wojda Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Согласен, 1.7 мне больше нравится нежели 1.6. 33ЦМ не сильно удивил. Одесса удивила) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 То не та Одесса. То Одесса Гост - обычная подвальная усеченка. Настоящая Одесса - Одескабель. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 А для чего толщина изоляции нужна, это важно?важны и медь и изоляция... Но, если сечение меди можно исправить автоматом (взять меньше номинал), то сопротивление изоляции, то есть возможность пробоя напряжения, ничем уже не исправить. Это безопасность - человеческая и пожарная. Хотя... ну блин бухту размотать и потом смотать эт еще то занятие)так Вы хорошо подкованы, если знаете, что обычным мультиметром, в бухте, сопротивление провода можно еще то намерить. Я допустим, лично, чтобы не заниматься расчетами падения напряжения, и т.д., замеряю мегометром, на "высоком" напряжении. Всем спасибо за отклики, теперь я тут надолго.почитайте профильные, уже созданные темы на нашем Форуме, и найдете много полезного. Удачи!!! вот как раз, принесли еще одно суппер произведение, от наших производителей, с сертификатами, с рецензиями, ну просто конхветка. Этому микрометру можно верить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergiyzp Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Фото будет. И фото маркировки на кабеле и бирки на бухтах, пожалуйста. Если не сложно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg_spam Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Добрый день уважаемые форумчане! В магазине спросил ПВС одескабель, сказали одессой не торгуют но настоятельно рекомендовали ПВС по ГОСТу двух фирм Нанокабель и ДКЗ, что можете сказать о этих производителях, и если сталкивались с их продукцие то как дела с качеством обстоят? Заранее благодарен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 порекомендовали то, что есть на прилавке, не иначе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Надо пройтись по другим магазинам, даже в моем "селе" много Одескабеля, но только ходовые размеры ПВС или ВВГ, а ВВГнг уже только через инет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 не знаю где кто покупает ЗЗЦМ я он 3 дня назад купил все нормально - цвета те что нужно, качество те что нужно, сечение в норме. правда покупал круглый ВВГнг то пришлось немного кос расплести 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg_spam Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 порекомендовали то, что есть на прилавке, не иначе. Ну это я и так понял, другого у них нет))) Но вот всетаки раньше мне не встречался ни Нанокабель ни ДКЗ (Днепровский кабельный завод), вот и решил поинтересоваться у опытных что за качество у этих заводов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 27 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Нанокабель ни ДКЗ (Днепровский кабельный завод) у нанокабеля наверное будет нано усечение и биметалл вместо меди , зачем гадать , насколько плохи эти гаражные кабеля, если можно купить проверенный ззцм ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Недалеко от меня Киевэнерго закапывает кабелюку. Таки Prysman... 300 квадратов алюминий. 8,5/15 кВ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wojda Опубліковано: 28 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2017 Вот все замерял, взял на работе штангель получше. Одесса ГОСТ ВВГ-П НГ 2*1,5. Реальное сечение 1.08мм - 0,91 мм2. Толщина изоляции жилы 0,36мм. ЗЗЦМ ВВГ-П НГ 3*2,5. Реальное сечение 1,74мм - 2,37 мм2. Толщина изоляции жилы 0,38мм. Чет я очкую на мой "кабель 2*1,5" вешать свет в квартире( Как с помощью мультиметра (HoldPeak HP-890CN (True RMS) и без размотки бабины проверить качество меди и высчитать предельную нагрузку? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 28 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2017 Чет я очкую на мой "кабель 2*1,5" вешать свет в квартире АВ на 6,3А, и вешайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wojda Опубліковано: 28 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2017 АВ на 6,3А, и вешайте. так и будет) благо сейчас ЛЕДы 30-50Вт в комнату с избытком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 28 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2017 ЗЗЦМ ВВГ-П НГ 3*2,5. Реальное сечение 1,74мм - 2,37 мм2 Такая же цифра у меня получалась года три назад. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergiyzp Опубліковано: 28 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2017 Вот все замерял, взял на работе штангель получше. Одесса ГОСТ ВВГ-П НГ 2*1,5. Реальное сечение 1.08мм - 0,91 мм2. Толщина изоляции жилы 0,36мм. ЗЗЦМ ВВГ-П НГ 3*2,5. Реальное сечение 1,74мм - 2,37 мм2. Толщина изоляции жилы 0,38мм. Чет я очкую на мой "кабель 2*1,5" вешать свет в квартире( Как с помощью мультиметра (HoldPeak HP-890CN (True RMS) и без размотки бабины проверить качество меди и высчитать предельную нагрузку? По ОдессеГОСТ иного и не ожидалось, а по ЗЗЦМ немного больше заявленных Вами в первом посте 2,0 мм, не так ли? Вот так вот и рождаются слухи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 28 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2017 ЗЗЦМ ВВГ-П НГ 3*2,5. Реальное сечение 1,74мм - 2,37 мм2 Ну вот это ж совсем другое дело. Конечно же у ЗЗЦМ не будет заявленного сечения, но усечение там в пределах допуска. А по Одессе ГОСТ ничего удивительного - все как и должно быть, усеченка в полтора раза. благо сейчас ЛЕДы 30-50Вт в комнату с избытком. Только о пусковых токах не забывайте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volusik Опубліковано: 28 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2017 (змінено) отримав я сьогодні декільки різних мотків різного переріз ЗЗЦМ,от думаю спробую запальничкою 3х2.5 ввг нг д,палив з любовью)))) коли вогонь тоді вроді як і хоче загорітись та неможе)))а як тільки забераєш запальничку зразу як нічого і небуло,диму не видно,а ізоляція обвуглена не плавиться. Змінено 28 вересня 2017 користувачем volusik виправлення Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 28 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2017 Не січення, а переріз. Поперечний переріз. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neoteh Опубліковано: 28 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2017 Не січення, а переріз. Поперечний переріз. Це звичка)) сам виправляв в своїх повідомленнях купу разів) В нас ще й люди всі так говорять, дуже важко перевчитись))) А говорять так, що на слово "січення", Ви б пювались в останню чергу) Якщо щось буде незрозуміло, перекладу :D "Се у Вас якоє туй січеніє у сьому кабельові?)"; "Се майже туй дас 4квадрата січеніє, бо дуже читавий"; "А ци удержить мені 2,5 січеніє на райбачку і біглязь жоні?)" 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 28 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2017 Це звичка)) Я знаю. Тому й буду далі виправляти. З таким діалектом, дійсно, січення не найбільша проблема . 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tricvis Опубліковано: 28 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2017 А что можно сказать о нынешнем ВВГ Укркабель ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 28 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2017 Не поминайте всуе на ночь. Я не знаю что у них с ВВГ, но ПВ3 ихний ужасен. Причем ужасен изоляцией - фото выше можете поискать, где стенка изоляции порядка 0,1 мм толщиной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tricvis Опубліковано: 28 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2017 Не поминайте всуе на ночь. Я не знаю что у них с ВВГ, но ПВ3 ихний ужасен. Причем ужасен изоляцией - фото выше можете поискать, где стенка изоляции порядка 0,1 мм толщиной. Струмок кажется его продаёт по цене не сильно ниже Одескабель,только он в наличии,а Одескабель под заказ.strumok.kiev.ua/kabel-vvgngd-3h2-5-mednyj-negorjuchij-bezdymnyj-silovoj.html ЗЫ.Это ПВС вообще не к ночи поминать,причём любой) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 28 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2017 ПВС для переносок самое то! Лучше под заказ подождать Одескабель. Впрочем учитывая цены Струмка надо быть олигархом, чтобы у них что-то покупать. electro98.com.ua/p258433640-kabel-vvgng-3h25.html - тут цены на 5 грн приятнее (хотя тоже под заказ может быть - но это ж не проблема, подождать день пока подвезут). И не нужно играть в лотерею с Укркабелем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...