Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

качество кабельной продукции на отечественном рынке

igorrius

Рекомендовані повідомлення

При покупке смотрите на сечение жилы и качество изоляции.

 

Смотреть не умею, так как не спец. Если не затруднит, укажите что и где брать. Вверху реклама: у них можно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

можно спросить а проекта у Вас нет?

 

Проекта нет. Но у нас есть штатный электрик.

А зачем проект на таком обьекте?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А бывает СиП неатмосферостойкий?

Бывает даже медный провод без меди... Нечему тут удивляться вообще.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По расчётам на ukrcable досаточно и 70, но будем думать о 95.

 

 

 

СИП - самонесущий изолированный провод в изоляции из сшитого полэтилена, стойкого к действию света.

 

 

 

Ещё не получил.

 

Добавлено через 1 минуту

 

 

Какие нужны вводные данные?

 

 

 

Давайте иначе: ежегодно обновляемый допуск 4 категории.

 

Добавлено через 4 минуты

 

 

Для разгрузки существующей перегруженной линии решили сделать от ТП параллельно вторую линию длиной в 300 м для 15-20 участков, которые будут сняты со старой линии. Специально для этого хотим поставить бетонные электроопоры и новые подвесы. Рассматриваем необходимость установки повышающего трансформатора (фины делятся своим опытом). Готовы сделать по уму. Что для этого надо? Какие деньги в СТ? Но раз делаем, то будет рвать жилы, чтобы хорошо.

 

 

думаю один з пунктів , напишіть яка потужність трансформаторної підстанції :)

 

та які встановленні автомати

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно воспользоваться калькулятором.

можно, но они не всегда правильно считают. Пример - forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=8022&view=findpost&p=1295884

 

Что мне узнать у электрика и что ему предложить?

допуск и карты в руки? :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как это звучит на бытовом языке?

Это звучит как то что кабель ЗЗЦМ проходит по границе допустимого сопротивления жилы. Соответственно если попадается кабель меньшего сечения и жилы не из серебра - то он заведомо не впишется в допустимое сопротивление жилы.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При том что ззцм совсем без запаса сечения.

 

А чё , Катех К-86 с офигительным запасом ?

 

или на фото не видна разница , или я чё-то не понял .

 

 

Зато видна разница в толщине внешней защитной изоляции ,

у ззцм она предостаточная

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1.Насколько мне известно, в Украине провода и кабели делают по ГОСТ 22483-77, в России - по ГОСТ 22483-2012. По ним номинальное сечение - справочный, а не нормативный параметр. Т.е. оно идентифицирует определенный размер жилы, но не подлежит проверке непосредственным измерением.

Примечание. Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.

2.Другими словами, нужно прекратить разговоры про "усеченку".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2.Другими словами, нужно прекратить разговоры про "усеченку".

... с переходом на серебро

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот вам слева ЗЗЦМ ВВГ-нгд 3*2.5, справа 3*2.5 Катех К-86 я так думаю ВВГ-нг

20170527_184722_240.jpgi.gif

 

И где вы такие треугольные ВВГнг находите ? :D

лично мне ни разу на глаза такие не попадались

 

вижу только такие :

 

ef1d0940c536t.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И где вы такие треугольные ВВГнг находите ?

это круглый.мне с ним легче в пучках работать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это звучит как то что кабель ЗЗЦМ проходит по границе допустимого сопротивления жилы. Соответственно если попадается кабель меньшего сечения и жилы не из серебра - то он заведомо не впишется в допустимое сопротивление жилы.

 

Чего вы это серебро так уже боготаорите и суете куда ни попадя? Между медью и алюминием - разница почти в два раза, по удельному сопротивлению, между серебром и медью - аж почти в 5%. Тут медь кабельнгую отожженую не найдешь, ....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обьясняю. Когда мне доказывают что при сечении меди 1,8 мм2 провод укладывается в ГОСТ по сопротивлению для 2,5 мм2 - то в такое чудо я поверить не могу. Разве что жила из серебра... Но вы совершенно правы - даже с серебрянной жилой не удастся попасть в сопротивление по ГОСТУ. Остается только надежда, что там применена наномедь, которая еще круче серебра по удельному сопротивлению.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот вам слева ЗЗЦМ ВВГ-нгд 3*2.5, справа 3*2.5 Катех К-86 я так думаю ВВГ-нг

катех "гавно редкое"

проблема даже не в усеченке( взвешивал100 м ззцм и катех 3*2,5.....12,2 кг и 10,1кг соответственно), а то что медь у них сталь напоминает , ну а про расцветку жил уж промолчу......

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чего вы это серебро так уже боготаорите и суете куда ни попадя? Между медью и алюминием - разница почти в два раза, по удельному сопротивлению, между серебром и медью - аж почти в 5%. Тут медь кабельнгую отожженую не найдешь, ....

смотрю тут:

 

Серебро 1.6

Медь 1.72

Золото 2.2

Алюминий 2.7

 

если отталкиваться от меди, то получим

Серебро 93%

Медь 100%

Золото 128%

Алюминий 157%

 

а так да, был уверен, что серебро от меди сильнее отличается.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я какие лучшие кабеля видел и меря люблю, то никаких там 1,8 не было никогда. Как правило это 2.2-2.3 мм было.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А я таки купил Мегакабель ГОСТ 2*2,5, который на поверку оказался 1,8. Конечно остается надежда что там применена высокотехнологичная наномедь и сопротивление в норме. Проверить не могу - к счастью купил всего 10 м.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А я таки купил Мегакабель ГОСТ 2*2,5, который на поверку оказался 1,8.

 

Конечно остается надежда что там применена высокотехнологичная наномедь и сопротивление в норме.

Это Вы так шутите ? :)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет, какие шутки. Реально 1,8 мм2. Но хорошо чтотя его купил 10 м и понял что есть усеченка на рынке (раньше я об этом даже не подозревал). Это уберегло от покупки шлака в дальнейшем, когда требовалось далеко не 10 м.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет, какие шутки.

Я по поводу

высокотехнологичной наномеди и сопротивление в норме. :D

 

Реально 1,8 мм2. Но хорошо чтотя его купил 10 м и понял что есть усеченка на рынке (раньше я об этом даже не подозревал). Это уберегло от покупки шлака в дальнейшем, когда требовалось далеко не 10 м.

Если она по цене 1.5 мм2 , то можно брать как "усиленную" полтарушку .