мм Шо-б я так жил , ровно 4 мм2 . Одескабель Заміряв також ЗЗКМ 5х4 Мікрометром: - Одескабель 2,1 мм - ЗЗКМ 2,15 мм. Все верно Артем...НГД всегда занижен у Всех..Почему,сам не пойму... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProElectro Опубліковано: 7 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2018 Все верно Артем...НГД всегда занижен у Всех..Почему,сам не пойму... Нано технології, суперсплави і т.д Гловне відповідати ДСТУ по струму, а переріз то вже другорядне Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 8 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2018 Нано технології, суперсплави і т.д Гловне відповідати ДСТУ по струму, а переріз то вже другорядне Христос Воскрес! А вы мощность двигатель оцениваете по количеству лошадок или по объему? Вам чай нужен сладкий или с большим количеством ложек сахара? Прим: первично, токопроводящая жила должна соответствовать значению сопротивления, если мы сейчас говорим о проводнике, а допустимое значение тока - это проводник и его изоляция. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 8 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2018 Христос Воскрес! Воистину Воскрес!!! Вот тебе делать нечего в праздники )) Я уже с женой яйца побил и кагору пригубил. Бери пример 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProElectro Опубліковано: 8 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2018 Христос Воскрес! А вы мощность двигатель оцениваете по количеству лошадок или по объему? Вам чай нужен сладкий или с большим количеством ложек сахара? Прим: первично, токопроводящая жила должна соответствовать значению сопротивления, если мы сейчас говорим о проводнике, а допустимое значение тока - это проводник и его изоляция. Воістину Воскрес! Був би дизлайк, я б його вам поставив. Тут якби струм, опір, і в результаті температура, тісно пов'язані. До чого так багато зайвого тектсу про двигун і чай? Висловлюйте свої думки більш конструктивно форум і так завалений кучами тексту який не дає ніякої інфи. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 8 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2018 Христос Воскрес! А вы мощность двигатель оцениваете по количеству лошадок или по объему? По размерам бензобака . :D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 8 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2018 Воистину Воскрес!!! Вот тебе делать нечего в праздники )) Я уже с женой яйца побил и кагору пригубил. Бери пример В 7:40, как и положено, я в паузе между посвяткой и разговлением, за праздничным столом всей большой семьей, а не в спешке, наедине, решил черконуть пару слов... Мысли вслух, и ничего более. Добавлено через 5 минут Був би дизлайк, я б його вам поставив В сегодняшний день, я промолчу, о важности вашего мнения и поучений, и где его место также. Не берите так много на себя, проффи. С праздником ВСЕХ! 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProElectro Опубліковано: 8 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2018 Не берите так много на себя, проффи. Абсолютно нічого на себе не беру. Висловив свою думку на рахунок "води і пафоса" в Вашому дописі. Ви ж "консультатнт" як ніяк. Ну так консультутйе, як спецаліст. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 10 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2018 Ви ж "консультатнт" як ніяк. Ну так консультутйе, як спецаліст.Для получения аргументированного ответа или консультации, нужно задавать грамотные вопросы - вы задали вопрос или поумничали? Сорвали лайки аплодеров и сим довольны? Вам жмет мой статус "консультанта"? "Занесите админу кусок сала и мешок картопли, и вас тоже сделают консультантом. (на модератора у меня не хватило, я ведь "городской", без свинок и курей)" :"":. Ах да, забыл самую малость - подтвердите еще полученное образование (если таково имеется) и заручитесь соответствующей оценкой проверенных на деле специалистов. А теперь пару строк по делу, раз так хотелось: Тут якби струм, опір, і в результаті температура, тісно пов'язані.Какая нахрен температура влияет или участвует в производстве кабельной продукции? Температура - это условия эксплуатации, а не производство. Медь и пластик - это материалы, из которых изготавливается кабельная продукция и которые напрямую влияют на ТТХ изделия. А основные показатели, которые нас здесь интересуют (стационарные электропроводки) - это сопротивление проводника и сопротивление изоляции. p.s.: почитаешь форум - одни элитные суперспецы, особенно те, у которых чем побольше рекламы в подписях, и законы с нормами знающие и на словах их выполняющие..., а зайдешь на очередной объект - шввп, китайская алярма, скрутки, щиты в одежных шкафах, пожарка в лучшем случае деблокирована... Я не хочу и не собираюсь всех "под одну гребенку", но ведь из песни слов не выбросишь?! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Магирус Опубліковано: 10 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2018 Воістину Воскрес! Був би дизлайк, я б його вам поставив. Тут якби струм, опір, і в результаті температура, тісно пов'язані. До чого так багато зайвого тектсу про двигун і чай? Висловлюйте свої думки більш конструктивно форум і так завалений кучами тексту який не дає ніякої інфи. Не згоден з вами. Якщо мідну жилу перерізом 2,5 мм кв. занурити у рідкий азот, то по ній можна ганяти хоч 100 Ампер. Так само, якщо є якесь приміщення, де температура не буває нижче +40° за Цельсієм, є сенс захистити кабель 4 мм кв. у тому приміщенні номіналом автомата 20 Ампер, бо кабель і в штатному режимі буде мати підвищену температуру Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктор Витя. Опубліковано: 10 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2018 Не згоден з вами. Якщо мідну жилу перерізом 2,5 мм кв. занурити у рідкий азот, то по ній можна ганяти хоч 100 Ампер. Так само, якщо є якесь приміщення, де температура не буває нижче +40° за Цельсієм, є сенс захистити кабель 4 мм кв. у тому приміщенні номіналом автомата 20 Ампер, бо кабель і в штатному режимі буде мати підвищену температуру Интересно какие кабеля в Африке используют..Наверное броньку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Магирус Опубліковано: 10 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2018 Не знаю, что в Африке используют. А зачем номинал автомата в 20 Ампер? Для какого сечения? Я не иронизирую, а то его лепят на розеточные группы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 10 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2018 Не знаю, что в Африке используют. А зачем номинал автомата в 20 Ампер? Для какого сечения? Я не иронизирую, а то его лепят на розеточные группы Табл. 2.1.7, наше любимое ПУЁ. Медная жила 2,5 ммкв. А что смутило? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProElectro Опубліковано: 10 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2018 Какая нахрен температура влияет или участвует в производстве кабельной продукции? Температура - это условия эксплуатации, а не производство. Я і мав на увазі експлуатацію, виробництво мене не цікавить. Кароч, проїхали. Флуд не по темі. P.S. На об'єкт запросити? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Магирус Опубліковано: 10 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2018 Табл. 2.1.7, наше любимое ПУЁ. Медная жила 2,5 ммкв. А что смутило? На 2,5 мм кв. идёт автомат 16А, этот ж как аксиома. Вот это и смутило. Специфику работы теплового расцепителя, думаю, не будем разбирать (1,45 от номинала тока он держит в течении часа Ладно, не по теме уже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 11 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2018 На 2,5 мм кв. идёт автомат 16А, этот ж как аксиома. А если не предполагается такая нагрузка , то лучше поставить 10 или 13 А , автомат 16А держит 18.5 А более часа , причём любого производителя , а провод 2.5 мм2 как правило не 2.5 мм2 а меньше . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 11 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2018 На 2,5 мм кв. идёт автомат 16А, этот ж как аксиома. Весьма сомнительная аксиома, и распространяется она только на штепсельную розетку, т.к. на ней написано 16А. Добавлено через 2 минуты А если не предполагается такая нагрузка , то лучше поставить 10 или 13 А Так это... если не предполагается, зачем же тогда закладывать кабель 2,5 кв? Полторуха легко вытянет и 16А. как по длительно допустимой нагрузке, так и по потерям напряжения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...