sciroccovw Опубліковано: 27 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2018 На офицальном сайте даже сроки эксплатации у плоского 15 лет у круглого 30 лет. Нет кабеля одинаковые.у ВВгнг жила - изоляция,оболочка,ПВХ У широкого жила - изоляция,ПВХ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 27 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2018 На офицальном сайте даже сроки эксплатации у плоского 15 лет у круглого 30 лет. «И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет».(с) хотя я понимаю, что других то нет.... Читаем матчасть. 4.1. Кабели силовые с платсвамовой изоляцией подразделяют по следующим признакам: ..... ж) по форме поперечного сечения - круглые (без обозначения). - плоские (буква П). Срок службы кабелей прописывается в ТУ данного стандарта на конкретные марки отдельно. На ВВГ - не менее 30 лет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ranch Опубліковано: 27 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2018 А какую продолжительность "жизни" декларируют для кабелей Draka? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 27 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2018 А какую продолжительность "жизни" декларируют для кабелей Draka? Draka - это не космос и не манна небесная. Это просто производитель, который выпускает продукцию в соответствии с общепринятыми стандартами, ну может немножко лучше чем другие... Наши стандарты, действующие в Украине, ведь собственно ничем не отличаются от европейских, скажу больше - они основаны на них, а разница только.... в их выполнении. Для кабелей с ПВХ изоляцией - не менее 30 лет. Для кабелей с сшитым полиэтиленом - не менее 40 лет. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 27 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2018 Нужно было для ввода в квартиру 6 метров "хорошей" четвёрки (ВВГнг 3х4 ) , что-б долго не заморачиваться заскочил на обойный рынок , видел я там дофига ЗЗЦМ-а , и как на зло, в это воскресение ВВГнг 3х4 именно ЗЗЦМ как раз небыло ( или я не очень настойчиво искал , ЗЗЦМ ВВГнг 3х2.5 есть , а 3х4 нет ) . Леваки там всякие , усечёнки и пр. Решил взять усечёнку ВВГнг 3х6 , - будет как "усиленная" четвёрка , :D , ибо там где мне нада , настоящим 3х6 я хрен развернусь . взял кусок/остаток 8 метров ВВГнг-LS 3х6 с распроданной бухты : Чё за фирма х.з. , но дома померял советским микрометром : реально диаметр 2.37 - что есть 4.41 мм2 это б**дь ВВГнг-LS 3х6 который в реалии 3х4.41 я думал что усечённая шестёрка - это будет ~ пятёрка или около того , а тут и 4.5 нету , просто полный пипец , И это остаток , а ведь была продана вся бухта , наверно и не одна , и люди покупали этот кабель как 3х6 , и рассчитывали на этот ток который он будет держать , ... у меня нет слов ... остались одни матюки . 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 27 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2018 который в реалии 3х4.41 Это нормально. Ведь не меньше 4 мм2 сечение . Зато прорабы уважают. и рассчитывали на этот ток который он будет держать Ничего они не рассчитывают. Берут просто подешевле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 27 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2018 Ничего они не рассчитывают. Берут просто подешевле. В домах без газа , ввод в квартиру 3х6 обязательно , ибо электроплита , хотите сказать что вот таким гамном ,четвёркой вместо шестёрки , всюду и запитывают квартиры ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 27 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2018 хотите сказать что вот таким гамном ,четвёркой вместо шестёрки , всюду и запитывают квартиры ? Не всюду. А всюду, где делают дротокруты (т.е. большинство ремонтов и новостроев частных). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 27 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2018 дротокруты на ввод берут ШВВП 3х6 , и мне там сие предлагали , и не раз :D типа - "все берут на ввод в современные квартиры" аж бегом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 27 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2018 Вы делаете неправильные вещи . Покупая "усеченную" шестерку к примеру вместо нужной 4 это вроде бы как и неплохо. Но как всегда есть "НО" - фирма которая позволяет себе дурить людей на сечении меди точно так же дурит вас на качестве изоляции. А ее вы не проверите микрометром. Как она себя поведет к примеру через три года? Из какого говна мамонта ее замесили и налили в автомат делающий изоляции на проводе? Я бы поостерегся от таких "замен". 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 27 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2018 PS заодно проверил дома кусок монтажного монолита ПВ1 10 мм2 : диаметр 3.31 мм = 8.60 мм2 ЗЗЦМ ВВГнг 2,5 : диаметр 1.73мм = 2.350 мм2 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 27 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2018 ПВ1 10 мм2 : диаметр 3.31 мм = 8.60 мм2 Шото много недоложили. ЗЗЦМ ВВГнг 2,5 : диаметр 1.73мм = 2.350 мм2 Норм. Минимальное сечение не нормируется - только максимальное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 27 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2018 Как она себя поведет к примеру через три года? Из какого говна мамонта ее замесили и налили в автомат делающий изоляции на проводе? Я бы поостерегся от таких "замен". Думаю что лучше чем изоляция на ШВВП , которым уже запитались все соседи на щитке . Добавлено через 5 минут Шото много недоложили. вашими словами : дык ведь не меньше чем 6.0 мм2 , и нормуль , :D мы им этажные щитки разводили , и провод не на базаре купленный , типа "по дешевле" , а в нормальной фирме . Добавлено через 3 минуты Норм. Минимальное сечение не нормируется - только максимальное.а тут 2.350 мм2 вместо 2.50 мм2 значить недоложили совсем немного . Норм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 27 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2018 и провод не на базаре купленный , типа "по дешевле" , а в нормальной фирме . Потому там и 8,6 квадратов, а не 6,4. а тут 2.350 мм2 вместо 2.50 мм2 значить недоложили совсем немного . В допуске. У кабелей нормируется СОПРОТИВЛЕНИЕ, а не сечение. При таком сечении в допуск по сопротивлению жила влезает легко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 27 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2018 И сказать что советский микрометр показывает фигню , тоже сказать не могу , ибо проверял ещё двумя штангельцыркулями , они на ту "шестёрку" показали что диамерт конкректно меньше чем 2.5 мм , а диаметр у 6 мм2 должен быть : 2.76 мм , так что микрометр показавший 2.37 мм , - вне подозрений Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 27 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2018 И сказать что советский микрометр показывает фигню , тоже сказать не могу Дело не в микрометре. Читайте ГОСТ-ы. Там нет требований по диаметру жилы. Есть требования по её СОПРОТИВЛЕНИЮ! А сопротивление можно получить меньшим сечением, если использовать медь, а не биметалл. так что микрометр вне подозрений Так в этом и сомнений не было. ЗЗЦМ занижает сечение - это ни для кого не секрет. Но занижает сечение до значения, при котором выдерживается требование ГОСТ-а по сопротивлению жилы. Если вам нужно честное сечение по микрометру - обратите внимание на продукцию Одескабель. И поймете, почему у них дороже - просто меди больше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 27 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2018 В допуске. У кабелей нормируется СОПРОТИВЛЕНИЕ, а не сечение. При таком сечении в допуск по сопротивлению жила влезает легко. Значит моя шестёрка , то есть компактная 4.41-ка , в реалии ничем не хуже толстой 6.00 мм2 по проводимости ? вот мне повезло Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 27 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2018 Значит моя шестёрка , то есть компактная 4.41-ка , в реалии ничем не хуже толстой 6.00 мм2 по проводимости ? Хуже. Ваша шестерка, очевидно, не влезет в допуск по сопротивлению. Можете купить бухту проверить. Миллиомметром. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 27 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2018 Ладно , был древний люминий 2х4 мм2 , станет новая медь 3х4.41 мм2 , полюбасу будет лучше . Добавлено через 6 минут Ваша шестерка, очевидно, не влезет в допуск по сопротивлению. Что-ж теперь будет с теми людьми , которым квартиры с электроплитами запитали этой лжешестёркой ? у них электроплиты , а входной кабель нифига не влазит в допуск по сопротивлению Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 27 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2018 Что-ж теперь будет с теми людьми , которым квартиры с электроплитами запитали этой лжешестёркой ? Или ничего, или разрушение изоляции от перегрева. у них электроплиты , а входной кабель нифига не влазит в допуск по сопротивлению Кроилово ведет к попадалову. Аминь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 27 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2018 Кроилово ведет к попадалову. Аминь.они заплатили как за 6.0 мм2 ... правда связались с электриками дротокрутами без микрометров . :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 27 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2018 Что-ж теперь будет с теми людьми , которым квартиры с электроплитами запитали этой лжешестёркой? В ближайшей перспективе в большинстве случаев ничего заметного. В небольшом количестве случаев могут быть перегрузки; локальные и перманентные повреждения изоляции от превышения допустимой t°; сработки автоматики. В ничтожно малом количестве случаев могут быть возгорония. По прошествии некоторого времени и полного устаревания изоляции, просто изменится пропорциональное соотношение "случаев", в сторону увеличения аварийности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 27 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2018 они заплатили как за 6.0 мм2 Да ладно. Усеченка дешевле. А если хорошо попросить - то продадут еще дешевле, где вместо 6 будет 3,5 квадрата. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 28 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2018 (змінено) Да ладно. Усеченка дешевле. А если хорошо попросить - то продадут еще дешевле, где вместо 6 будет 3,5 квадрата. Та фиг его знает на счёт "дешевле" , стандартная цена на базаре : ВВГнг 3х4- 35 грн./м ВВГнг 3х6- 50 грн./м (возможны варианты) если сравнивать с вот этим : "" Силовой кабель ВВГ Одескабель Кабель силовой ВВГнг-LS 3x6 цена: 92,22 грн /м "" hotline.ua/dom-silovye-kabeli-provoda/odeskabel-kabel-silovoj-vvgng-ls-3x6-vvgng-ls-3h6/ то дешевле , а если сравнивать вот с этим : "" ВВГ 3х6 ЗЗЦМ кабель медный с монолитными жилами 50,38 грн./м "" inelektro.com.ua/p13278401-vvg-3h6-zztsm.html то нифига не дешевле . :D Мне просто не хотелось заморачиваться из-за 6 метров кабеля заказами через интернет/нова пошта/ и пр. да и реальную шестёрку 3х6 затащить и выложить в это убожество под напряжением , это тоскливо : на базаре попробовал , - сия усечёнка 3х6 сгинается нормально , вместо старого люминия 2х4 пойдёт , и пролезет куда надо . .... просто думал что там реальных 3х5 , оказалось ещё меньше . походу нужно по базару с микрометром ходить . :D . Змінено 28 березня 2018 користувачем RU$L Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 28 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2018 стандартная цена на базаре : ВВГнг 3х4- 35 грн./м ВВГнг 3х6- 50 грн./м А теперь спросите стандартную цену на базаре за Одескабель. Скажите очень надо, технадзор другой не примет. Пусть поскребут по сусекам и цену найдут. а если сравнивать вот с этим : "" ВВГ 3х6 ЗЗЦМ кабель медный с монолитными жилами 50,38 грн./м "" inelektro.com.ua/p13278401-vvg-3h6-zztsm.html то нифига не дешевле А вы таки на том же базаре поинтересуйтесь ЗЗЦМ во сколько встанет. Там цены далеко не интернетные - людям же заработать еще надо. походу нужно по базару с микрометром ходить . Микрометр биметалл не покажет. А цена у него очень вкусная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...