качество кабельной продукции на отечественном рынке

igorrius

Рекомендовані повідомлення

А почему мало- по госту 1.78 вроде.
по ГОСТУ, для медной жилы 2,5 мм.кв, показатель должон быть = 7,41 Ом/км. п.5.1.2. Все остальные величины - это приведенные значения к этому показателю. Именно этим постулатом и пользуются производители усеченки, рассказывая все басню о применении высококачественной меди (чтобы понимали, чем качественнее медь, тем меньше ее удельное сопротивление). В цивилизованном мире, для производства кабельной продукции разхрешается только "кабельная" медь, которая у всех практически одинакова.

А вот допуски на толщину изоляции и оболочки должны быть в мм.

пы-сы: это я рассказал о науке. В быту, из общедоступного, я советовал и продолжаю советовать, проверять качество кабеля при помощи микрометра и зажигалки (конечно, внешний осмотр никто не отменял).

GOST-22483-2012-ZHily-tokoprovodjaschie-dlja.pdf

Змінено користувачем Firetuf
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

рассказывая все басню о применении высококачественной меди
Эта басня прекрасно развинчивается расчетом необходимого сечения серебра, для получения 7,41 Ом/км (2 мм.кв.) Которое в некоторых случаях оказывается больше процентов на пятьдесят, чем предлагают в "высококачественном медном" кабеле.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по ГОСТУ, для медной жилы 2,5 мм.кв, показатель должон быть = 7,41 Ом/км. п.5.1.2. Все остальные величины - это приведенные значения к этому показателю. Именно этим постулатом и пользуются производители усеченки, рассказывая все басню о применении высококачественной меди (чтобы понимали, чем качественнее медь, тем меньше ее удельное сопротивление).

Это не басня, это физика.

 

В цивилизованном мире, для производства кабельной продукции разрешается только "кабельная" медь, которая у всех практически одинакова.

ГОСТы с номинальными сечениями и параметрами медной катанки - советские и ориентированы на "грязную" медь, выпускаемую на разнообразных советских заводах с соответствующим качеством.

Сейчас электротехническая медь поставляется из-за рубежа, её чистота и контроль качества на голову превосходит местные аналоги.

 

 

. В быту, из общедоступного, я советовал и продолжаю советовать, проверять качество кабеля при помощи микрометра и зажигалки (конечно, внешний осмотр никто не отменял).

 

Повторюсь - микрометром можно увидеть минимально допустимое сечение для заданной проводимости (которое, в большинстве случаев, должно быть меньше номинального). Сечение ровно 1,5 мм2 или 2,5 мм2 должно наводить на подозрение о качестве меди, такой кабель лучше не брать.

 

Зажигалка тоже ничего существенного не показывает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Firetuf, 240 квадрат. 100500% — лямунь это. Медяха втрое дороже за 160 квадрат будет (вчера сравнивал цены на ВВГ 4*10 и АВВГ 4*16, нужен был маленький кусочек 60 м — разница ровно в три раза).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это не басня, это физика.

физика говоришь? Когда диаметр проволоки вместо приблизительных 1,78 мм, показывает 1,6 мм, и рассказывают, что здесь просто чище медь? ну-ну, пусть будет физика.

 

ГОСТы с номинальными сечениями и параметрами медной катанки - советские и ориентированы на "грязную" медь, выпускаемую на разнообразных советских заводах с соответствующим качеством.

Сейчас электротехническая медь поставляется из-за рубежа, её чистота и контроль качества на голову превосходит местные аналоги.

ГОСТ - имелось ввиду, стандарт, а не отношение к государству СССР. А чем собственно, например, IEC 60228 отличается от наших стандартов? Там Омы другие, или мылимэтры другие? То, что у нас контроль хреновый - я всегда об этом кричу.

 

Зажигалка тоже ничего существенного не показывает.

зря, зря. Антипиренность и дым - легко, а больше то, от нее, и не нужно.

 

Добавлено через 41 секунду

Firetuf, 240 квадрат. 100500% — лямунь это. Медяха втрое дороже за 160 квадрат будет (вчера сравнивал цены на ВВГ 4*10 и АВВГ 4*16, нужен был маленький кусочек 60 м — разница ровно в три раза).

не понял. :confused:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

физика говоришь? Когда диаметр проволоки вместо приблизительных 1,78 мм, показывает 1,6 мм, и рассказывают, что здесь просто чище медь? ну-ну, пусть будет физика.

 

 

1769e3d42b0d27db42cc7296a46008a1.png

 

 

ГОСТ - имелось ввиду, стандарт, а не отношение к государству СССР. А чем собственно, например, IEC 60228 отличается от наших стандартов? Там Омы другие, или мылимэтры другие? То, что у нас контроль хреновый - я всегда об этом кричу.

Допустимая чистота меди электротехнической по стандартам другая. У нас допуск по ГОСТ в пару лаптей, потому наша катанка идёт только на "мусорные" провода, типа ПУНП и его маскировки.

 

зря, зря. Антипиренность и дым - легко,

Никак не определяется. Зажигалкой не отличишь кабель, не распространяющий горение, от кабеля не распространяющего горение при прокладке в пучках.

Тем более невозможно понять показатели оптической плотности дыма -допустима или этим кабелем можно заградительные дымы выставлять

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не понял.

Ты писал про медь. При том что было помянуто сечение 240 квадрат. Я сделал наглое :) предположение, что там вообще-то алюминий, в виду зверской разницы в цене. Примерная разница — три раза за одинаковый кабель под одинаковый ток.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ты писал про медь. При том что было помянуто сечение 240 квадрат. Я сделал наглое :) предположение, что там вообще-то алюминий, в виду зверской разницы в цене. Примерная разница — три раза за одинаковый кабель под одинаковый ток.

теперь понял! Тема то уже подзабылась... А так, как ты предположил - ну да. Один раз надули на сечении, второй раз надули на цене. :D

 

Добавлено через 10 минут

Никак не определяется. Зажигалкой не отличишь кабель, не распространяющий горение, от кабеля не распространяющего горение при прокладке в пучках.

Тем более невозможно понять показатели оптической плотности дыма -допустима или этим кабелем можно заградительные дымы выставлять

 

1. Я не претендовал на точность измерений по ДСТУ своими "ручными" проверками. Нет и еще раз нет.

2. На спор, при помощи зажигалки:

а) я, в большинстве случаев, отличу одиночное нераспостранение от пучкового нераспостранения, и тем более, 100% от горючего материала.

б) я отличу ПВХ от Безгалогенного компаунда, и с большОй долей вероятности, скажу, проходит ли на светопроницаемость или нет.

 

Этих, приблизительных "ручных" испытаний, по крайней мере достаточно, чтобы сразу понять, полная халтура это или нет.

 

Например, на Западе, есть в продаже лента, типа "лакмусовой" бумажки, анализатор галогенов и токсичности.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1769e3d42b0d27db42cc7296a46008a1.png

 

Хороший вы расчет привели, но вот у меня вопрос. Каким способом измеряют сопротивление жилы на заводе? Какая у них технология замера?

 

Просто у меня есть подозрение, что замеры выполняют микроометрами и прочими способами. А я бы нагрузил кабель постоянным током и снял бы падение напряжения на нем.

Поскольку заводу есть соблазн, сделать жилу из грязной меди и плакировать поверхность чистой электротехнической медью. И омики вроде проходят и кабель дешевле.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...

Этих, приблизительных "ручных" испытаний, по крайней мере достаточно, чтобы сразу понять, полная халтура это или нет.

...

 

Мабуть достаточно не лазать по базарам в поисках дешёвого "кабеля", чем так безнадежно изгаляться.

... И омики вроде проходят и кабель дешевле.

 

Физику учите - 7 или 8 класс, от чего зависит электрическое сопротивление. Выучите - приходите.

 

Правила форума:

 

...

2. ПРАВИЛА

2.1. На Форуме обязательны:

* Хорошее знание предмета разговора.

...

...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мабуть достаточно не лазать по базарам в поисках дешёвого "кабеля", чем так безнадежно изгаляться.

 

Саааня!!!!!!!!!!! Я по базарам на лазю, только догадываюсь, что там впаривают. Но я о другом - а откуда на базаре берется кабель? Или ты считаешь, что продаваны с интернет-магазинов порядочней базара? Или ты сам давно заходил в Эпики, Леройчики, Линейки, Каприки - с ихними турко-пакто-китаися? Или ты сам не знаешь качество всех наших заводов? Давай не будем сами себя на****ть.

С праздником Святого Николая!!!! :flag1:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мабуть достаточно не лазать по базарам в поисках дешёвого "кабеля", чем так безнадежно изгаляться.

 

Физику учите - 7 или 8 класс, от чего зависит электрическое сопротивление. Выучите - приходите.

 

Правила форума:

Предлагаю Вам немного больше 7-8 класса физику выучить.

Например хотя бы уровень 2 курса института:) Об вытеснении тока на поверхность проводника - слыхали о таком;)?

Узнаете - поговорим.

А то у меня ощущение, что вы мне упрощенную физику 7-8 класса преподать собрались))).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Предлагаю Вам немного больше 7-8 класса физику выучить.

Например хотя бы уровень 2 курса института:) Об вытеснении тока на поверхность проводника - слыхали о таком;)?

Узнаете - поговорим.

А то у меня ощущение, что вы мне упрощенную физику 7-8 класса преподать собрались))).

 

Вы не знаете школьного курса физики. Скин-эффект (о котором у Вас явно самое смутное представление) не имеет отношения к сопротивлению.

 

Модераторы - настоятельно прошу убрать этого болтуна из специального раздела. Человек абсолютно некомпетентен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Об вытеснении тока на поверхность проводника - слыхали о таком

Ну раз Вы слыхали, то поведайте нам о толщине скин-слоя для тока в 50Гц.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы не знаете школьного курса физики. Скин-эффект (о котором у Вас явно самое смутное представление) не имеет отношения к сопротивлению.

 

Модераторы - настоятельно прошу убрать этого болтуна из специального раздела. Человек абсолютно некомпетентен.

У меня смутное представление???

Мне кажется, вы один из тех умников которые защищают замену ГОСТов с сечения провода в кабеле и его материала, на эквивалентное сопротивлениеЖ-). Вот благодаря таким, как вы заводы и стали гнать брак, вместо нормальных кабелей и начали всякую дрянь омеднять.

Это вы не знаете школьного курса - скин-эффект не в школе проходят;)

И вы уклонились от ответа, как проверяют заводы сопротивление кабеля, или они его так выпускают без проверок? Если сами не болтун, то будьте добры ответить!!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня смутное представление???

Мне кажется, вы один из тех умников которые защищают замену ГОСТов с сечения провода в кабеле и его материала, на эквивалентное сопротивлениеЖ-). Вот благодаря таким, как вы заводы и стали гнать брак, вместо нормальных кабелей и начали всякую дрянь омеднять.

Это вы не знаете школьного курса - скин-эффект не в школе проходят;)

И вы уклонились от ответа, как проверяют заводы сопротивление кабеля, или они его так выпускают без проверок? Если сами не болтун, то будьте добры ответить!!!

 

Модераторы - десятый раз прошу убрать это чудо из форума

 

Многочисленные нарушения Правил форума:

 

...

2. ПРАВИЛА

2.1. На Форуме обязательны:

* Хорошее знание предмета разговора.

...

2.2. На форуме запрещены:

...

2.2.10. Размещение ложной, непроверенной, основанной на слухах информации без явного указания, что такая информация является недостоверной и/или непроверенной.

2.2.11. Размещение информации, которая противоречит действующему законодательству, нормам и правилам.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну раз Вы слыхали, то поведайте нам о толщине скин-слоя для тока в 50Гц.

А с чего вы взяли, что я описываю скин-эффект. Он на 50Гц ничтожен.

Его нужно на кГцах смотретьЖ-).

У меня простой вопрос. Как заводы меряют сопротивление жилы?

 

А в ответ слышу отмазки: уберите с форума и хорошее знание предмета.

Ну так покажите хорошее знание)))

Либо просто скажите - не знаем как его замеряют.

Поскольку при нормальной проверке кабеля, его невозможно сделать не из меди электротехнической и заниженного сечения, чтобы он прошел сопротивление по ГОСТу (а чтобы этих фокусов не делали, нечего было ГОСТ менять: нужно нормировать чистоту материала и его сечение)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не стоит горячиться. В Ваших постах тоже бывают перлы - так что - всех скосим?

Мож, человек чему научится, полезное вспомнит :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...

Поскольку при нормальной проверке кабеля, его невозможно сделать не из меди электротехнической и заниженного сечения, чтобы он прошел сопротивление по ГОСТу (а чтобы этих фокусов не делали, нечего было ГОСТ менять: нужно нормировать чистоту материала и его сечение)

Очередной бред

 

Нарушение Правил форума:

 

2. ПРАВИЛА

2.1. На Форуме обязательны:

* Хорошее знание предмета разговора.

...

2.2. На форуме запрещены:

...

2.2.10. Размещение ложной, непроверенной, основанной на слухах информации без явного указания, что такая информация является недостоверной и/или непроверенной.

...

В Ваших постах тоже бывают перлы - так что - всех скосим?

 

О чьих перлах речь?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну раз Вы слыхали, то поведайте нам о толщине скин-слоя для тока в 50Гц.

Это удивительно :), но максимально допустимый ток зависит не только от материала и площади сечения проводника, но и от площади поверхности проводника.

Т.е., упрощённо, при равных сечениях проводников плоский проводник (шина) будет способен пропускать больший ток, чем круглый.

Надеюсь, правильно сформулировал мысль.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Народ подскажите где купить кабель ЗЗЦМ по хорошей цене? Может кто то поделиться контактами??? А то не охота переплачивать денег и так не много((((
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Народ подскажите где купить кабель ЗЗЦМ по хорошей цене? Может кто то поделиться контактами??? А то не охота переплачивать денег и так не много((((

 

Здесь на форуме есть, цены не сравнивал.

 

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=169961

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лично я в данное время уверен только в Одессе. Она тоже поддельная бывает. Если не уверены в продавце и нет опыта определить качество, лучше обратиться к официалам (в Киеве: Героев Сталинграда, 45а).

Еще тут видно форумчане есть, которые могут по скидке купить.

Задайте вопрос, уверен помогут.

Прайсовую цену на 1.12.2014 от официала Одессакабель я приводил выше в долларах за км.

Не вартує Одесскабель своїх грошей!!!

Якщо брати вітчизняного виробника по ціні/якості то кращий кабель на сьогоднішній день це ЗЗЦМ, і крапка))

Доречі з якістю з роками нічого не сталося, маю бухти 2012 року, для звірки з роками))))

Якщо все ж таки, є фанатичне бажання віддати 80долларів/євро за 100м 3х2,5 то є NYM-и nkt/(ссылка устарела)/draka або ще як варіант, при таких вже "гулянках" докласти ще пару грн. і взяти "з запасом" ВВГ-П 3х4 ЗЗЦМ, можна буде в кожну розетку по маленькій квартирі повісити:D

з.и. Цього року на власний будиночок, намотав 1км+ ЗЗЦМ-а, хоч є в наявності все вище перечислене з Одесскабелем в тому числі!

з.и.и. проти Одесскабеля нічого немаю, це достойний кабель, але при вартості -20-30%!! Інакше, це тільки дорогий "бренд", за який платити можуть лише фанати(які будуть плюватися, шось там з пальця висасувати, і їм нічого не докажеш, навіть коли на їхніх очах, повісиш на ЗЗЦМ/Одесскабель по 70А на 2.5мм.кв.(експеримент проводив на ПВ1)), або люди які не мають, часу, бажання розібратися в питанні...))

Все вищесказане ІМХО!

Змінено користувачем neoteh
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах